消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年07月06日-2

更新日期:2020年07月06日

  

第1题: 8赞              

下列场所中需要设置封闭楼梯间的是(   )
A  高度为25m的老年人照料设施
B  建筑高度为18m的多层旅馆
C  建筑高度为29m的展览馆
D  建筑高度为22m的五层办公楼
E  建筑高度为33m的住宅


   

顺利消防


  

第2题: 11赞              

某建筑高度为12m的3层服装加工厂房,耐火等级二级,每层建筑面积为2000㎡,每层最多作业人数为400人,设置了两部室外楼梯作为安全出口,下列关于室外楼梯的检查结果中,不符合相关规范要求的是(   )
A  通向室外楼梯的乙级防火门向外开启
B  室外楼梯的倾斜角度为60°
C  测得室外楼梯的栏杆扶手高度为1.20m
D  查阅相关资料,梯段和平台均采用不燃材料制作,耐火极限分别为0.50h和1.50h
E  室外楼梯的宽度均为1.5m

   

顺利消防


  

第3题: 3赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列有关室外疏散楼梯的做法,错误的是(   )
A  栏杆扶手的高度为1.10m,楼梯的净宽度为0.80m
B  室外疏散楼梯的倾斜角度为60°
C  楼梯平台采用不燃材料制作,平台耐火极限为1.00h
D  梯段采用难燃材料制作,梯段耐火极限为0.25h
E  通向室外楼梯的门采用乙级防火门。为防止门开启占用室外平台有效宽度,门向内开启


   

顺利消防


  

第4题: 7赞              

下列关于防烟楼梯前室的说法不正确的是(   )
A  厂房(仓库)前室的使用面积不应小于6.0m2;
B  住宅建筑前室的使用面积不应小于4.5m2。
C  公共建筑与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0m2; 
D  住宅建筑与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积不应小于6.0m2
E  疏散走道通向前室的门应采用甲级防火门,前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门


   

顺利消防


  

第5题: 9赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于疏散楼梯间设置的说法中,不正确的是(   )。
A  某高层建筑,建筑高度33m,首层为住宅,二层为不大于300m2的小型营业性用房,三层及以上为住宅,该建筑设置封闭楼梯间
B  某建筑高度25m,建筑层数4层,藏书100万册的图书馆设置封闭楼梯间
C  某9层展览建筑,层高3.5m,1~7层建筑面积为1800㎡,8层建筑面积为1200㎡,9层建筑面积为950㎡,该建筑设置封闭楼梯间
D  某建筑层数为5层,高度28m的旅馆,当疏散楼梯间与敞开式外廊直接连接时可以设置敞开楼梯间
E  某建筑层数6层,建筑高度33m的展览馆,每层建筑面积均为980㎡,该建筑设置封闭楼梯间


   

顺利消防


  

第6题: 9赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列无敞开式外廊的建筑中,可设置敞开楼梯间的有(   )。
A  3层且建筑高度为15m的图书馆
B  4层且建筑高度为18m的棉花加工厂房
C  5层且建筑高度为20m的中药材库
D  6层且建筑高度为21m的住宅建筑
E  6层且建筑高度为21m的办公楼


   

顺利消防


  

第7题: 3赞              

顺利消防技术服务机构对苏州一家五星级酒店进行防火检查,酒店高度为160m,根据国家现行消防技术标准设置了避难层,下列关于避难层的做法错误的是(   )
A  该建筑设置了2个避难层;
B  管道井采用耐火极限为3.00h的防火墙与避难区分隔
C  设备间开向避难区的门采用甲级门,与避难区出入口的距离6m
D  通向避难层(间)的疏散楼梯间在避难层上下层断开


   

顺利消防


  

第8题: 3赞              

上海市中心某综合楼,建筑高度110m,共设2个避难层,每个避难层设计避难人数为1000人。对该建筑避难层进行防火检查时,下列检查情形不符合规范规定的是(   )
A  第一个避难层的楼地面距灭火救援场地地面为40m,两个避难层之间高度为40m
B  避难层的设备间开向避难区的门采用甲级防火门且距避难区出入口8m
C  每个避难层的净面积为150㎡
D  疏散楼梯在避难层分隔


   

顺利消防


  

第9题: 4赞              

某豪华酒店,建筑高度为160m,投入使用前某消防机构对避难层进行检查,下列检查结果中,正确的是(   )。
A  设备管道区应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔
B  通向避难层的疏散楼梯在避难层进行了分隔
C  该建筑设置了2个避难层
D  避难层设置应急照明,其供电时间为1.00h,照度为3.0lx


   

顺利消防


  

第10题: 6赞              

某6层建筑,建筑高度为24m,每层建筑面积1200㎡。一、二层为商场,三至六层为老年人照料设施。对该建筑的避难间进行防火检查,下列检查结果中,符合国家消防技术标准的是(   )
A  避难间仅设于二、三、四、五层
B  每座疏散楼梯间的相邻部位设有避难间,避难间内部供避难的建筑面积为12㎡
C  避难间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D  采用消防电梯前室兼做避难间


