综合能力强化-20年09月24日

第1题 9

关于设置在地下建筑内的公共娱乐场所,下列说法正确的有(  )。
A 宜设在地下一二层,不应设置在地下三层
B 应当设置机械防烟排烟设施
C 防火分区建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人时,可设置1部通往地面的疏散楼梯
D 严禁使用液化石油气
E 应当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统


第2题 12

某面粉厂的碾磨车间,地上3层,建筑高度12m,建筑面积6600㎡。消防机构对其进行消防监督检查时,获取的下列信息中,不符合要求的是(  )。
A 该厂房采用砖混结构
B 该厂房承重墙的耐火极限为2.00h
C 该厂房设置封闭楼梯间,封闭楼梯间的门口均未设门斗
D 设置在该厂房二层单独房间内的干式除尘器具备连续清灰功能
E 办公室和休息室区域设置在该厂房的首层,其采用耐火极限为2.50h的防火隔墙、乙级防火门和耐火极限为1.00h的楼板与其他部位分隔,并设有1个独立的安全出口


第3题 3

为保证在消防水泵出现故障时仍有其他应急供水,某炼铁厂高炉车间计划采购消防水箱。为防止消防水箱受紫外线照射时强度发生变化,在选型时不推荐使用的是(  )。
A 钢筋混凝土水箱
B 不锈钢水箱
C 碳素钢板水箱
D 玻璃钢水箱


第4题 3

控制柜与基座采用不小于(  )mm的螺栓固定,每只控制柜不应少于(  )只螺栓。
A φ12,4
B φ10,4
C φ10,2
D φ12,2


第5题 8

下列说法正确的有(  )。
A 电缆井、管道井、排烟(气)道、垃圾道等竖向井道的井壁以及电梯门的耐火极限均不应低于1.00h
B 建筑外墙上下层开口之间如果采用实体墙分隔,该实体墙的高度最小可以为0.8m
C 建筑外墙上下层如果用防火玻璃墙分隔,对多层建筑而言,该防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.0h
D 对于住宅建筑,外墙上相邻户开口之间的墙体宽度如果小于1.0m,开口之间要设置凸出外墙不小于0.5m的隔板
E 变形缝内严禁设置可燃气体和甲乙类液体的管道


第6题 15

某消防施工单位为一栋全玻璃幕墙的高层建筑安装消防水泵接合器。下列做法中,不符合规范要求的是(  )。
A 对组装式水泵接合器进行安装时,施工人员按接口、本体、连接管、安全阀,止回阀、放空管、控制阀的顺序进行
B 水泵接合器的接口的位置,距离室外消火栓的距离为30m
C 地下水泵接合器进水口与井盖底面的距离为0.3m,其中井盖的直径为0.7m 
D 消防水泵接合器永久性固定标志能识别其所对应的消防给水系统和水灭火系统
E 墙壁式水泵接合器安装高度距地面为0.7m 


第7题 1

关于室内消火栓系统的检测验收,下列不符合要求的是(  )。
A 室内消火栓处按钮,可直接启动消防水泵
B 消火栓栓口中心距地面1.1m
C 栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角
D 试验消火栓设有压力表


第8题 3

对干式系统、预作用系统、雨淋系统进行验收时,要采用秒表计时,实测管道充水时间。以下关于各系统充水时间的检测结果,不符合规范要求的是(  )。
A 干式系统管网的充水时间为45s
B 仅由火灾自动报警系统联动控制启动的预作用系统的充水时间为92s
C 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制启动的预作用系统充水时间为102s
D 雨淋系统充水时间为65s


第9题 3

自动喷水灭火系统施工安装前,应对氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件进行现场外观检查,下列说法中不符合要求的是(  )。
A 管材的内外表面应光滑、平整、无凹陷、无分解变色线
B 管端应切割平整,并与轴线垂直
C 管件内外表面不得有裂纹、气泡、脱皮、严重的冷斑和明显的杂质
D 管材、管件透光度不小于50%


