消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年06月25日

更新日期:2020年06月28日

  

第1题: 13赞              

以下关于机械排烟系统的说法中,不正确的是(   )。
A 安装在排烟系统管道上的排烟阀,平时呈关闭状态
B 排烟系统与通风、空气调节系统应分开设置
C 机械排烟口与疏散口的水平距离不得小于1m,自然排烟窗与疏散口的水平距离没有要求
D 当需要联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不超过10个,机械排烟可与其合用


   

老妖精消防


  

第2题: 5赞              

某商场设有机械排烟系统,排烟风机采用离心风机箱,该风机应保证在(   )℃的环境条件下能连续工作不少于(   )min。
A 70,10
B 150,20
C 280,30
D 380,40


   

老妖精消防


  

第3题: 7赞              

某建筑高度为260m的高档公寓楼,按照国家规范要求设置有机械加压送风系统和机械排烟系统,其机械排烟系统竖向布置时,至少应分(   )段独立设置。
A 3
B 4
C 5
D 6


   

老妖精消防


  

第4题: 37赞              

某建筑层高为3m的办公楼,其防烟分区面积为200m2,该防烟分区的设计排烟量至少为(   )。
A 60 m3/h
B 12000 m3/h
C 15000 m3/h
D 18000 m3/h


   

老妖精消防


  

第5题: 4赞              

补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的(   )。
A 30%
B 50%
C 70%
D 80%


   

老妖精消防


  

第6题: 8赞              

下列关于机械补风系统的说法错误的是(   )。
A 补风口与排烟口水平距离不应少于5m
B 防火门、窗可以用作补风设施。
C 补风管道耐火极限不应低于0.5h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.5h
D 机械补风口的风速不宜大于10m/s


   

老妖精消防


  

第7题: 7赞              

下列关于补风系统的设计和设置要求,下列的说法不正确的是(   )。
A 除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统
B 补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%
C 机械补风口的风速不宜大于10m/s
D 自然补风口的风速不宜大于5m/s


   

老妖精消防


  

第8题: 3赞              

设置机械加压送风的楼梯间宜(   )设一个加压送风口,前室或合用前室的加压送风口应设(   )一个常闭式加压送风口。
A 每隔4~5层,每隔2~3层
B 每隔2~3层,每层
C 每层,每隔2~3层
D 每层,每层


   

老妖精消防


  

第9题: 4赞              

从安全性的角度出发,高层民用建筑中下列区域的安全性从高到低正确的是(   )。
A 防烟楼梯间、防烟楼梯间前室、走道、房间
B 避难层、防烟楼梯间前室、房间、走道
C 房间、走道、合用前室、防烟楼梯间
D 走道、防烟楼梯间前室、避难层、房间


   

老妖精消防


  

第10题: 4赞              

机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,其中封闭楼梯间与走道之间压差合适的是(   )Pa。
A 20
B 30
C 40
D 60


   

老妖精消防


  

第11题: 3赞              

建筑高度大于100m的高层建筑,其送风系统应竖向分段设计,且每段高度不应超过(   )m。
A 20
B 40
C 50
D 100


   

老妖精消防


  

第12题: 5赞              

送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于(   )m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于(   )m。
A 3,10
B 3,20
C 6,10
D 6,20 


   

老妖精消防


  

第13题: 12赞              

下列关于机械加压送风系统的设计中,不符合规范要求的是(   )。
A 当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s
B 当送风管道内壁为非金属的土建风道时,设计风速不应大于15m/s
C 机械加压送风管道井的检修门应采用乙级防火门
D 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍


   

老妖精消防


  

第14题: 12赞              

某商业建筑地上3层,耐火等级一级,其地上二层的使用功能为歌舞厅,该层建筑面积为3000m2,该歌舞厅内厅、室的建筑面积占该层建筑面积的90%。请问在忽略内部服务和管理人员的数量的前提下,该层疏散走道和安全出口各自所需最小疏散总净宽度为(   )m。
A 8.78,8.78
B 9.75,9.75
C 10.13,10.13
D 13.50,13.50


   

老妖精消防


  

第15题: 6赞              

某建筑高度为260m的公寓楼,其机械加压送风系统至少应竖向分(   )段独立设置。
A 3
B 4
C 5
D 6


   

老妖精消防


  

第16题: 7赞              

下列关于机械加压送风机的设置和选择中,不符合规范要求的是(   )。
A 送风机的进风口应直通室外,且采取防止烟气被吸入措施
B 机械加压送风机宜采用轴流风机或中、高压离心风机
C 风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm
D 竖向设置的送风机进风口应设置在排烟出口的下方

   

老妖精消防


  

第17题: 8赞              

防排烟系统中各部件的风速要求为:加压送风系统送风口的风速不宜大于(   )m/s;排烟系统金属管道的风速不应大于(   )m/s;加压送风系统中非金属管道的风速不应大于(   )m/s;排烟系统中排烟口的风速不应大于(   )m/s。
A 5,15,10,10
B 7,20,15,10
C 7,15,10,7
D 10,20,15,7


   

老妖精消防


  

第18题: 16赞              

在进行火灾自动报警系统设计时,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)对于报警区域和探测区域划分说法不正确的是()。
A 报警区域可按防火分区划分,也可以按楼层划分
B 报警区域既可将一个防火分区划分为一个报警区域,可以将两层数个防火分区划为一个报警区域
C 探测区域应按独立房(套)间划分,一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要入口能看清其内部,且面积小于1000㎡的房间,也可划分为一个探测区域
D 防烟楼梯间应单独划分探测区域


   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

下列关于防排烟系统中各部件的风速要求正确的是那一项(   )。
加压送风系统送风口的风速不大于(    )m/s;
排烟系统金属管道的风速不大于(    )m/s;
加压送风系统中非金属管道的风速不大于(    )m/s;
排烟系统中排烟口的风速不大于(    )m/s;
排烟系统所对应的自然补风口的风速不大于(    )m/s;
A 5,15,10,10,10
B 7,20,15,10,3
C 7,15,10,7,5
D 10,20,15,7,3


   

老妖精消防


  

第20题: 3赞              

下列关于机械加压送风系统的说法中,正确的是(   )。
A 防烟楼梯间宜每隔4~5层设置一个加压送风口
B 前室或合用前室只能选用常闭式加压送风口
C 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置
D 机械加压送风机进风口与排烟风机的出风口设置在同一水平面时,其边缘水平距离不应小于20m
E 封闭的避难层可设独立的机械加压送风系统

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0