综合能力强化-20年10月28日

第1题 8

根据现行国家标准《水喷雾灭火系统施工及验收规范》(GB 50219),水喷雾灭火系统检查维护项目的说法,不正确的有(   )。
A 应每周模拟自动控制的条件启动运转一次  
B 每季度进行一次放水实验
C 每月对喷头进行一次外观检查
D 每年应对消防水泵和备用动力进行一次启动试验 


第2题 15

下列关于建筑灭火器配置设计的说法中,正确的是(   )。
A 灭火剂不应采用卤代烷灭火剂
B 最不利点处应至少在1具灭火器保护范围内
C 灭火器可设置在室外,但应采用相应的保护措施
D 灭火器配置场所的危险等级与其自动喷水灭火系统设置场所的危险等级相同
E 汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器


第3题 14

下列关于人防工程内防火分隔的做法中,正确的是(   )。
A 电影院的观众厅与舞台之间采用耐火极限为2.0h的防火隔墙
B 人防工程中允许使用的可燃气体管道穿过柴油发电机房与其储油间之间的防火墙
C 柴油发电机房的储油间设置常闭的甲级防火门,并设置120mm高的不燃烧、不渗漏门槛
D 消防控制室采用耐火极限2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他区域分隔,墙上设置常闭乙级防火门


第4题 9

下列关于消防安全布局的相关说法中,正确的是(   )。
A 火力发电厂,对于布置在厂区内的点火油罐区,其围栅高度不大于1.8m。当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不大于2.5m
B 储存或使用甲、乙、丙类液体,可燃气体,明火或散发火花以及产生大量烟气、粉尘、有毒有害气体的车间,必须布置在厂区边缘或主要生产车间、职工生活区全年最小频率风向的下风侧
C 装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头,与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的一倍,距主航道的距离不小于最大装运船舶长度的两倍
D 钢铁冶炼企业的煤气罐区四周须设置围墙,实地测量罐体外壁与围墙的间距。当总容积不超过200000m3时,罐体外壁与围墙的间距不宜小于15.0m;当总容积大于200000m3时,罐体外壁与围墙的间距不宜小于18.0m


第5题 10

水喷雾灭火系统的调试应在系统施工结束和与系统有关的火灾自动报警装置及联动控制设备调试合格后进行,下列不属于系统调试内容的是(   )。
A 雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀的调试
B 末端试水装置放水试验
C 动力源和备用动力源切换试验
D 消防水泵调试


第6题 8

二氧化碳灭火器安装设置包括(   )的安装。
A 灭火器 
B 灭火器箱
C 挂钩
D 压力表
E 信号反馈装置


第7题 7

对照检查灭火器使用情况,符合报修条件和维修年限的,向具有法定资质的灭火器维修企业送修;符合报废条件、年限的,采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列关于灭火器维修相关做法错误的是(   )。
A 手提式水基型灭火器在出厂期满5年后应送修
B 七氟丙烷灭火器首次维修后每满2年应送修
C 手提式干粉灭火器出厂期满5年后应送修
D IG541灭火器首次维修后每满2年应送修


第8题 8

某人防工程地下2层,每层层高5.2m,室外设计地面标高为﹣0.300m,对该人防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符合要求的有(   )。
A 地下一层设置的消防控制室采用2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与建筑其它部位分隔,隔墙上设有乙级防火门
B 地下一层设置建筑面积为200m2的儿童游乐园,并采用防火墙与建筑其它部位分隔
C 地下二层设置的电影院,其观众厅与舞台采用3.00h的防火隔墙分隔
D 地下二层设置建筑面积为400m2的网吧,并采用2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与建筑其它部位分隔
E 地下二层设置建筑面积为100m2的商店,主要经营棉被、毛毯、蚕丝被等物品


第9题 8

管径为DN150的消防给水管道架空安装时,应按规定设置防晃支架,下列相关要求中,正确的有(   )。
A 配水管宜在中点设一个防晃支架
B 配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架
C 管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架
D 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于2个
E 立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定


第10题 4

上海市某五星级酒店营业前向上海市某消防救援机构申请消防安全检查。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应当自受理申请之日起(   )个工作日内,对该酒店进行消防安全检查。
A 3 
B 5 
C 7
D 10


第11题 4

下列关于防火间距不足时的处理对策,在满足防火间距要求并考虑经济合理的前提下,正确的是()。
A 改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;彻底改变房屋结构的耐火性能,将耐火等级改为一级
B 调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;更换全部构件,使所有构件的耐火性能和燃烧性能达到最高
C 将建筑物的普通外墙改为防火墙或设置独立的防火墙
D 拆除所有耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物