第10题 19

某高架仓库,仓库内通道上方采用直立型早期抑制快速响应喷头保护。喷头与被保护对象的水平距离不应小于(  ),喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离(  ),喷头溅水盘距离顶板的距离(  )。
A 300mm,800mm,120mm
B 300mm,900mm,200mm
C 350mm,1000mm,120mm
D 350mm,1000mm,200mm
E 300mm,900mm,120mm


第11题 1

下列关于细水雾灭火系统管道安装的说法,不正确的是(  )。
A 管道之间或管道与管接头之间的焊接应采用对口焊接
B 管道穿过墙体时,使用套管的长度不应大于该墙体的厚度
C 管道安装前应分段进行清洗
D 设置在有爆炸危险场所的管道应采取导除静电的措施


第12题 11

消防技术服务机构对某计算机中心安装的七氟丙烷气体灭火系统进行系统功能验收,下列流程符合规范要求的有(  )。
A 系统功能验收时,进行模拟启动试验、模拟喷气试验、模拟切换试验三项试验,三项试验合格则系统功能验收就合格
B 手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,则发出声光报警、关闭通风空调、防火阀、电动门窗等室外开口等动作信号
C 自动模拟启动试验时,人工模拟火警使防护区任意一个火灾探测器动作,则发出声光报警、关闭通风空调、防火阀、电动门窗等室外开口等动作信号
D 模拟喷气试验时,气体防护区门的气体喷放指示灯亮,试验气体喷入被保护防护区或对象上
E 模拟切换试验时,对与储存容器连接在同一集流管上的备用灭火剂瓶进行试验,将系统从主用量切换到备用量,稳压进行模拟喷气试验


第13题 5

对泡沫灭火系统材料进场检验的相关要求,下列说法不正确的是(  )。
A 泡沫液进场检验应由监理工程师组织,现场取样留存
B 所有进场泡沫液均由监理工程师组织现场取样送至具备相应资质的检测单位进行检测
C 泡沫液现场取样按现行国家标准规定对发泡性能和灭火性能进行检测
D 检查泡沫产生装置有无机械性损伤


第14题 2

关于灭火器安装设置的要求,下列说法错误的是(  )。
A 灭火器不应安装在有视线障碍的地方
B 灭火器的安装不应影响人员的安全疏散
C 灭火器的安装宜使器头向上
D 灭火器不应设置在超过灭火器使用环境温度的地点


第15题 1

排烟窗的型号、规格和安装位置应符合设计要求,关于其安装及检查数量的说法不正确的是(  )。
A 检查数量不少于总数的30%
B 自动排烟窗驱动装置的安装应符合设计和产品技术文件要求,应灵活、可靠
C 手动开启机构或按钮应固定安装在距楼地面1.3~1.5m之间,便于操作,明显可见
D 排烟窗的安装应牢固、可靠,符合有关门窗施工验收规范要求


第16题 4

电动机安装时,应采取必要的保护措施,不同的电动机之间应同时装设(  )保护和(  )保护。
A 短路
B 过载
C 断相
D 低电压
E 接地故障


第17题 5

照明灯宜安装在顶棚上;当条件限制时,照明灯可安装在走道侧面墙上,安装高度可以在距地面(  )m处。
A 1.0
B 1.2
C 1.5
D 0.8


第18题 6

下列场所中适宜设置点型感温探测器的是(  )。
A 吸烟室
B 无烟火灾
C 列车载客车厢
D 汽车库
E 相对湿度大于95%


第19题 3

某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对点型感烟火灾探测器进行检查。根据现行国家消防技术标准,关于点型感烟火灾探测器安装的说法,下列选项中不正确的是(  )。
A 探测器至墙壁、梁边的水平距离均不应小于0.5m
B 探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
C 在宽度为4m的走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装,安装间距不应超过15m
D 探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于1.5m

第20题 2

下列关于各种火灾探测器安装的说法中,不符合规定的是(  )。
A 点型感烟、感温探测器宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°
B 缆式线型感温火灾探测器如需弯曲安装时,弯曲半径宜大于0.2m
C 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m,探测器至墙壁距离宜为1m~1.5m
D 探测器底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接,底座的连接导线应留有不小于200mm的余量

返回 规范 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0