根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正确的是(   )。
A 保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置
B 在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置
C 剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于1000m


   

老妖精消防


  

第2题: 30赞              

下列建筑物的室内消火栓给水系统可不设消防水泵接合器的是()。
A 市政进水管只有一条的高层住宅室内消火栓给水系统
B 多层办公楼的自动喷水灭火系统(轻危险级)
C 高层仓库的室内消火栓给水系统
D 5层的多层旅馆的室内消火栓给水系统


   

老妖精消防


  

第3题: 13赞              

下列组件不属于水泵接合器的组成有()。
A安全阀
B止回阀
C减压阀
D控制阀


   

老妖精消防


  

第4题: 35赞              

当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾。下列关于消防水泵接合器的设置的说法中,不正确的是()
A超过2层或建筑面积大于10000m^2的地下建筑设置消防水泵接合器
B每座建筑应分别独立设置消防水泵接合器,不应混用
C消防水泵接合器的供水范围,应根据当地市政管网的供水流量和压力确定
D当建筑高度超过消防车供水高度时,应分别设置水泵接合器
E消防水泵接合器的控制阀门应处于关闭状态,火灾时自动打开


   

老妖精消防


  

第5题: 26赞              

下列消防给水应采用环状给水管网的是()。
A向2栋或2座及以上建筑供水时
B向2种及以上水灭火系统供水时
C采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时
D室外消防给水采用一路消防供水时
E向2个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时


   

老妖精消防


  

第6题: 15赞              

某8层综合楼,裙房与高层主体连通部位采用无门、窗、洞口的防火墙分隔。裙房3层,建筑面积5000m2,耐火等级为一级,裙房商业区为商店营业厅和餐厅。裙房第三层的百人宽度指标应为()m/百人。
A 0.65
B 1.00
C 0.75
D 0.85


   

老妖精消防


  

第7题: 16赞              

某地下商场总建筑面积大于20000m2,划分为建筑面积为20000m2的多个区域,相邻区域之间采用防火隔间进行连通,关于防火隔间的设置要求,下列说法正确的是()。
A 防火隔间的使用面积不应小于6.0m2
B 防火隔间的门可以采用乙级防火门
C 防火隔间的顶棚、墙面、地面应采用A级装修材料装修,其他可采用B1级装修材料装修
D 防火隔间门的最小间距应大于等于4m


   

老妖精消防


  

第8题: 5赞              

下列关于火灾探测器的选择说法中,错误的是()。
A 对于火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器
B 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择可燃气体探测器
C 对于火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应该选择感烟火灾探测器
D 对使生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,宜选择可燃气体探测器


   

老妖精消防


  

第9题: 9赞              

某丙类厂房建筑高度为24m,室内净空高度为7m,设有室内消火栓系统,下列关于该建筑室内消火栓系统设计的说法,不正确的是(   )。
A 消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量
B 消火栓栓口的动压不应小于0.35MPa
C 室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
D 消防水枪充实水柱不应小于13m


   

老妖精消防


  

第10题: 57赞              

某高层办公建筑,耐火等级二级,建筑平面尺寸为100×30m(长×宽),每层划分为一个防火分区,室内设有两座防烟楼梯间和一部消防电梯,室内沿建筑短边设置了多条疏散走道,走道两侧均设置有办公室和会议室,该建筑每条疏散走道的最小净宽度为()。
A 1.30m
B 1.40m
C 1.50m
D 1.80m


   

老妖精消防


  

第11题: 10赞              

防火墙是防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体,下列关于防火墙的相关描述中,符合规定的是()。
A 外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面1m以上
B 高层厂房屋顶的承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出屋面0.5m以上
C 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于5.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施
D 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m
E 建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m


   

老妖精消防


  

第12题: 29赞              

下列民用建筑中,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯的有()。
A 耐火等级二级的单层幼儿园,每层建筑面积为200m2
B 耐火等级二级的3层办公楼建筑,每层建筑面积为200m2,第二层人数为50人
C 耐火等级三级的2层综合楼建筑,每层建筑面积为200m2,第二层人数为25人
D 耐火等级二级的2层医疗建筑,每层建筑面积为200m2,第二层人数为25人
E 地下设备间,防火分区面积200m2,管理人员人数为8人


   

老妖精消防


  

第13题: 8赞              

某耐火等级为一级的商场建筑,地上6层,地下3层,层高均为4m。地上一至三层设计疏散人数为1600人,地上四至六层设计疏散人数为2500人,地下每层设计疏散人数为700人,则下列关于该建筑疏散楼梯的最小净宽度的说法中,错误的是(   )。
A 地上四层疏散楼梯总净宽度为25m
B 地上三层疏散楼梯最小总净宽度为16m
C 地下一层疏散楼梯最小总净宽度为7m
D 地上一层疏散楼梯的最小总净宽度为18m
E 地下三层疏散楼梯的最小总净宽度为7m


   

老妖精消防


  

第14题: 8赞              

防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于()mm。
A 100
B 150
C 200
D 250


   

老妖精消防


  

第15题: 4赞              

建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于()m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
A 2.0
B 1.0
C 4.0
D 1.2


   

老妖精消防


  

第16题: 15赞              

某地下商场建筑,建筑面积28000m2,相邻区域采用避难走道进行连通。下列关于避难走道的设置要求,正确的是( )。
A 当避难走道仅与一个防火分区相通时,可设置1个直通地面的出口
B 避难走道的净宽度不应小于所有防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度之和
C 避难走道地面装修材料的燃烧性能不应低于A级
D 防火分区至避难走道入口处设置防烟前室,前室的建筑面积不小于6m2


   

老妖精消防


  

第17题: 6赞              

感烟火灾探测器即响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为()和吸气型等探测器。
A 离子感烟
B 光纤感烟
C 光电感烟
D 红外光束感烟
E 缆式线性探测


   

老妖精消防


  

第18题: 11赞              

防火卷帘一般在材质上可以分为钢制防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘和特级防火卷帘;根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),下列关于防火卷帘设置的说法中正确的是( )。
A 设置在中庭的防火卷帘,其耐火极限不应低于2.00h
B 苯甲酸仓库防火分区设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等效代替
C 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为27m时,防火卷帘的宽度不应大于10m
D 防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于80N


   

老妖精消防


  

第19题: 31赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),拉萨市丽枫酒店的厨房和酒店客房应分别选择()探测器。
A 离子感烟、点型感温
B 光电感烟、点型感温
C 点型感温、离子感烟
D 点型感温、光电感烟


   

老妖精消防


  

第20题: 26赞              

某建筑高度52m的办公建筑,地上16层,裙房3层;裙房和高层主体采用防火卷帘分隔,裙房内设有商店及餐厅,裙房可利用敞开式外廊通至楼梯间,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的裙房最低可采用的楼梯间类型是()。
A 防烟楼梯间
B 封闭楼梯间
C 剪刀楼梯间
D 敞开楼梯间

   

老妖精消防


  

  