第1题: 3赞              

建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层。下列关于避难层的说法中,错误的是()。
A 第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地的高度不应大于50m
B 封闭的避难层应设置独立的机械防烟设施
C 通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避准层方能上下
D 避难层可兼做设备层,设备管道区与避难区应采用2.00h的防火隔墙相互分隔

   

鸣乐消防


  

第2题: 3赞              

某建筑高度为180m的办公建筑,首层室内地面标高为±0m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.60m ,首层层高为6m,地上其余楼层层高为4.8m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是()。
A 第二个避难层与第一个避难层相距10层设置
B 第一个避难层避难净面积按其担负的人数乘以0.25m2/人来计算
C 将第1个避难层设置在第十二层
D 管道井和设备间设置在避难层中,采用了2.00h的防火隔墙与避难区相互分隔
E 该办公建筑的楼板均采用了耐火极限为1.50h的楼板

   

鸣乐消防


  

第3题: 2赞              

某超高层办公建筑,建筑总高度为150m,消防车登高操作场地的地面标高为±0.00m投入使用前对避难层进行检查,符合要求的是()。
A 设置了自然通风,采用非隔热性的耐火完整性不低于1.00h外窗
B 该建筑仅设置了两个避难层
C 疏散楼梯在避难层分隔
D 避难层兼作设备层,避难区域与设备管道区采用耐火极限2.00h的防火隔墙分隔
E 在避难层设置消防电梯出口

   

鸣乐消防


  

第4题: 2赞              

对某建筑高度为140m的住宅建筑进行防火检查,下列关于避难层的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。
A 在避难层设置直接对外的可开启的乙级防火窗
B 在避难层设置普通电梯出口
C 在避难层设置的设备用房与避难区之间采用防火墙分隔
D 在避难层设置消火栓、机械排烟系统和消防专用电话
E 设备间的门直接开向避难区,与避难区出入口的距离为4m

   

鸣乐消防


  

第5题: 3赞              

对高层医院病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。 下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,不符合国家消防技术标准的是()。
A 三层的某个护理单元利用使用净面积为26m2的电梯前室作为避难间
B 采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其它部位分隔并靠楼梯间设置
C 其他层每个避难间服务了2个护理单元,同时兼做了其它用途,每个避难间的供避难的净面积为40m2
D 在二层及以上的每个病房楼层都设置了避难间
E 经过测试,避难间的应急照明地面最低水平照度为8.0lx


   

鸣乐消防


  

第6题: 8赞              

下列说法中正确的有()。
A 某独立建造的两层老年人照料设施,每层建筑面积2000m2,需要在二层设置避难间
B 某独立建造的四层老年人照料设施,每层建筑面积800m2,需要在一到四层设置避难间
C 某独立建造的三层老年人照料设施,每层建筑面积1000m2,需要在二到三层设置避难间
D 某独立建造的六层老年人照料设施,每层建筑面积1000m2,疏散楼梯直接与敞开式外廊相连通,可不设置避难间
E 某独立建造的五层老年人照料设施,每层建筑面积 700m2,采用二到五层的防烟楼梯间的净面积为15m2的前室作为避难间

   

鸣乐消防


  

第7题: 3赞              

下列做法中正确的有()。
A 某独立建造的老年人照料设施采用净面积为10m2消防电梯的前室作为避难间
B 某独立建造的六层老年人照料设施,采用净面积为15m2靠近楼梯间的公共就餐室作为避难间
C 某独立建造的三层老年人照料设施,采用净面积为20m2防烟楼梯间与消防电梯的合用前室作为避难间
D 某独立建造的26m老年人照料设施,采用净面积为12m2防烟楼梯间的前室作为避难间
E 某独立建造的30m老年人照料设施,采用净面积为13m2消防电梯的前室作为避难间

   

鸣乐消防


  

第8题: 4赞              

在对某建筑高度为28m的病房楼的避难间进行检查时,如下做法中错误的是()。
A 在三层及以上的病房楼层和洁净手术部设置了避难间
B 在四层的避难间服务3个护理单元,净面积为90m2
C 在五层的避难间服务2个护理单元,净面积为70m2,其中有15m2放置了休息座椅
D 在六层的避难间靠近防烟楼梯间设置,并采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
E 在七层的避难间设置了直接对外的可开启窗口

   

鸣乐消防


  

第9题: 4赞              

对某医院的高层病房楼进行防火检查时,发现下列避难间的做法中,错误的是()。
A 在二层及以上的病房楼层设置避难间
B 避难间靠近楼梯设置,采用耐火极限为1.50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位隔开
C 每个避难间为1个护理单元服务
D 每个避难间的使用面积为25m2
E  避难间内仅设置灭火器和应急广播两种消防设施

   

鸣乐消防


  

第10题: 1赞              

某10层建筑,建筑高度32m,每层建筑面积1200平方米,一至六层为商业店面,七层 至十层为老年人照料设施,其中七层设有与疏散楼梯间直接连接的开敞式外廊,八层疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台,对该建筑的避难间进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是 ( )。
A 避难间仅设于九、十层每座疏散楼梯间的相邻部位 
B 避难间可供避难的净面积为15平方米 
C 避难间内共设有消防应急广播、应急照明2种消防设施和器材 
D 九层的避难间采用防烟楼梯间的前室,前室的净面积为12㎡
E 十层的避难间采用防烟楼梯间和消防电梯间的合用前室,合用前室的使用面积为12㎡,短边为2.4m

   

鸣乐消防


  

  