案例分析强化-20年08月01日

第1题 16

某高层综合楼建筑,层高5m。设置了火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统等消防设施。其中数据机房建筑面积为1500㎡,采用组合分配式七氟丙烷灭火系统,划分为2个防护区,并按照灭火剂设计用量最大的防护区设置灭火剂储存量。气体灭火控制器直接连接火灾探测器,机房无人值守。建筑地下某区域采用防护冷却水幕系统对卷帘降温,地上某区域采用预作用系统。预作用与防护冷却水幕系统的喷头选用开式洒水喷头。自动喷水灭火系统的持续喷水时间均按1.0h确定。
维保单位对该建筑物内消防设施进行检测,情况如下:
(1)防护冷却水幕系统:触发同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器,电磁阀打开,报警装置动作,并有相应的信号反馈到消防控制室,由火灾报警控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。
(2)预作用系统:触发同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器,电磁阀打开,报警装置动作,并有相应的信号反馈到消防控制室,由消防联动控制器控制预作用阀组的开启。
(3)七氟丙烷系统:气体灭火控制器接收到第一个火灾探测器报警信号,防护区的火灾声光警报器启动。接收到第二个火灾探测器报警信号之后30s,送(排)风机及送(排)风阀门、通风和空调调节系统、电动防火阀、防火门窗等关闭,气体灭火装置启动,容器阀开启然后选择阀打开,气体喷放指示灯工作。
(4)防烟系统:开启系统中任意两个加压送风口后,加压送风机自动启动;利用防火分区内一只感烟探测器与一只感温探测器模拟火灾信号,当火灾确认后10s,系统联动开启了该防火分区楼梯间的全部加压送风机,开启了该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口并同时开启加压送风机。
(5)排烟系统:现场手动启动,排烟风机、补风机均启动;利用防火分区内一只感烟探测器与一只感温探测器模拟火灾信号,当火灾确认后12s,系统联动开启了相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,当火灾确认后25s,系统自动关闭了通风、空调系统。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 指出七氟丙烷灭火系统设置中存在的问题,并提出解决方案。

第2题 21

2. 指出自动喷水灭火系统设置中存在的问题,并提出解决方案

第3题 12

3. 指出七氟丙烷灭火系统检查中存在的问题,并简述理由。

第4题 12

4. 指出自动喷水灭火系统检查中存在的问题,并简述理由。

第5题 12

5. 指出防排烟系统检查中存在的问题,并简述理由。

第6题 17

6. 火灾自动报警系统正式启用时,应具有哪些文件资料?

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0