某建筑密集区在旧城改造中,由于某些原因不能拆除重建,该密集区建筑面积为10000㎡,下列关于该密集区的防火措施中正确的是(   )
A、将该密集区按占地面积1000㎡划分为10个防火分区,各个防火分区之间设置高出屋面0.4m的防火墙
B、将该密集区按占地面积2000㎡划分为5个防火分区,各个防火分区之间设置高出屋面0.5m的防火墙
C、将该密集区按占地面积2500㎡划分为4个防火分区,各个防火分区之间留出5m的消防通道
D、将该密集区按占地面积5000㎡划分为2个防火分区,各个防火分区之间留出6m的消防通道


   

顺利消防


  

第2题: 1赞              

耐火等级为一级的多层石棉加工厂房和耐火等级为一级的多层氟利昂厂房之间的防火间距不应小于( )米
A、8         
B、10        
C、12     
D、14
 

   

顺利消防


  

第3题: 1赞              

两座通过底部相连的多层写字楼,耐火等级均为二级,其防火间距(   )
A、不应小于6m
B、不应小于8m
C、不应小于10m
D、不限


   

顺利消防


  

第4题: 1赞              

下列关于总平面布局的说法中,符合现行国家标准要求的是(   )
A、甲乙丙类液体储罐宜布置在地势较高的地方
B、可燃气体储罐区应布置在城市边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市全年最小频率风向下风侧
C、高架火炬位于生产区全年最小频率风向的上风侧
D、消防站位于企业生产区全年最小频率风向的上风侧


   

顺利消防


  

第5题: 3赞              

某新建建筑高度为66m的电信大楼受场地限制,与相邻建筑高度为25m的商场之间的防火间距为5m,为确保建设工程符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),在电信建筑与商场建筑相邻一侧的外墙改为防火墙,该电信大楼防火墙高度不得小于(   )m
A、25                   
B、40       
C、50                    
D、66


   

顺利消防


  

第6题: 0赞              

下列关于建筑物之间防火间距计算的说法,不正确的是(   )
A、变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距应为变压器外壁至建筑物外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离
B、建筑与储罐之间的防火间距应为建筑外墙至储罐外壁的最近水平距离
C、储罐之间的防火间距应为相邻两储罐内壁的最近水平距离。
D、建筑之间的防火间距,从相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,从凸出部分的外缘进行测量


   

顺利消防


  

第7题: 6赞              

某多层砖混结构的仿古建筑,砖墙承重,四坡琉璃瓦屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出的构件)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该仿古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最近水平距离分别是13.0m、12.0m、11.0m和14.0m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为(   )m。
A、11.0         
B、12.0         
C、13.0         
D、14.0


   

顺利消防


  

第8题: 6赞              

某酒厂,生产酒精度为38度白酒。该酒厂拟建两栋建筑,一栋为一级耐火等级,建筑高度为22m的白酒灌装车间,另一栋为二级耐火等级,建筑高度为12m的酒泵房,其屋顶有天窗,屋顶耐火极限为1.00h,相邻较低一面外墙为防火墙时,防火间距不应小于(   )m
A、4                       
B、6
C、12                      
D、13


   

顺利消防


  

第9题: 3赞              

某石油化工企业的厂区设置办公区、空分站、甲类和乙类液体储罐等。下列关于该工厂总平面布置的做法中,错误的是(   )
A、全厂性的高架火炬设置在生产区全年最小频率风向的上风侧
B、空分站布置在可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的上风侧
C、散发可燃气体的工艺装置和装卸区布置在散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧
D、采用架空电力线路进出厂区的总变电所布置在厂区边缘


   

顺利消防


  

第10题: 6赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于仓库防火间距的做法中,不正确的是(   )。
A、一座三级耐火等级的白兰地成品仓库与一座二级耐火等级的水泥刨花板仓库,两座仓库相邻外墙均为防火墙,防火间距6m
B、一座建筑高度18m建筑层数4层,耐火等级二级的重油仓库(占地面积1500㎡)与一座建筑高度12m建筑层数3层,耐火等级二级的糖醛仓库(占地面积1200㎡),重油仓库相邻外墙为防火墙,防火间距3m
C、一座多层陶瓷棉仓库与一座多层搪瓷仓库的防火间距12m
D、一座二级耐火等级的面粉仓库与一座一级耐火等级的油布制品仓库,两座仓库高度均为12m,油布制品仓库的外墙为防火墙并且无天窗,同时屋顶耐火极限1.00h,两座仓库的防火间距6m


   

顺利消防


  

第11题: 1赞              

对防火间距进行实地测量时,沿建筑周围选择相对较近处测量间距,测量值的允许负偏差不得大于规定值的(   )
A、2%         
B、3%           
C、5%              
D、10%


   

顺利消防


  

第12题: 3赞              

某高层苯甲酸厂房与单层的四级耐火等级的保温瓶胆厂房防火间距为15m,不符合防火间距的要求,下列关于防火间距整改措施的做法中,不正确的是(   )。
A、将苯甲酸厂房相邻的外墙改为防火墙
B、将保温瓶胆厂房相邻的外墙改为防火墙,同时将耐火等级提高为一二级,屋顶的耐火极限不低于1.00h
C、将两座建筑的外墙均改为不燃性墙体,将相邻外墙上的门窗洞口均封堵,同时无外露的可燃性屋檐
D、将保温瓶胆厂房的耐火等级由四级提高为三级


