第1题: 6赞              

某单位计算机房位于地下一层,净空高度为5m,采用单元独立七氟丙烷气体灭火系统保护,灭火剂设计储存压力为二级增压,灭火剂钢瓶为焊接容器,统一为100L,消防机构对该气体灭火系统进行检测,下列检测结果中,符合现行标准要求的有(  )
A 灭火剂储存容器阀上安全泄压装置的动作压力为8.4mpa
B 系统管网采用了三通管件进行了分流
C 防护区内部设置机械排风装置,排风口设置在净高2/3以上部位,其通风换气次数为每小时5次。
D 实测灭火剂充装量为112kg
E 系统管网未设置选择阀

   

鸣乐消防


  

第2题: 2赞              

消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统供电及布线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有(  )。
A 火灾报警控制器的配电箱内设置了剩余电流动作保护装置
B 火灾自动报警系统接地装置采用专用接地,接地电阻值为4Ω
C 接地导线采用截面积25mm²铝芯导线
D 火灾报警控制器的备用电源未采用专用的蓄电池,而采用消防设备应急电源
E 传输总线采用截面积为0.5mm²的多芯电缆

   

鸣乐消防


  

第3题: 3赞              

关于水喷雾系统的控制与操作,下列说法正确的有(  )
A 当水喷雾系统用于冷却液化烃储罐时,可仅采用手动控制和机械应急两种控制方式。
B 当分段保护输送机皮带时,当启动着火区段的雨淋阀同时,应能启动着火区段上游的雨淋阀。
C 保护油浸电力变压器的水喷雾系统宜采用火灾探测报警信号和变压器的断路器信号进行联锁控制。
D 用于冷却某丙类浮顶罐的水喷雾系统,当启动着火罐雨淋阀的同时,可不启动相邻储罐的雨淋阀。
E 系统的主、备动力源可全部采用柴油机。

   

鸣乐消防


  

第4题: 2赞              

下列关于干式消火栓系统的说法中,不正确的有( )
A 建筑高度不大于27m的住宅,设置湿式室内消火栓有困难,宜采用干式消火栓系统。
B 当采用雨淋阀时,在消火栓箱处应设置直接启动水泵的专用按钮。
C 干式消火栓系统供水侧为空气或有压气体。
D 当采用干式报警阀时,可采用报警阀压力开关直接控制消防水泵启动。
E 当采用电动阀时,电动阀的开启时间不应超过30s

   

鸣乐消防


  

第5题: 1赞              

下列有关减压阀调试的说法中,错误的是( )
A 减压阀达到设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65%
B 减压阀达到设计流量的150%时,未出现噪声明显增加情况
C 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求
D 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求

   

鸣乐消防


  

第6题: 4赞              

某建筑的消防泵采用柴油机消防水泵,额定功率90KW,机组间的净距不宜小于( )m
A 1.0m
B 1.2m
C 1.4m
D 1.5m

   

鸣乐消防


  

第7题: 2赞              

根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219),关于水喷雾灭火系统安装调试的说法, 正确的有( )。 
A 喷头安装应在系统试压、冲洗合格前进行 
B 报警阀组安装顺序为:水源控制阀——报警阀辅助管道——报警阀 
C 压力表应安装在报警阀的系统侧 
D 管网冲洗时,流速不低于1.5m/s,以排出水色和透明度与入口水目测一致为合格

   

鸣乐消防


  

第8题: 3赞              

某商业综合体建筑中庭高度为15m,设置湿式自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),对该中庭使用的喷头安装前进行现场检查,喷头溅水盘或者本体上必须要有的永久性标志,不正确的是( ) 
A 喷头的生产时间
B 喷头的规格型号
C 喷头的工作压力 
D RTI 

   

鸣乐消防


  

第9题: 3赞              

某超高层公共建筑,35层,室内消火栓系统通过串联水箱分为高区、中区、低区三个分区,该建筑内共设置室内消火栓280个,对该建筑内的消火栓进行验收,至少应抽查( )个
A 28个
B 30个
C 35个
D 全数检查

   

鸣乐消防


  

第10题: 1赞              

某书库划分为1个防护区,采用预制七氟丙烷气体灭火系统保护,系统调试完毕后某消防设施检测机构的技术人员对其进行检测。下列检测结果中,不符合现行国家技术标准的是(  )
A 系统内设置了5台预制灭火装置,5套系统同时启动,响应时差为2s
B 防护区的门采用B1.00防火门
C 灭火剂释放后,防护区的通风口自动关闭
D 系统设有自动、手动控制方式,未设置机械应急的控制方式

   

鸣乐消防


  