第12题 5

下列关于建筑火灾风险评估流程顺序的描述中正确的是()。
A 信息采集→评估指标体系建立→风险识别→风险等级判断→风险分析与计算→风险控制措施
B 信息采集→风险识别→风险分析与计算→风险等级判断→风险控制措施→评估指标体系建立
C 信息采集→评估指标体系建立→风险识别→风险分析与计算→风险等级判断→风险控制措施
D 信息采集→风险识别→评估指标体系建立→风险分析与计算→风险等级判断→风险控制措施


第13题 8

某12层办公楼,建筑高度为42m,标准层建筑面积为4000m2,设置有自动喷水灭火系统,外墙采用玻璃幕墙。对该办公楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
A 九层、十层外墙上、下层开口之间C类防火玻璃墙的耐火极限为1.0h
B 一至四层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔
C 五至八层外墙上、下层开口之间采用高度为1.20m的实体墙分隔
D 外窗的耐火极限为0.5h
E 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用硅酸铝棉封堵


第14题 4

建筑火灾风险评估的目的是指通过各种手段和方法消除或减少建筑中存在的不安全因素,防止建筑发生火灾或在意外发生火灾时能够保证人员及时、安全地撤离,尽快扑救火灾,降低火灾损失,提高建筑的安全程度。建筑火灾风险评估的流程不包括()。
A 信息采集
B 风险识别
C 确定风险等级
D 评估指标体系建立

第15题 4

某二级耐火等级的厂房,建筑高度15米,采用防烟楼梯间,该楼梯间前室的隔墙燃烧性能应为()。
A 不燃性,耐火极限为1.00h
B 不燃性,耐火极限为2.00h
C 难燃性,耐火极限为2.00h
D 难燃性,耐火极限为1.50h


第16题 4

某公众聚集场所在投入使用前,向该场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申消防安全检查,按照规定,消防救援机构应当自受理申请之日起(   )内对该场所进行消防安全检查。
A 五个工作日
B 十个工作日    
C 七个工作日
D 十五个工作日


第17题 8

某写字楼需要安装一批感烟火灾探测器,走廊宽度为2.4m,总长度为50m,检测时关于该办公走廊感烟火灾探测器的安装做法不符合规范要求的是()。
A 倾斜安装的探测器,测得斜角度为40°
B 在走廊顶棚上居中安装4个探测器
C 走廊的中间部位设有一个空调送风口,测得感烟探测器距空调送风口的水平距离距离为1.5m
D 经测量得知施工单位按距端墙7m处,间隔12m依次布置探测器


第18题 5

餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,在对其进行防火检查时,不符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是(   )。
A 步行街两侧商铺每间的建筑面积不大于300m2,商铺之间设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙
B 顶棚采用难燃材料,其承重结构的耐火极限不低于1.00h
C 顶棚设置自然排烟设施并采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不小于步行街地面面积的25%。
D 两侧商铺均设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统


第19题 6

某工程新到一批闭式喷头,规格如下:ZSTZ15-57℃喷头400只,ZSTX15-68℃喷头600只,ZSTBS15-79℃喷头200只,现对该批喷头进行密封性能试验,下列做法正确的是(   )。
A 随机抽取喷头共12只,试验压力为3.0MPa,保压3min,当一只不合格时,再随机抽取24只重新试验,有1只不合格时,该批喷头不能使用
B 随机抽取喷头共12只,试验压力为3.0Ma,保压5min,当一只不合格时,再随机取24只重新试验,有1只不合格时,该批喷头不能使用
C 随机抽取ZSTZ15-57℃喷头4只,ZSTX15-68℃喷头6只,ZSTBS15-79℃喷头5只,试验压力为5.0MPa,保压5min,当两只不合格时,该批喷头不能使用
D 随机抽取ZSTZ15-57℃喷头5只,ZSTX15-68℃喷头6只,ZSTBS15-79℃喷头5只,试验压力为3.0Ma,保压3min,当两只不合格时,该批喷头不能使用


第20题 2

某民用建筑建筑高度120m,验收人员该建筑进行验收前检查,在对构件的燃烧性能检查时发现:①楼板采用耐火极限为1.50h的不燃性材料;②柱子采用耐火极限为3.00h的不燃性材料;③上人平屋顶的屋面板采用耐火极限为2.00h的不燃性材料;④承重墙采用耐火极限2.50h不燃性材料;上述检查结果中,符合规范要求的是()。
A ①②
B ①③
C ②③
D ②④

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0