第1题: 5赞              

干粉灭火系统调试在系统各组件安装完成后进行,系统调试包括对系统进行模拟启动试验、模拟喷放试验和模拟切换操作试验等。下列关于模拟喷放试验要求中,错误的是(  )。
A采用干粉灭火剂和手动启动方式          
B干粉用量不少于设计用量的30%          
C当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体          
D试验时应保证出口压力不低于设计压力


   

老妖精消防


  

第2题: 3赞              

消防电源在火灾时要持续为消防设备供电,为防止火灾通过消防用电设备供电线路蔓延,应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。在对防火封堵部位进行检查时,下列情况中不需要采取防火封堵措施的是(   )。
A穿越不同的防火分区处
B沿竖井垂直敷设穿越楼板处
C电缆桥架转弯处
D穿越建筑物的外墙处


   

老妖精消防


  

第3题: 3赞              

根据现行的国家标准,下列关于干粉灭火系统管网验收内容不包括(   )。
A管道的布置与连接方式。
B支架和吊架的位置及间距。
C穿过建筑构件及其变形缝的处理。
D是否设有防止灰尘或异物堵塞的防护装置。


   

老妖精消防


  

第4题: 3赞              

干粉灭火系统分为全淹没和局部应用,关于室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间(  )。
A不应小于30s
B不应大于30s
C不应小于60s
D不应大于60s


   

老妖精消防


  

第5题: 2赞              

下列项目中,至少每日检查1次的是(   )。
A干粉储存装置部件
B干粉储存装置外观
C模拟启动检查
D驱动气体储瓶充装量


   

老妖精消防


  

第6题: 3赞              

下列对干粉灭火系统的周期性检查维护中,不属于日检查内容的是(   )。
A干粉储存装置外观检查
B灭火控制器运行情况
C驱动气体储瓶充装量
D驱动气体储瓶压力


   

老妖精消防


  

第7题: 2赞              

下列周期性检查维护项目中,不属于对干粉灭火系统的月度检查内容的是(   )。
A干粉储存装置部件
B驱动气体储瓶充装量
C启动气体储瓶压力
D对驱动气体储瓶进行逐个称重检查


   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

对干粉灭火系统进行维护管理时,下列检查项目中,属于每月检查一次的项目是(   )。
A干粉储存装置部件
B防护区及干粉储存装置间
C管网、支架及喷放组件
D喷头的数量、型号符合设计要求


   

老妖精消防


  

第9题: 2赞              

某单位安装了一套干粉灭火系统,下列不属于每天对其进行的检查内容的是(  )。
A驱动气体储瓶充装量
B干粉储存装置外观
C灭火控制器的运行情况
D启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力


   

老妖精消防


  

第10题: 2赞              

干粉灭火系统进行维护管理时,下列检查项目中属于每月检查一次的项目是(   )。
A防护区及干粉储存装置间。
B驱动气体储瓶充装量。
C管网、支架及喷放组件。
D模拟启动检查。


   

老妖精消防


  

第11题: 5赞              

某建筑高度为62m的宾馆,附设裙房,该裙房地上5层,层高4m,每层建筑面积 1600m2,裙房首层为商店营业厅,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔为多个建筑面积为120m2~450m2的商铺,每个商铺与商场的连通处均采用乙级防火门分隔,该裙房按照国家规定设置了相应的消防设施,则下列关于该裙房内有窗商铺内部装修的做法中,符合规范要求的有(   )。
A墙面采用多彩涂料装修 
B地面铺装半硬质PVC塑料地板
C窗帘采用经阻燃处理的难燃织物 
D顶棚采用矿棉板装修
E隔断采用彩色阻燃人造板装修


   

老妖精消防


  

第12题: 3赞              

下列关于干粉灭火系统的试压和吹扫,说法正确的是(   )。
A系统试压和吹扫的顺序是:强度试验→吹扫→严密性试验
B一般情况下,系统强度试验采用清水作为介质,当不具备水压强度试验条件时,可采用气压强度试验代替
C一般情况下,系统严密性试验采用清水作为介质,当不具备水压试验条件时,可采用气压强度试验代替
D水压强度试验:不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压,试验压力为1.5倍系统最大工作压力,达到试验压力后稳压5min,管网无变形、无泄漏为合格
E气压强度试验:试验压力取1.15倍系统最大工作压力,压力升至50%时,如为发现异状或泄露,则以10%的压力梯度逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力管道无变形、无泄漏为合格


   

老妖精消防


  

第13题: 2赞              

下列干粉灭火系统的检查项目中,属于巡查内容的是(   )。
A喷头外观及其后边障碍物
B灭火控制器工作状态
C干粉储存装置部件
D干粉储存容器的充装量
E干粉输送管道外观检查


   

老妖精消防


  

第14题: 2赞              

对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理,下列检查项目中,属于年度维护检查项目的是(   )。
A防护区的疏散通道
B储存装置间的耐火等级
C防护区内和入口处的声光报警装置
D干粉储存容器的数量以及充装量
E启动气体储瓶的压力


   

老妖精消防


  

第15题: 2赞              

对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理,下列检查项目中,属于年度检测项目的
是(   )。
A气瓶和干粉储罐充装量
B模拟启动检查
C备用瓶组切换功能检测
D模拟紧急启停功能
E喷头的数量


   

老妖精消防


  

第16题: 2赞              

年度检测是建筑使用、管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每年度开展的定期功能性检查和测试,下列属于干粉灭火系统年度检测内容的是(   )。
A模拟干粉喷放功能检测
B喷头数量
C驱动气瓶压力
D备用瓶组切换功能检测
E对驱动气体储瓶进行称重检查


   

老妖精消防


  

第17题: 3赞              

在建筑火灾风险评估中,属于建筑内部消防安全管理组成部分的是(   )
A消防设施检查与维护
B消防安全责任制
C消防团队
D支援力量
E消防管理组织机构


   

老妖精消防


  

第18题: 3赞              

一般情况下,泡沫液进场后,需要现场取样留存(监理工程师),将其送至具备相应资质的检测单位进行检测。对属于(   )情况的泡沫液不需要送检。
A6%型低倍数泡沫液设计用量≥7t
B3%型低倍数泡沫液设计用量≥3.5t
C3%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量≥2.5t
D6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量≥2.0t
E高倍数泡沫液最小储备量≥1.0t


   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

下列关于泡沫比例混合器的安装符合规范要求的是(   )。
A泡沫比例混合器的标注方向应与液流方向一致                    
B环泵式比例混合器的安装标高的允许偏差为±5mm
C整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水的竖直管道上                    
D分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀应水平安装


   

老妖精消防


  

第20题: 2赞              

下列关于泡沫灭火系统管网及管道安装的说法中,不正确的是(   )。
A管道支、吊架安装应平整牢固,间距应符合设计要求,并按安装总数的5%进行抽查,且不得少于5个
B泡沫喷淋管道支、吊架与泡沫喷头之间的距离不宜小于0.5m ;与末端泡沫喷头之间的距离不宜大于0.75m
C管道穿过楼板时,需要安装套管,穿楼板套管长度要高出楼板50mm 
D半固定式系统的泡沫管道,在防火堤外设置的高背压泡沫产生器快装接口应该水平安装

   

老妖精消防


  

  