案例分析强化-20年08月07日

第1题 15

哈尔滨某服装厂的自动化车间全部设置了干式自动喷水灭火系统,车间净空高度为7m,设计喷水强度为6L/(min·㎡),作用面积为160㎡。系统共设置1200只干式下垂型洒水喷头,均安装在吊顶下方,洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接。同时设置火灾自动报警系统,系统选用管路采样式吸气感烟火灾探测器,每根采样管均未穿越防火分区。厂领导委托某消防技术服务机构对干式自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统进行检测。
检测人员经过检查系统各组件并核查系统相关记录后,有如下发现:
(1)干式自动喷水灭火系统共设置两个报警阀组,经询问业主单位得知,设计单位并未对报警阀组的安装高度有要求,报警阀安装位置距地面高度为1.2m,未设排水设施,水力警铃设置在值班室附近,距离报警阀25m。查看相关验收记录:模拟最不利点喷头动作后,报警阀、压力开关、水力警铃均及时动作并发出相应信号,65s时喷头处水流流量及压力达到设计要求;压力表测得水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa,使用声级计在3m处测得警铃声声强为65dB。
(2)检测人员对火灾自动报警系统中一个面积为600㎡的探测区域进行检查,此区域为独立的套间,并不能从入口看清其内部,发现其中最长的一根管路长120m,并有30个采样孔,检测人员在采样管最末端的采样孔加入试验烟,探测器在3min时发出了火灾报警信号。
(3)查看消防联动控制器的调试记录,没有发现不当之处,检测人员将消防联动控制器调至自动状态,模拟一只喷头排气,喷淋消防泵正常启动;再将消防联动控制器调至手动状态,此时只能通过手动控制盘启动喷淋消防泵。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 请指出干式自动喷水灭火系统有关设计参数存在的问题并指正,洒水喷头连接是否正确,请说明理由。

第2题 13

2. 干式系统报警阀组设置是否正确,如不正确,请说明理由。

第3题 13

3. 请指出系统验收记录中存在的问题并说明理由。

第4题 12

4. 根据检测人员检查火灾自动报警系统探测区域的情况,请指出其中不符合规范要求的内容,并说明规范要求。

第5题 17

5. 系统联动控制设计是否符合要求,如不符合请说明正确设计方案。

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0