综合能力强化-20年07月05日

第1题 9

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列叙述中不正确的是(   )
A  建筑高度不大于27m的住宅,满足每个单元任一层的建筑面积不大于650㎡,并且任一户门至最近安全出口的距离不大于15m,可以设置一部剪刀楼梯间
B  建筑高度大于27m且不大于33m的住宅,同时满足每个单元任一层的建筑面积不大于650㎡,任一户门至最近安全出口的距离不大于10m,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯能通至屋面,单元之间的疏散楼梯能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门,可以设置一部敞开楼梯间
C  建筑高度大于54m的住宅,至少应设置2部防烟楼梯间
D  建筑高度大于33m的住宅,应同时设置消防电梯和防烟楼梯间


第2题 5

消防机构对下列场所的安全疏散设施进行检查,下列检查结果中符合国家相关消防技术标准的有(   )
A  某建筑面积为300㎡的地下钢材仓库,设置1部疏散楼梯
B  某占地面积为300㎡的石脑油仓库,设置1个安全出口
C  某粮食筒仓上层面积为100㎡且作业人数为3人,设置1个安全出口
D  某防火分区面积为200㎡的水泥刨花板仓库,设置1个安全出口


第3题 16

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于仓库安全出口的说法中,正确的是(   )。
A  每座仓库的安全出口不应少于2个
B  一座硝化棉仓库,未设置自动灭火系统,该仓库可设置1个安全出口
C  仓库防火分区通向疏散走道的门应为乙级防火门
D  地下一层生松香仓库,共划分2个防火分区,防火分区之间利用防火墙上开设的甲级防火门作为第二安全出口,但是地下一层直通室外的安全出口至少2个
E  粮食筒仓上层面积小于等于1000m2,且作业人数小于2人时,可设置1个安全出口


第4题 6

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于歌舞娱乐场所安全出口和疏散门的做法中,正确的是(   )。
A  某三级耐火等级的单层歌舞娱乐大楼,建筑面积200㎡,人数50人,首层设置1个直通室外的安全出口
B  某二级耐火等级的3层歌舞娱乐大楼,每层建筑面积200㎡,每层人数不超过15人,靠大楼东侧设置一部封闭楼梯间
C  某地下一层歌舞娱乐场所,建筑面积50㎡,人数15人,设置1个直通室外的安全出口
D  某地上二层歌舞娱乐场所,某包间建筑面积50㎡,人数15人,该包间设置1个开向疏散走道的平开乙级防火门
E  某地下二层歌舞娱乐场所,某包间建筑面积50㎡,人数15人,该包间设置1个开向疏散走道的平开乙级防火门


第5题 5

在对建筑设置的安全出口进行检查时,下列选项中不符合现行国家消防技术标准的是(   )
A  某单层建筑面积为200㎡且人数为45人的幼儿园,设置了一个安全出口
B  某3层饭店,每层建筑面积为200㎡且每层设计人数为50人,设置了一个安全出口
C  某建筑高度为27m的住宅楼,每层建筑面积650㎡,户门采用乙级防火门,任一户门至最近安全出口的距离为10m,设置一部疏散楼梯,疏散楼梯可以通过屋面连通相邻单元
D  某一级耐火等级的医疗建筑,建筑层数为3层,每层面积为200㎡且第二、三层的人数之和为50人,设置了一个安全出口
E  某建筑高度为54m的住宅楼,每层建筑面积600㎡,户门采用乙级防火门,任一户门至最近安全出口距离为10m,设置一部疏散楼梯,疏散楼梯无法连通屋面


第6题 4

下列避难走道的防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )
A  使用人数最多的防火分区通向与其连接的避难走道的2个门净宽度均为1.5m,避难走道的净宽度为2.8m
B  最远防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为50m
C  避难走道采用耐火极限2.00h的楼板与其他区域进行分隔
D  防火分区开向避难走道前室的门采用甲级防火门,前室开向避难走道的门采用乙级防火门


第7题 3

南通消防支队对某避难走道进行防火检查,下列检查结果中不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2018)的是(   )
A  避难走道防火隔墙的耐火极限为3.00h,楼板的耐火极限为1.50h
B  防火分区至避难走道入口处设置防烟前室,前室的使用面积为8㎡
C  任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离最大为50m。
D  防火分区开向前室的门为乙级防火门,前室开向避难走道的门为甲级防火门。


第8题 7

楼梯间作为连接上下交通的枢纽和重要的安全疏散设施,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于楼梯间的设置要求说法正确的是(  )
A  楼梯间不应有凸出物或障碍物
B  民用建筑中地下、半地下室与地上层严禁共用楼梯间
C  符合一定条件的住宅建筑敞开楼梯间可以设置可燃气体管道
D  楼梯间及合用前室的窗口与两侧门、窗洞口最近边缘之间的水平距离应大于1.0m


