综合能力强化-20年10月12日

第1题 13

下列关于木结构建筑防火的叙述中,正确的是(   )。
A 某木器厂房采用木结构组合建筑
B 某老年人照料设施设置在木结构建筑的三层
C 某总建筑面积为500m2 的商店采用二层木结构建筑
D 某丁类木结构厂房内任意一点至最近安全出口的疏散距离为50m


第2题 6

下列关于消防水泵控制柜的设置要求中,不符合规范要求的是(   )。
A 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室内,防护等级IP30能满足要求
B 消防水泵控制柜机械应急启动时,确保消防水泵在报警5.0min内正常工作
C 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施,在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置
D 当室内消火栓系统设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班 


第3题 3

下列关于消防给水及消火栓系统维护管理中属于每年检查的内容是(   )。
A 监测市政给水管网的压力和供水能力
B 测定水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量
C 检测消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位
D 减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力


第4题 3

下列关于疏散宽度的检查要求中,不正确的是(   )。
A 单层、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m
B 住宅疏散走道的净宽度不小于1.10m
C 厂房疏散走道的净宽度不小于1.40m
D 双面布房的高层医疗建筑疏散走道的净宽度不小于1.40m


第5题 8

下列不属于可直接判定为重大火灾隐患的有(   )。
A 地下一层的人防商场,按规范设计的3个安全出口中有1个被堵塞不能使用
B 车站候车厅的商店里销售赛璐珞棉
C 苯乙酮厂房设置在地下一层
D 冰醋酸裂解厂房与某重要公共建筑距离20m


第6题 10

新建、扩建的建设工程的灭火器安装设置完成后,应对灭火器的配置进行检查,下列说法符合灭火器基本配置验收标准的是(   )。
A 每个配置单元内灭火器数量不少于2具,且每个计算单元内不宜多于5具
B 同一配置单元内,其灭火器型号、规格、灭火级别及灭火剂类型应相同
C 同一配置单元不可以采用不同类型的灭火器
D 住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡的,至少配置1具1A的手提灭火器进行安装设置


第7题 1

某储罐区采用低倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》GB50281,下列检查项目中,不属于每月检查一次的项目是(   )。
A 所有管道应全部冲洗,清除锈渣
B 水源及水位指示装置应正常
C 泡沫液储罐进行外观检查,应完好无损
D 泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如,不应锈蚀


第8题 6

消防应急照明和疏散指示系统中有多种设备,下列关于应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的安装、接线的说法中,不符合规定的是(   )。
A 应急照明控制器落地安装时,其底边宜高出地面100mm~200mm
B 应急照明控制器、应急照明配电箱的接线线缆应留有不小于150mm的余量
C 设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式
D 端子板的每个接线端,接线不得超过2根


第9题 7

对消防设施进行检查,下列关于各种发声设施组件的声压级不满足规范要求的是()。
A在距离水力警铃3m处,采用声级计测得水力警铃声强值为75dB
B在环境噪声为65dB的报警区域内,在其最远处测得火灾警报器的声压级为80dB
C测得防火卷帘的启闭运行的噪声为90dB
D在使用火灾声光警报器的场所(非住宅内)对其进行调试,启动声光警报器在任意方向上3m处测得的声压级最大为100dB


第10题 15

某储罐区的火灾自动报警系统中安装了600只感温火灾探测器和200只手动报警按钮,关于该储罐区配备其备用品数量的做法中,不满足规范要求的是()。
A感温火灾探测器备用量不应少于6只,手动报警按钮备用量不应少于2只
B感温火灾探测器备用量不应少于10只,手动报警按钮备用量不应少于5只
C感温火灾探测器备用量不应少于8只,手动报警按钮备用量不应少于6只
D感温火灾探测器备用量不应少于5只,手动报警按钮备用量不应少于5只


第11题 8

下列关于自动喷水灭火系统设备、组件现场检查的说法,不正确的有()。
A减压阀应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格
B喷头应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格
C水流指示器应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格
D压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格


第12题 2

下列关于湿式报警阀组安装与技术检测要求的说法中,正确的是()。
A报警阀组安装顺序:水源控制阀→报警阀辅助管道→湿式报警阀
B报警管路安装顺序:过滤器→报警管路控制阀→延迟器→压力开关→水力警铃→排水管
C报警阀组安装顺序:水源控制阀→湿式报警阀→报警阀辅助管道
D报警阀组安装在供水管网试压、冲洗合格前进行


第13题 4

某高层综合建筑,室内设置了自动喷火灭火系统和火灾自动报警系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),不属于系统调试的主要内容是()。
A报警阀调试
B湿式消火栓调试
C排水设施调试
D消防水泵调试


第14题 12

自动喷水灭火系统的管网安装完毕后进行系统管网进行试压和冲洗,下列关于系统试压和冲洗的要求中,属于水压试验一般项目的是()。
A水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点。对管网注水排气,并缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa
B水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施
C当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa
D水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏
E自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道,应与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验


第15题 4

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是()。
A消防储水设备进行检查
B检测消防水池、高位消防水箱水位及消防储备水不被他用的措施
C室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态
D水泵流量性能测试


第16题 7

某商场需要采购一批灭火器,消防安全责任人把此项重要工作全权交给消防安全管理人统一采购,消防安全管理人为了拿回扣,采购了一批倒置使用型灭火器。根据《中华人民共和国消防法》,消防安全管理人将受到()罚款。
A300元
B1500元
C5000元
D10000元


第17题 3

南通市某量贩式KTV内发生火灾,造成3人顾客死亡,10人重伤,直接经济损失110万元,情节特别恶劣,火灾扑灭后调查原因是量贩式KTV安全出口处堆放大量的破旧沙发、桌椅,并且无任何消防安全设施,根据《中华人民共和国刑法》,应对其直接负责人及其他责任人员处()。
A5年以下有期徒刑或者拘役
B5年以上有期徒刑
C3年以下有期徒刑或者拘役
D处3年以上7年以下有期徒刑


第18题 1

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),在社会单位消防安全管理中,不属于消防安全管理人的消防安全职责有()。
A组织防火检查,督促落实火灾隐患整改
B组织实施日常消防安全管理工作
C确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通
D组织管理专职消防队和义务消防队


第19题 10

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,巡查的内容应当包括()。
A消防安全标志的设置情况和完好、有效情况
B用火、用电有无违章情况
C消防安全重点部位的人员在岗情况
D灭火器材配置及有效情况
E安全疏散通道、疏散标志情况


第20题 3

根据《重大火灾隐患判断方法》(GB35181),下列建筑或场所不属于可直接判定为重大火灾隐患的有()。
A某商场防烟楼梯间前室设置了防火卷帘
B托儿所的儿童用房布置在三级耐火等级综合楼的三层
C一级加油加气合建站布置在市中心位置
D某经营易燃易爆危险品的场所与某综合型商场贴邻布置

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0