第11题: 1赞              

某消防工程施工单位对设计工作压力为0.8MPA 的湿式自动喷水灭火系统,进行水压强度试验、水压严密性试验,系统采用不锈钢管,下列做法中,正确的是( )。 
A 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 
B 水压严密性试验的试验压力应为0.8MPa,稳压24h,压力降≤0.01MPa
C 水压强度试验的试验压力应为1.2MPa,稳压30min,压力降≤0.05MPA 
D 水压强度试验条件不具备时,采用气压强度试验代替

   

鸣乐消防


  

第12题: 0赞              

根据现行国标《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007,气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的( )
A 2%
B 5%
C 10%
D 12%

   

鸣乐消防


  

第13题: 0赞              

对某建筑内设置的排烟口进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是( )
A 建筑内设有自动喷水灭火系统,排烟口与所在防烟分区内最远点的水平距离为37.5m
B 测试排烟口的风速为8m/s
C 设置在走道侧墙上的排烟口距离室外楼梯的门的距离为1.0m
D 房间的吊顶采用难燃材料制作,耐火极限0.5h,排烟口设置在吊顶内并通过吊顶上部空间进行排烟

   

鸣乐消防


  

第14题: 0赞              

根据《建筑灭火器验收及检查规范》GB50444-2008的规定,对某建筑灭火器配置验收的结果如下:其中合格的是(  )
A  A=0,且B=2,且C=6
B  A=0,且B=1,且C=5
C  A=1,且B=1,且C=1
D  A=0,且B=1,且C=3
【参考答案】D

   

鸣乐消防


  

第15题: 3赞              

某洒水喷头上标有GB 2K-ZSTBS20-68℃,则关于该喷头的说法,不正确的是(  )
A 该喷头是快速响应喷头
B 该喷头应当直立安装
C 该喷头可用于自动喷水防护冷却系统
D 该喷头公称口径为20mm

   

鸣乐消防


  

第16题: 0赞              

某综合楼,建筑高度54m,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等。建筑内采用双电源双回路供电,下列关于个消防用电设备电源自动切换装置的做法中,不符合规范要求的是( ) 
A 消防水泵的电源切换装置设置在消防水泵房的配电箱内
B 排烟风机的电源切换装置设置在排烟风机机房的风机配电箱内
C 消防电梯的电源切换装置设置在消防控制室内
D 火灾报警控制器的主电源切换装置设置在消防控制室内

   

鸣乐消防


  

第17题: 5赞              

某办公楼各房间100㎡,自然排烟窗采用平推窗的形式,每个自然排烟窗窗长80cm,宽50cm,平推距离40cm,问每个房间应至少设置(  )个自然排烟窗?
A  4个
B  6个
C  8个
D  10个

   

鸣乐消防


  

第18题: 0赞              

某消防工程施工单位对安装完成的湿式自动喷水灭火系统进行检测,检测结果如下,其中不符合现行国家技术标准的是( )
A 打开末端试水装置,水泵在3min内启动
B 按下手动控制盘上启泵按钮消防水泵在50s内投入运行
C 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力的1.2倍
D 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵在5min内投入运行

   

鸣乐消防


  

第19题: 1赞              

某消防技术服务人员对在某储罐区泡沫灭火系统进行调试时,该泡沫系统采用平衡式比例混合器,发现泡沫产生器无法发泡,该储罐区采用氟蛋白泡沫液,可以排除的原因是( )
A 采用了高倍数泡沫产生器
B 泡沫液失效
C 泡沫产生器吸气口被异物堵塞
D 泡沫液储罐没有采用压力式储罐

   

鸣乐消防


  

第20题: 0赞              

每具经维修出厂检验合格的灭火器应加贴维修合格证,下列不属于维修合格证内容的是(  )
A 维修编号
B 总质量
C 项目负责人签署
D 灭火级别

   

鸣乐消防


  

第21题: 0赞              

下列关于水喷雾灭火系统联动试验的说法,错误的是( )
A 采用模拟火灾信号启动系统,相应的分区雨淋报警阀、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出信号
B 当为手动控制时,以手动方式进行1-2次试验,当为自动控制时,以自动方式进行1-2次试验
C 采用传动管启动的系统,启动1只喷头,相应的分区雨淋阀、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出信号
D 系统的响应时间、工作压力和流量应符合设计要求

   

鸣乐消防


  

第22题: 2赞              

对干粉灭火系统进行维护管理,下列属于月度检查项目的是(  )
A 启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力
B 驱动气体储瓶充装量
C 模拟启动检查
D 灭火控制器运行情况

   

鸣乐消防


  

第23题: 0赞              

下列有关泡沫比例混合器的说法中,不正确的是(  )
A 环泵式比例混合器吸液口不应高于泡沫液储罐最低液面1m
B 平衡式比例混合器平衡阀泡沫液的进口压力应大于水进口压力,且压差满足要求
C 系统喷泡沫试验应在泡沫比例混合器的调试合格的基础上进行
D 水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫液泵应水平安装

   

鸣乐消防


  

  