第9题 4

对建筑内设置的楼梯间进行防火检查,下列关于楼梯间设置的做法,不正确的是(   )
A  建筑高度为25m的苯甲酸厂房采用防烟楼梯间
B  建筑高度为32m的水泥刨花板仓库采用封闭楼梯间
C  建筑高度25m,藏书量100万册的图书馆采用封闭楼梯间
D  建筑高度为24m的6层写字楼采用敞开楼梯间


第10题 5

下列关于建筑内疏散楼梯间布置的做法,不符合规范要求的是(   )
A  某建筑高度为34m的水泥刨花板仓库采用封闭楼梯间
B  某建筑高度为20m的服装仓库采用敞开楼梯间
C  某建筑高度为12m的服装加工厂房采用敞开楼梯间
D  某建筑高度为28m的石棉加工车间采用防烟楼梯间


第11题 4

江苏某建筑高度为22m的棉花加工厂房,耐火等级为二级,地上五层,每层建筑面积7000㎡,每层最多同时工作人数800人,按照现行国家规定设置相应的消防设施,下列做法中不符合规范要求的是(   )
A  疏散楼梯总净宽度为10m
B  每层划分一个防火分区
C  该建筑采用封闭楼梯间
D  厂房内最不利点到安全出口的直线距离75m


第12题 3

楼梯间是重要的安全疏散措施。下列建筑设置的楼梯间,不符合相关防火规范要求的是(   )
A  建筑高度36m的住宅,设置防烟楼梯间
B  建筑高度25m的医院门诊楼,设置封闭楼梯间
C  建筑高度36m的写字楼,设置防烟楼梯间
D  建筑高度24m的住宅,户门采用乙级防火门,设置敞开楼梯间


第13题 3

楼梯间是重要的安全疏散措施。下列无敞开式外廊的建筑中,关于建筑设置楼梯间做法,符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的是(   )
A  地上2层,建筑高度为10m的图书馆,设置敞开楼梯间
B  建筑高度20m的写字楼采用封闭楼梯间
C  建筑高度36m的住宅,每层开向同一前室的户门为2樘且采用乙级防火门,采用封闭楼梯间
D  建筑高度36m,每层工作人数20人的服装加工厂房,采用封闭楼梯间


第14题 6

下列关于疏散楼梯的说法正确的是(   )
A  疏散用楼梯采用扇形踏步时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手220mm处的踏步深度不应小于250mm
B  高度大于10m的二级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m,且宜从离地面3m高处设置
C  用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但其净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不应大于45°
D  住宅剪刀楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的建筑面积不应小于12㎡,且短边不应小于2.4m


第15题 3

疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于(   ),且每级离扶手(   )m处的踏步深度不应小于(   )m。
A  10°       0.22         0.25
B  10°       0.25         0.22
C  20°       0.22         0.25
D  20°       0.25         0.22


第16题 6

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版),下列关于金属梯的做法中,正确的是(   )
A  多层植物油加工厂房可以采用金属梯作为第二安全出口
B  多层金属热处理厂房采用金属梯作为第二安全出口时,倾斜角为40°
C  建筑高度32m,建筑层数8层的石棉加工厂房,每层工作人数2人,疏散楼梯采用金属梯
D  高层制砖厂房采用金属梯作为疏散楼梯,金属梯的倾斜角为62°


第17题 4

对建筑的楼梯间进行防火检查,下列关于楼梯间设置的说法,正确的是(   )
A  建筑高度为12m的3层服装加工厂房采用敞开楼梯间
B  地上3层未与敞开式外廊相连的医疗建筑,采用封闭楼梯间
C  建筑高度32m的写字楼,应采用防烟楼梯间
D  建筑高度25m的老年人照料设施,采用封闭楼梯间


第18题 3

下列场所中需要设置防烟楼梯间的是(   )
A  建筑高度为35m且任一层数最多为10人的木器厂房
B  建筑高度为48m的粮食玻璃制品仓库
C  建筑高度为28m的医院门诊楼
D  建筑高度为32m的办公楼


第19题 7

下列关于高层公共建筑中设置剪刀楼梯间的说法中,不正确的是(   )
A  从任意疏散门至最近的疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间
B  剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室的合用前室使用面积不小于12㎡,短边不小于2.4m
C  前室应采用防烟楼梯间
D  梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙


第20题 5

下列建筑中,需要设置封闭楼梯间的有(   )
A  建筑高度为18m的多层粮食仓库
B  建筑高度为12m的多层赛璐珞厂房
C  建筑高度为32m的老年人照料设施
D  建筑高度为33m且任一层人数均为15人的氟利昂厂房
E  建筑高度为28m的高层中药材仓库

返回 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

得分0