   

顺利消防


  

第11题: 3赞              

某医院病房楼,建筑层数8层,建筑高度32m,每层建筑面积为600㎡,每层设置3个护理单元。某消防技术服务机构对该建筑避难间进行检查,下列检查结果中正确的是(   )
A  该建筑在2至7层设置避难间
B  避难间内设置消防专线电话、消防应急广播和机械排烟设施
C  避难间靠近楼梯间,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
D  该建筑2层设置1个避难间,避难间的净面积为75㎡


   

顺利消防


  

第12题: 2赞              

某高层酒店地上30层,层高4m,室内地面标高为±0.00,室外地坪标高为-0.06m,共设置有2个避难层,某消防技术服务机构对避难层进行检查,下列检查结果中,正确的是(   )。
A  第一个避难层的楼地面与首层室内地面的高差为50m
B  避难层兼作设备层,避难区域与设备管道区采用耐火极限3.00h的防火隔墙分隔
C  设置了独立的机械排烟设施
D  避难层建筑面积可按0.2㎡/人计算


   

顺利消防


  

第13题: 2赞              

避难层(间)是建筑内用于人员暂时躲避火灾及烟气危害的楼层(房间),下列关于其防火分隔措施的说法,错误的是(   )
A  避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用甲级防火窗
B  设备管道宜集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔
C  避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口
D  管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区


   

顺利消防


  

第14题: 2赞              

某超高层酒店,每层层高4m,建筑层数30层,共设置有2个避难层。投入使用前对避难层进行检查。下列检查结果中,符合要求的是(   )
A  在第10层,第20层设置避难层
B  设备间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与避难区分隔
C  管道井和设备间的门开向避难区,与避难层区出入口的距离为10m且采用乙级防火门
D  避难层的设备管道区采用耐火极限2.00h的防火隔墙与避难区分隔


   

顺利消防


  

第15题: 5赞              

某建筑高度120m的综合大楼,建筑层数30层,层高4m,室外设计地面(即登高救援场地)标高为±0.00m,该大楼设置2个避难层,大楼一至五层为老年人照料设施,老年人照料设施按照要求设置了避难间,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于该大楼避难层以及老年人照料设施避难间的做法中,不正确的是(   )。
A  大楼第一个避难层设置在13层
B  老年人照料设施的避难间照度为10.0lx,备用电源的持续供电时间为1.0h
C  避难层内设置消火栓、消防软管卷盘、消防专线电话和应急广播等消防设施
D  老年人照料设施利用疏散楼梯间的前室作为避难间


   

顺利消防


  

第16题: 5赞              

某建筑高度为32m的8层病房楼。每层建筑面积1200㎡,划分为3个护理单元。下列有关该病房楼避难间的设计方案,正确的是(   )
A  该病房楼在2层以上的病房楼层和洁净手术部按相关规定要求设置避难间
B  在二至八层每层设置1个避难间
C  避难间靠近楼梯间,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔。
D  避难间设置消防专线电话和消防应急广播


   

顺利消防


  

第17题: 3赞              

某公共建筑,建筑高度120m,共设计2个避难层,每个避难层设计避难人员数量均为1000人,该建筑每个避难层的净面积不应小于(   )㎡
A  100                        
B  200
C  150                        
D  180


   

顺利消防


  

第18题: 6赞              

苏州市新建某超高层酒店,建筑高度160m,共设置3个避难层。投入使用前,消防机构对其避难层进行检查,下列检查结果中,不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)的是(   )
A  通向避难层的防烟楼梯在避难层分隔、同层错位
B  管道井和设备间的门采用乙级防火门开向避难层区,与避难层区出入口的距离为8m
C  设备管道区采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与避难区分隔
D  管道井和设备间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与避难区分隔
E  避难层内设置消防电梯出口,未设置普通电梯出口


   

顺利消防


  

第19题: 7赞              

某建筑高度为40m的10层病房楼,每层建筑面积4000㎡,划分为4个护理单元。关于该病房楼避难间的下列设计方案中,不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)的是(   )
A  将满足避难要求的监护室兼做避难间
B  避难间的门采用乙级防火门
C  在二至十层每层设置一个避难间
D  不靠外墙设置的避难间设置机械防烟系统
E  避难间的建筑面积按每个护理单元不小于25㎡确定


   

顺利消防


  

第20题: 3赞              

上海市某建筑高度为160m的酒店,共设置3个避难层。某消防机构对该建筑及避难层进行检查,下列检查结果符合现行国家规范规定的是(   )
A  第一个避难层的楼地面至首层室内设计地面高度为50m
B  避难层的设备管道区采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与避难区分隔
C  管道井和设备间的门开向避难区时,与避难层区出入口的距离为6m,且采用乙级防火门
D  避难层内设置了机械防烟设施,外窗采用了乙级防火窗
E  避难层设置了消防电梯出口,未设置普通电梯出口

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0