技术实务强化-20年07月11日

第1题 25

下列有关电缆隧道的报警区域的设置符合规范要求的是哪几项()。
A 电缆隧道的报警区域由一个封闭长度区间组成
B 电缆隧道的报警区域由三个相连的封闭长度区间组成
C 电缆隧道的报警区域由五个相连的封闭长度区间组成
D 电缆隧道的报警区域不宜超过150m
E 电缆隧道的报警区域不宜超过200m


第2题 16

下列关于火灾自动报警系统工作原理的说法中,不正确的是()。
A 发生火灾时,火灾现场会有烟雾、热量和光辐射等火灾特征参数
B 火灾探测器或手报可以将火灾产生的特征信号转变为电信号
C 火灾报警控制器可以判断和处理接收的电信号
D 消防联动控制器根据火灾报警控制器提供信号进行逻辑判断并发出指令


第3题 3

下列关于火灾探测器的选择说法中,错误的是()。
A 对于火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器
B 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择可燃气体探测器
C 对于火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应该选择感烟火灾探测器
D 对使生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,宜选择可燃气体探测器


第4题 2

关于集中报警系统组成的说法,错误的是( )。
A 消防控制室图形显示装置是必备设备
B 区域显示器是必备设备
C 集中报警控制器可以采用火灾报警控制器(联动型)
D 集中报警控制器可以采用火灾报警控制器和消防联动控制器组合的形式


第5题 3

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)的规定,以下选项中不属于按火灾自动报警系统的形式分类的是( )。
A 区域报警系统
B 电气火灾监控系统
C 控制中心报警系统
D 集中报警系统


第6题 9

关于火灾探测器分类的说法,不正确的是( )。
A 线型感温探测器可以按定位方式可分为分布定位和分区定位
B 吸气式感烟火灾探测器按采样方式可分为:管路采样式和点型采样式
C 一氧化碳火灾探测器按使用方式可分为独立式和系统式
D 吸气式感烟火灾探测器按可恢复性能分为可恢复式和不可恢复式


第7题 13

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),拉萨市丽枫酒店的厨房和酒店客房应分别选择()探测器。
A 离子感烟、点型感温
B 光电感烟、点型感温
C 点型感温、离子感烟
D 点型感温、光电感烟


第8题 14

下列关于干粉灭火系统组件的说法中,正确的是()。
A储存装置的布置的环境温度应为-20~50℃
B干粉灭火系统的喷头的单孔直径不得大于6mm
C驱动压力不得小于干粉储存容器的最高工作压力
D干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应小于0.85,其增压时间不应小于30s


第9题 6

下列关于干粉灭火系统的设置描述中,不符合要求的是()。
A防护区的门应向疏散方向开启,并应能自动关闭,在任何情况下均应能在防护区内打开。防护区的走道和出口,必须保证人员能在30s内安全疏散;
B设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于30s,且不得小于干粉储存容器的增压时间;
C管道的分支使用三通和四通管件
D室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s


第10题 6

下列不属于干粉灭火系统主要灭火机理的是()。
A化学抑制
B乳化
C隔离
D冷却


第11题 5

干粉灭火系统按应用方式中全淹没灭火系统说法不正确的是()。
A扑救封闭空间内的火灾应采用全淹没灭火系统
B全淹没灭火系统的防护区,喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%
C不能自动关闭的防护区开口,开口应设在底面
D防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应小于0.50h,吊顶的耐火极限不应小于0.25h


第12题 5

某工厂拟在配电室设置气体灭火系统对电气进行保护,在管网设计过程中,下列关于气体灭火系统的叙述中,错误的是()。
A同一防护区各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计
B同一防护区,当设计2套管网时,集流管、启动瓶应分别设置
C管网上不应采用四通管件进行分流
D管网可以采用三通管件进行分流


第13题 9

下列关于气体灭火系统的管道及管道附件,叙述中错误的是()。
A输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管
B输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。
C输送启动气体的管道,宜采用铜管
D管道的连接,当公称直径大于50mm时,宜采用法兰连接


第14题 9

每种气体灭火系统组成不全一样,下列不属于高压二氧化碳灭火系统组件的是()。
A安全泄放装置
B检漏装置
C驱动装置
D加压气体瓶组


第15题 9

瓶组一般由容器、容器阀、安全泄放装置、虹吸管、取样口、检漏装置和充装介质等组成,下列叙述中,关于气体灭火系统的其他组件描述错误的是()。
A检漏装置它包括压力显示器、称重装置和液位测量装置等。
B选择阀的公称直径应大于该防护区灭火系统的主管道公称直径
C选择阀平时都是关闭的,选择阀应设置手动启动方式
D在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀


第16题 5

下列关于二氧化碳灭火系统的设计要求说法中,正确的是()。
A组合分配系统保护4个防护区时,应具有备用量
B组合分配系统在喷放完在24h可以恢复充装的,应有备用量
C备用量不应小于系统的设计储存量的90%
D组合分配系统二氧化碳储存量,不应小于所需储存量最大的一个防护区或保护对象的储存量


第17题 24

某电子计算机房分成A、B、C三个防护区,三个防护区的大小各不相同,采用七氟丙烷气体组合分配灭火系统,下列说法中,()是正确的。
A按三个防护区所需总储存量计算
B按三个防护区中面积最大的一个防护区所需储存量计算
C灭火剂储存量应为最大防护区的灭火剂设计用量、储存容器剩余量及管网内灭火剂剩余量之和
D灭火剂储存量均应按系统原储存量的100%设备用量
E保护电子计算机房的防护区,灭火设计浓度宜采用8%


第18题 13

气体灭火系统根据系统的结构特点进行分类,有预制灭火系统和管网灭火系统两大类,其中管网灭火系统又分为组合分配和单元独立系统,下列关于组合分配系统说法正确的是()。
A 气体灭火剂储存量,应按建筑面积最大的防护区来确定
B 某单位的组合分配二氧化碳气体灭火系统保护4个防护区,在48h内不能恢复,二氧化碳应设有备用量
C 组合分配的二氧化碳系统所保护的防护区为4个区,设置2个选择阀
D 七氟丙烷灭火系统储存装置48h内不能重新充装恢复工作,应按系统原储存量的100%设置备用量


第19题 6

东北地区的经常有人停留的某变配电室,设计采用管网式的IG541气体灭火系统,下列有关该系统的说法,正确的是()。
A 防护区的最低温度不应低于-19℃
B 防护区的围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.25h
C 输送启动气体的管道宜采用铜管
D 采用自动控制启动方式时,应有不小于30s的可控延迟


第20题 4

采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,下列对气体灭火系统操作与控制要求的说法中错误的是()。
A 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制
B 管网灭火系统应设自动控制、手动控制两种启动方式
C 组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开
D 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0