综合能力强化-20年09月17日

第1题 10

某检测单位对漂白粉仓库内的防火墙进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是()。
A 防火墙采用不燃材料,耐火极限为4.00h
B 紧靠防火墙两侧的乙级防火门最近边缘的水平距离为1.5m
C 天然气管道在吊顶内穿越防火墙,穿越处采用防火材料封堵
D 防火墙从地面基层隔断砌至屋面板底面基层


第2题 15

某高层住宅建筑,建筑首层为层高2.2m的自行车库,二至十六层为住宅,建筑首层室内地坪标高+1.200m,室外地坪标高±0.000m,屋顶平屋面面层标高+48.000m,屋顶女儿墙标高+49.000m,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为()。
A 46.8m
B 44.6m
C 45.6m
D 47.8m


第3题 4

某耐火等级二级歌舞娱乐建筑,地下一层,地上三层,地下一层为KTV,地上一层为歌舞厅,地上二至三层为网吧;每层建筑面积2000㎡;验收单位对该建筑进行验收前检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是(   )。
A 厅室与其他部位之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙分隔
B 相邻厅室之间设置有耐火极限为1.00h的防火门
C 地上二至三层网吧包间建筑面积为100㎡
D 地下一层与室外出入口的高差大于10m 


第4题 3

在宽度小于3m的建筑物内走道顶棚上设置探测器时,下列关于火灾探测器的安装质量查结果中,不符合安装要求的是()。
A 感温探测器的安装间距不应超过10m
B 感烟探测器的安装间距不应超过15m
C 感温及感烟探测器的安装间距均不应超过20m
D 探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半


第5题 7

下列检查内容中,不属于水喷雾灭火系统喷头外观检查的是(   )。
A 商标、型号、制造厂及生产日期等标志齐全,喷头的型号、规格等符合设计要求
B 喷头应转动灵活、无阻滞现象,传动轴密封性能好无渗漏水现象
C 喷头外观无加工缺陷和机械损伤
D 喷头螺纹密封而面无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象


第6题 7

对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是(   )。
A 每层建筑面积均为3500m2的三层商店建筑
B 建筑高度为24m的6层医院病房楼
C 建筑高度为32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2
D 建筑高度18m的省级广播电视中心建筑


第7题 6

水喷雾系统各种不同规格的喷头均应有一定数量备用,其数量不应小于安装喷头总数的(   ),且每种备用喷头不应少于(   )个。
A 1%,10
B 2%,10
C 1%,5
D 2%,5


第8题 9

下列关于火灾自动报警系统常见故障及处理方法的描述中,不正确的是( )。
A故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除
B探测器、模块或火灾显示盘等外控设备发生故障,不可以临时将其屏蔽隔离
C火灾报警控制器发出故障报警可能是由于报警总线与底座接触不良
D火灾报警控制器发出故障报警可能是由于电源线接触不良


第9题 21

消防机构对下列场所进行消防检查,检查结果中不符合规范要求的是()。
A某54m的综合楼内,在2层设有一间儿童游乐厅,采用耐火极限为2h的防火隔墙和1h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上设置的门为乙级防火门
B某夜总会厅室之间采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔,墙上设置的门为乙级防火门
C某高层住宅的居住部分和其底部设置的商业服务网点之间采用耐火极限为2h且无门窗洞口的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔
D某60m的商业建筑,其老年人照料设施与其他场所之间采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔,墙上设置的门为乙级防火门


第10题 7

某气体灭火系统储瓶间内设有5只同一规格的驱动气体储存容器,根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007),该储存容器的高度差最大不宜超过(   )mm。
A 10   
B 15   
C 20   
D 30


第11题 5

下列关于屋顶高位消防水箱的安装要求中,错误的是()。
A 严寒地区的消防水箱设有保温措施,环境温度或水温保持在5℃以上
B 有人孔的水箱顶板面与其上面的建筑物本体板底的净空为0.8m
C 安装有管道的侧面,净距为1.5m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度为0.5m
D 无管道的侧面,净距为0.7m


第12题 6

某消防机构对一座综合楼设置的水泵接合器进行验收检查,建筑高度为100m,共分上下两个消防给水分区。设有室内消火栓和自动喷水灭火系统,下列检查的结果中,不符合消防相关标准的是()。
A 水泵接合器与消防水池的距离为13m
B 地下式水泵接合器进水口与井盖地面距离为0.6m
C 上下两个消防给水分区分别设置水泵接合器并标明供水区域及永久性固定标志
D 消火栓系统和自动喷水系统分别设置水泵接合器并标明供水区域及永久性固定标志
E 墙壁消防水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方,与窗的距离为3m


第13题 27

某大型体育馆的观众厅采用阶梯式内走道,观众厅含有5100个座位,该观众厅疏散门的最小疏散总净宽度为()m。
A 18.87
B 21.5
C 21.93
D 25


第14题 5

消防水泵在安装前进行检查时,主要检查内容有(   )。
A 外观质量要求:是否有缺陷、涂层质量、形状尺寸和安装尺寸是否与安装图样相符、型号、名称、特性是否与设计说明一致
B 材料要求:外壳为球墨铸铁、叶轮为青铜或不锈钢
C 结构要求:易于现场维修和更换零件、不松动、有旋转方向的箭头、有放水旋塞
D 机械性能要求:型号与设计一致、流量、扬程、功率符合要求、轴封密封良好
E 水泵控制柜的要求:能否直接启动消防泵

第15题 15

某工业厂区,占地面积为200hm2,长方形地块,其宽度为1000m,消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为140L/s、1.2MPa。厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为600m。验收时,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的有(   )。
A 消防水泵房设有一个可以搬运设备的门
B 室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1000m
C 稳压泵设计流量4.5L/s
D 消防水泵二用一备


第16题 5

下列关于通用阀门检查说法错误的是(   )。
A 所选用阀门的型号、规格、压力、流量符合设计要求
B 阀门附件配备齐全,没有加工缺陷和机械性损伤
C 减压阀、泄压阀等重要阀门在现场抽一部分进行强度试验和严密性试验
D 阀门根据用途、介质的性质、最大工作压力等来选择


第17题 6

对某民用建筑内的防火墙进行防火检查,下列防火墙的做法中,错误的是()。
A 防火墙的耐火极限为3.00h
B 与防火墙相连的顶梁耐火极限为2.50h
C 防火墙内转角两侧的乙级防火窗最近边缘的水平距离为1m
D 防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离为5m,未采取防火分隔措施


第18题 4

某工业厂区采用厂区用地界线内一消防水池作为消防水源,则对消防水源检查中,下列说法错误的是(   )。
A 储存室外消防用水或供消防车取水的消防水池应设取水口(井)
B 在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪用的技术措施
C 寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施。
D 地表水作为水源时,消防车在取水时,最大吸水高度不应超过5.0m


第19题 12

对某建筑设置的水泵接合器进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消防水泵接合器安装和检测验收的说法中,不正确的是(   )。
A 水泵接合器与给水系统之间设置可调式减压阀
B 水泵接合器止回阀的安装方向从接口指向控制阀方向
C 消防水泵接合器应采用固定或移动式消防加压泵进行充水试验
D 充水试验时,测试一楼室内消火栓压力,并符合设计要求
E 分区供水时应确定消防车的最小供水高度和接力泵的设置位置


第20题 9

管径为DN150的消防给水管道架空安装时,应按规定设置防晃支架,下列相关要求中,正确的有(   )。
A 配水管宜在中点设一个防晃支架
B 配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架
C 管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架
D 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于2个
E 立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0