第1题: 3赞              

某消防设施检查机构对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。
A 安装在宽度为2m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m
B 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
C 有部分探测器倾斜安装,安装倾斜角大约60°
D 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为1.2m
E 探测器底座连接导线留有100mm的余量


   

老妖精消防


  

第2题: 3赞              

对某厂房内设置的各类中间仓库进行检查,其设置情况如下,其中不符合国家消防技术标准的是()。
A 存放甲类清洗剂的中间仓库采用防火墙和耐火极限1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,
B 存放汽油的中间仓库采用耐火极限为2.50h的防火隔墙与其他部位分隔
C 中间仓库内汽油一昼夜用量为10m³,储量为5m³
D 储存石膏板的库房与其他部位采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔


   

老妖精消防


  

第3题: 4赞              

下列情形中,不利于火灾时缩短人员疏散时间的是()。
A 加强应急照明
B 防排烟系统启动排烟
C 增加火灾应急广播播放频率
D 自动喷水灭火系统启动喷水


   

老妖精消防


  

第4题: 3赞              

下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是(   )。
A 准工作状态时严禁管道充水的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统
B 干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀
C 雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统
D 单联锁预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀并转换为湿式系统


   

老妖精消防


  

第5题: 4赞              

某施工单位在自动喷水灭火系统管网试压、冲洗合格后,对报警阀组进行施工安装,下列安装做法中,符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》相关要求的是(   )。
A 干式报警阀组安装完成后,向报警阀气室注入高度为80mm的清水
B 报警阀组正面与墙的距离不应小于0.5m
C 报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.3m
D 先连接报警阀辅助管道、安装水源控制阀,然后再安装报警阀


   

老妖精消防


  

第6题: 3赞              

某建筑高度为55m的综合楼,根据相关要求安装了自动喷水灭火系统,但系统在没有火灾情况下出现误报警,下列湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,不符合相关消防设计要求的是(   )。
A 当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动
B 不带延迟器的水力警铃30s内发出报警铃声
C 带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声
D 压力开关动作及时反馈信号并启动消防水泵


   

老妖精消防


  

第7题: 2赞              

某气体灭火系统储瓶间内设有5只同一规格的驱动气体储存容器,根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007),该储存容器的高度差最大不宜超过(   )mm。
A 10
B 15
C 20
D 30

   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

气体灭火系统当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。在试验时,下列操作方法错误的是(   )。
A 逐步缓慢增加压力至试验压力的50%时,观察是否出现异状或泄漏
B 至试验压力的50%无泄漏,继续按试验压力的5%逐级升压,至试验压力值
C 每级升压后,应稳压3min,观察是否出现异状或泄漏
D 试验过程中管道各处无变形,无泄漏则为合格


   

老妖精消防


  

第9题: 3赞              

某商业综合区,主要经营范围有餐饮、娱乐、KTV、电玩城、商店等商业设施,该商业区通过有顶棚的步行街连接,且需利用步行街进行安全疏散。在其进行防火检查时,下列检查要求中,不符合现行国家标准要求的是(   )
A 步行街两侧建筑耐火等级不低于二级
B 步行街首层内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不大于60m
C 步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口面积小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置
D 步行街两侧商铺之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔


   

老妖精消防


  

第10题: 4赞              

民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、人员密集程度、可燃物数量等因素确定,下列属于中危险级的场所为(   )。
A 专用电子计算机房
B 电影、电视摄影棚
C 有50张住宿床位的养老院
D 民用机场的检票厅 

   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

某大型飞机库采用高倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》(GB 50218),下列周期性检查项目说法,不正确的是(   )。
A 每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验
B 每月对储罐上的泡沫混合液立管应清除锈渣
C 每月应对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查
D 每两年在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及附件进行全面检查


   

老妖精消防


  

第12题: 2赞              

建筑使用管理单位在对泡沫灭火系统进行检查时,发现泡沫产生器发泡不正常,导致这一问题的主要原因可能是(   ) 。
A 泡沫液储罐有裂缝
B 使用后未及时用清水清洗比例混合器
C 泡沫产生器吸气口被异物堵塞
D 泡沫液长期腐蚀混合器致使锈死 


   

老妖精消防


  

第13题: 2赞              

某商业楼地上6层、地下2层,建筑高度24m,每层建筑面积6000m2。地下二层的主要使用功能为电影院,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为9m。建筑内部全部设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,消防机构对其进行消防监督检查时,获取的下列信息中不符合规范要求的是(   )。
A 电影院观众厅内墙面釆用马赛克装修
B 电影院观众厅内采用难燃酚醛塑料座椅
C 电影院观众厅内地面的装饰材料采用木地板
D 吊灯安装在塑料贴面装饰板下
E 开关和插座直接安装在墙面的木饰面板上


   

老妖精消防


  

第14题: 4赞              

下列关于防火巡查的描述中,正确的是(   )。
A 社会单位应对消防安全重点部位每周至少进行一次防火巡查
B 公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每天一次
C 医院夜间防火巡查应不少于2次
D 老年人照料设施的防火巡查至少每2小时一次
E 某250㎡的KTV营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种


   

老妖精消防


  

第15题: 4赞              

现场检查项目中对不合格的设备及其组件、材料进行返修或者更换后,进行复验。复验时,对抽验比例有要求的,应()抽样检查。
A 按原数量
B 加倍
C 按50%
D 全部

   

老妖精消防


  

第16题: 2赞              

某施工单位在进行消防给水系统施工的过程中,由于钢管材料价格上涨,将设计文件中要求使用的热镀锌加厚钢管用普通热镀锌钢管替代。根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是(   )。
A 对该施工单位进行罚款三十万元
B 要求该施工单位立即改正,并处十五万元罚款
C 要求该施工单位停止施工,并处八万元罚款
D 对该施工单位项目经理行政拘留五日


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

某仓库存放大量易燃物品,仓库管理员李某值班时违反规定抽烟,导致垃圾桶被烧坏,未造成任何人员伤亡,情节较轻。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该管理员予以处罚。下列处罚中,正确的是(   )。
A 五百元罚款
B 五至十日拘留
C 五日拘留
D 一千元罚款


   

老妖精消防


  

第18题: 2赞              

人员密集场所消防安全评估工作程序和步骤主要包括前期准备、现场检查、评估判定和报告编制,现场检查以()为基本方法,在前期准备阶段,应根据具体场所和相关技术标准规范的要求,编制评估指标体系等。
A 调研法
B 检查表法
C 事件树法
D 事故选项树法


   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

某工程预作用自动喷水灭火系统的管网安装完成后,施工人员对其进行水压试验,该系统设计工作压力为1.3Mpa,下列关于该系统冲洗、试压的说法中正确的是(   )。
A 试验时环境温度为5℃,未采取防冻措施
B 该系统水压强度试验压力为1.5Mpa
C 该系统水压严密性试验压力为1.3Mpa
D 该系统未做气压严密性试验
E 采用生活用水进行冲洗,先室外后室内,先地下后地上


   

老妖精消防


  

第20题: 2赞              

手动火灾报警按钮的连接导线,应留有不小于()mm的余量,且在其端部应有明显标志。
A 100
B 150
C 200
D 250

   

老妖精消防


  

  