第1题: 23赞              

北方地区某商业综合体,建筑高度为21m,地上5层,地下一层,每层面积1000㎡。三层设有展览馆,四层设有一个300㎡的歌舞娱乐场所和一个购物中心。地下一层为一个1500个座位的剧院。下列场所必须设自动喷水灭火系统的是()。
A展览馆
B 歌舞娱乐场所
C 剧院
D 购物中心


   

老妖精消防


  

第2题: 13赞              

自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的是()。
A幼儿园
B 老年人建筑
C 2000个座位剧场的舞台
D 总建筑面积4500㎡的商场


   

老妖精消防


  

第3题: 9赞              

某总建筑面积为2500㎡的地下商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于()确定。
A中危险Ⅱ级
B 严重危险Ⅱ级
C 严重危险Ⅰ级
D 中危险Ⅰ级


   

老妖精消防


  

第4题: 10赞              

下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的是()。
A建筑高度为80m综合楼
B 图书馆
C 地下停车场
D 总建筑面积3000㎡的影剧院


   

老妖精消防


  

第5题: 10赞              

下列建筑中设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级严重危险级II级设计的是()。
A酒精制品
B 净空高度不超过8m、物品高度超过3.5m的超级市场
C 舞台葡萄架下部
D 可燃液体制品等工厂的备料与车间


   

老妖精消防


  

第6题: 19赞              

根据火灾危险等级划分,下列哪些仓库宜按仓库危险Ⅱ级场所进行设计()。
A食品、烟酒
B 木材、纸、皮革
C 木箱、纸箱包装的不燃难燃物品
D 棉毛麻丝化纤及制品
E 家用电器


   

老妖精消防


  

第7题: 11赞              

特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部宜选择哪种自动喷水灭火系统()。
A湿式系统
B 预作用系统
C 雨淋系统
D 水幕系统


   

老妖精消防


  

第8题: 8赞              

某寒冷地区环境温度低于4℃,有一个地上3层、建筑面积40000㎡的汽车库,未设置采暖设施。该汽车库设置自动喷水灭火系统时,可采用()等自动喷水灭火系统。
A湿式自动喷水灭火系统
B 干式自动喷水灭火系统
C 预作用自动喷水灭火系统
D 雨淋自动喷水灭火系统
E 水幕系统


   

老妖精消防


  

第9题: 8赞              

某地区建设一座总建筑面积6000㎡的商场,采用预作用自动喷水灭火系统保护,且系统采用有火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置。系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险Ⅱ级判断,其作用面积不应小于()㎡。
A160
B 208
C 192
D 206


   

老妖精消防


  

第10题: 9赞              

北方某寒冷地区建设一座地下车库,未设置采暖,环境温度低于3℃,采用自动喷水灭火系统保护,系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险Ⅱ级判断,其作用面积不应小于()㎡。
A160
B 192
C 206
D 208


   

老妖精消防


  

第11题: 9赞              

总建筑面积为6000㎡的商场,装设网格、栅板类通透性吊顶,选用湿式自动喷水灭火系统的喷水强度和作用面积分别是多少()。
A6L/min·㎡,160㎡
B 8L/min·㎡,208㎡
C 10.4L/min·㎡,160㎡
D 10.4L/min·㎡,208㎡


   

老妖精消防


  

第12题: 6赞              

下列关于民用建筑喷水强度的叙述中,错误的是()。
A轻危险级喷水强度为4L/min·㎡
B 中危险I级喷水强度为6L/min·㎡
C 中危险II级喷水强度为8L/min·㎡
D 严重危险I级级喷水强度为10L/min·㎡


   

老妖精消防


  

第13题: 10赞              

在东北地区一座新建的地下车库,采用预作用自动喷水灭火系统系统进行保护,系统采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置。该车库装有通透性吊顶,则该预作用自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积应为()。
A8L/min·㎡,160㎡
B 10.4L/min·㎡,160㎡
C 8L/min·㎡,208㎡
D 10.4L/min·㎡,208㎡


   

老妖精消防


  

第14题: 9赞              

某城市净空高度12m的商务会展中心,设计采用湿式自动喷水灭火系统,系统设计喷水强度和其作用面积应选择下列哪一项()。
A15L/min·㎡,160㎡
B 20L/min·㎡,160㎡
C 15L/min·㎡,260㎡
D 20L/min·㎡,260㎡


   

老妖精消防


  

第15题: 13赞              

某胶合板制造厂为两层钢筋混凝土框架结构,每层高为8m,设置了湿式自动喷水灭火系统,则系统的喷水强度不应小于()L/min·㎡。
A4
B 6
C 8
D 12


   

老妖精消防


  

第16题: 5赞              

某商业中心地下设置一个百货商场,总建筑面积为900㎡,并采用预作用自动喷水灭火系统保护,该系统使用火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关来控制预作用装置。则此预作用系统的作用面积不应小于()㎡。
A160
B 260
C 208
D 338


   

老妖精消防


  

第17题: 16赞              

当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,下列有关说法不符合规范要求的是()。
A喷头设置高度不应超过8m
B 高度为4m~8m时,应采用水幕型洒水喷头
C 喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m)
D 当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m)


   

老妖精消防


  

第18题: 25赞              

某饮用酒生产车间三层,建筑总面积30000㎡,室内最大净高6m,装修的吊顶均为网格吊顶,建筑设置由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,喷头采用标准覆盖面积的洒水喷头。下列关于预作用系统设计参数的说法中,正确的是()。
A系统选用4组预作用报警阀
B 系统的的喷水强度为7.8L/min·㎡
C 一只喷头的最大保护面积可为11.5㎡
D 系统的作用面积为208㎡
E 配水管道充水时间不宜大于2min


   

老妖精消防


  

第19题: 21赞              

某施工单位采购了一批闭式洒水喷头,喷头的响应时间指数为50<RTI≤80(m·s)0.5,则该喷头属于()。
A标准响应洒水喷头
B 特殊响应洒水喷头
C 快速响应洒水喷头
D 早期抑制快速响应喷头


   

老妖精消防


  

第20题: 11赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084),关于下列建筑或场所内选用的洒水喷头正确的有()。
A建筑面积为1500㎡的地下超市采用隐蔽式洒水喷头
B 顶板为水平面的书库采用边墙型洒水喷头
C 某高层办公室未设置吊顶,配水支管布置在梁下,采用直立型洒水喷头
D 多层公共建筑内设置吊顶,设置湿式自动喷水灭火系统,采用干式下垂型洒水喷头

   

老妖精消防


  

  