   

顺利消防


  

第13题: 2赞              

在建筑高度为110m的五星级酒店北侧拟建一座建筑高度为22m,耐火等级为二级的展览建筑,该展览建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗,毗邻酒店楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于(   )
A、4 
B、6 
C、9 
D、13


   

顺利消防


  

第14题: 3赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),某三级耐火等级的多层办公楼,其南侧有一座两层的润滑油仓库(建筑高度8m),其北侧有一座空分厂房(建筑高度12m,建筑层数3层),其东侧有一座商场(建筑高度27m),其西侧有一座木结构的古寺庙,则下列防火间距的做法中,符合规范要求的是(   )。
A、办公楼与润滑油仓库的防火间距为10m
B、办公楼与空分厂房的防火间距为12m
C、办公楼与商场的防火间距为10m
D、办公楼与古寺庙的防火间距为10m

   

顺利消防


  

第15题: 0赞              

苏州某开发区拟建一座高度为12m,耐火等级为二级的乙炔生产厂房,在考虑总平面布局时,该厂房与周边建筑的防火间距中错误的是(   )
A、与厂内围墙的距离为10m;
B、与厂内锅炉房的防火间距为35m
C、与厂内一座耐火等级二级多层丙类仓库的防火间距为15m
D、与最近的高层住宅楼间距为30m


   

顺利消防


  

第16题: 0赞              

某建筑高度为68m的综合楼,地上18层,地下2层,设有幼儿园,电影院,礼堂剧场,歌舞娱乐场所等,下列关于各类场所的平面布置做法正确的有(   )
A、幼儿园布置在建筑物的一到四层,并应设置独立的安全出口和疏散楼梯
B、电影院布置建筑物的8层,厅室最大建筑面积为400㎡
C、歌舞娱乐场所布置在9层,采用2.00h防火隔墙和1.50h楼板与其他部位分隔
D、地下一层布置儿童游乐场所,采用2.00h防火隔墙和1.00h楼板与其他部位分隔
E、建筑12层布置礼堂,采用2.00h防火隔墙分隔并采用乙级防火门


   

顺利消防


  

第17题: 1赞              

江苏南通市区有一座建筑高度为22m的商场,现打算在该商场东侧新建一座18m高的写字楼,两栋建筑耐火等级均为二级,屋檐为不燃性材料建造,相邻两侧外墙均为无门、窗、洞口的不燃墙体,其防火间距不应小于(   )m
A、4.0m
B、3.5m
C、4.5m
D、6.0m


   

顺利消防


  

第18题: 2赞              

根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),下列关于工业建筑之间的防火间距的说法中,正确的是(  )
A、两座耐火等级为二级的棉花加工厂房和高锰酸钾厂房,较高的棉花加工厂房与高锰酸钾厂房相邻一侧的外墙高出高锰酸钾厂房15m及以下范围为防火墙,两座厂房之间的防火间距可以不限
B、两座耐火等级为二级的松香提炼厂房与桐油制备厂房相邻,两座厂房相邻外墙均为不燃性墙体,无可燃性屋檐,所有门、窗、洞口不正对,每面外墙门窗洞口面积之和均不大于其外墙面积的5%,则两座厂房防火间距可减少25%
C、两座耐火等级为二级,建筑高度为20m氟利昂厂房,最小防火间距可以为8m
D、一座二级耐火等级,建筑高度为20m,占地面积5000㎡的“山”形印刷厂房中相邻两翼之间的防火间距为6m


   

顺利消防


  

第19题: 1赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列两座建筑之间,防火间距可以不限的是(   )。
A、一座甲醇厂房与一座甲酚厂房,甲酚厂房建筑高度高于甲醇厂房,甲酚厂房与甲醇厂房相邻一侧外墙为防火墙
B、相邻两座建筑高度相同的一二级耐火等级的苯甲酸和苯乙酮厂房,苯甲酸厂房与苯乙酮厂房相邻的外墙为防火墙,并且屋顶无天窗
C、一座樟脑油仓库和一座润滑油仓库,其中润滑油仓库建筑高度高于樟脑油仓库,润滑油仓库与樟脑油仓库相邻一侧的外墙为防火墙
D、一座两层的幼儿园(建筑高度8m)与一座两层的办公楼(建筑高度8m),幼儿园与办公楼相邻的外墙为防火墙,并且幼儿园屋顶的耐火极限为1.00h
E、一座建筑高度15m,建筑层数3层,耐火等级二级的KTV,附近一座建筑高度32m,建筑层数8层的商场,商场与KTV相邻一面外墙在KTV屋面以上15m及以下部分均为防火墙


   

顺利消防


  

第20题: 1赞              

某开发区拟在建筑高度为45m的写字楼北侧40m处空地规划建造一厂房,下列厂房不符合防火间距要求的是(   )
A、建筑面积为2000㎡的多层赛璐珞生产厂房
B、建筑面积为5000㎡的高层润滑油加工厂房
C、建筑面积为300㎡的多层面粉碾磨车间
D、建筑高度为18m的粮食仓库
E、建筑高度为23m的车辆装配车间

   

顺利消防


  

  