案例分析强化-20年5月21日

第1题 7

顺利消防在我国北方新建一座图书印刷厂房,主要印刷藏宝书及藏宝图等系列学习资料,该厂房建筑层数为7层,每层建筑高度为4.5m,每层建筑面积为2564.82㎡,屋顶设置有高位消防水箱,水箱容积为12m3,水箱设置有水箱间,水箱间设计温度为4℃,高位消防水箱出水管设置有流量开关,水箱最低有效水位到屋顶试验消火栓的高度差为5m,距离厂房30m处设置消防水泵房,水泵房内设置有消火栓泵2台,喷淋泵2台,稳压泵各2台,并且均配置有效储水容积为160L的气压罐,消防水泵出水干管设置有低压开关,消防水池的有效容积为150m3,消防水池采用DN100和DN125的补水管,补水流量分别为30L/S和40L/S,补满水时间需要32h,消防水池出水管采用一根DN300的主管道,每台水泵直接在水池出水管道上相连接,且不少于两根,消防水池设置预埋柔性套管,厂房内设置有室内消火栓和自动喷水灭火系统,采用的是临高压给水系统,室内消火栓的设计流量为40L/s,室内消火栓数量为28个,建筑室外采用DN150环状管网进行供水,室外消火栓设计流量为30L/s,室外消火栓采用的是低压给水系统,室外消火栓采用干式系统。
   施工结束后,施工单位对该厂房消防设施进行调试,结果如下:
①直接按下消防水泵控制柜的启动按钮,消防水泵在52s达到正常运行状态
②按下双电源切换按钮,消防水泵在54s达到正常运行状态
③按下模拟主泵故障按钮,消防水泵在90s达到正常运行状态
④测试结果流量开关只报警,不启泵
⑤室内消火栓按钮直接启动消火栓泵

该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( )
A.高位消防水箱间设计温度合理
B.高位消防水箱材质采用不锈钢材料
C.高位消防水箱的设计有效容量正确
D.高位消防水箱的进、出水管道上的阀门用信号阀阀门
E.稳压泵设计流量为0.5L/s

第2题 7

根据背景描述,下列关于消防水池说法正确的是( )
@(A)该建筑消防水池有效容积至少为625m3
@(B)消防水池补水管管径符合规范要求
@(C)消防水池补水管平均流速不宜大于1.5m/s
@(D)消防水池应设置就地水位显示装置
@(E)消防控制中心能显示消防水池水位

第3题 4

根据背景描述,下列关于该工厂消防设施静压和动压的说法,不正确的是( )
@(A)室内消火栓栓口静压不应小于0.07MPa
@(B)室内消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa
@(C)室内消火栓栓口动压不应大于0.5MPa
@(D)自动喷水灭火系统最小静水压力不应小于0.1MPa
@(E)最不利喷头处的工作压力不应小于0.05MPa

第4题 8

根据背景描述,下列关于该建筑增稳压设施说法正确的是( )
@(A)室内消火栓系统稳压泵设计流量可以为1.5L/s
@(B)气压罐的容积符合规范要求
@(C)气压罐四周宽度距离为0.75m
@(D)气压罐顶部距离为0.65m
@(E)消防主泵启动时,稳压泵不应停止运行

第5题 3

根据背景描述,下列关于室外消火栓及水泵接合器设置正确的是( )
@(A)该建筑应设置水泵接合器
@(B)墙壁式水泵接合器的安装高度为0.64m
@(C)室外消火栓安装高度为0.7m
@(D)该建筑室外消火栓系统型式选择不正确
@(E)水泵接合器距离室外消火栓的距离为10m

第6题 5

根据背景描述下列关于管道和阀门的布置,符合规范要求的是( )
@(A)室内消火栓系统管网应布置成环状
@(B)室内消火栓竖管管径不应小于DN100
@(C)室内消火栓机械四通开孔间距为1.5m
@(D)消防水池出水管的设置不符合规范要求
@(E)室内消火栓管穿过楼板,应加设套管,套管不小于楼板面厚度即可

第7题 7

下列关于消火栓系统的安装检查,不符合规范要求的是( )
@(A)室外消火栓按公称压力分1.2MPa和1.6MPa
@(B)室外消火栓控制阀门井距离消火栓距离为2m
@(C)室内消火栓直径为65mm,采用螺纹连接
@(D)室内消火栓栓口中心距地面高1.2m
@(E)消火栓箱体厚度为1.5mm

第8题 6

根据背景描述,下列关于调试的结果不符合规范要求的是( )
@(A)①
@(B)②
@(C)③
@(D)④
@(E)⑤

第9题 1

根据消防给水及消火栓系统技术规范,下列关于该工厂维护管理周期,属于每月检查的项目是( )
@(A)稳压泵的启停次数
@(B)电磁阀阀的启动试验
@(C)控制阀门的铅封锁链完好
@(D)水泵接合器接口及附件检查
@(E)过滤器的排渣



返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0