第1题: 5赞              

下列关于封闭楼梯间的说法,不符合国家规范的有( )。 
A 不能自然通风时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间 
B 封闭楼梯间内禁止穿过或设置可燃气体管道 
C 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口 
D 人员密集的多层丙类厂房,其封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门 
E 戊类多层厂房封闭楼梯间的门应采用乙级防火门


   

作强消防


  

第2题: 5赞              

建筑高度为40m的某综合楼,设置了自动灭火系统和火灾自动报警系统。一至二层为养老院,三层为电影院,共有3个观众厅,建筑面积均为450㎡。四层及以上为住宅。地下一层为车库,地下二层设有消防水泵房(室内地面与室外出入口地坪高差为8m)。在对该综合楼装修材料进行检查时,下列情况符合现行国家工程建设消防技术标准的是(   )。
A 地下车库的地面采用水泥地面
B 消防水泵房的墙面采用矿棉板
C 养老院部分的顶棚采用铝箔玻璃钢复合材料
D 住宅部分的地面采用水泥木丝板
E 电影院观众厅墙面采用木制人造板装修


   

作强消防


  

第3题: 4赞              

下列有关消防水泵安装的说法,错误的是(  )。
A 消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离
B 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接
C 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装
D 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装
E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管


   

作强消防


  

第4题: 4赞              

下列关于消火栓箱的相关说法中,不符合规定的有(   )。
A 消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、均匀的字体标注中文“消火栓”及英文“fire hydrant”字样,且字体的高、宽分别不得小于100mm和80mm
B 消火栓箱箱体内外表面均应经过防腐处理,检查方法是用小刀轻刮涂层目测
C 检查消火栓箱内应设耐久性铭牌时,铭牌上没有注明产品生产地址
D 消火栓箱的箱门不得设置门锁,开启角度不得小于160度
E 消火栓箱的箱体制作材料可以用厚度不小于1.2mm的薄钢板或铝合金材料制造,箱门玻璃厚度不小于2.0mm


   

作强消防


  

第5题: 5赞              

关于自动喷水灭火系统报警阀渗漏试验,下列说法正确的是(    )。
A 试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min
B 试验压力应为额定工作压力的2倍
C 保压时间不应小于5min
D 试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5 min
E 试验压力为0.14~1.2MPa 


   

作强消防


  

第6题: 5赞              

某商业综合体设置了自动喷水灭火系统,共安装2600只洒水喷头。其中直立型洒水喷头共740只,下垂型洒水喷头共1860只,对喷头备品进行验收检查的结果合格。则下列说法中符合要求的有(  )。
A 备用洒水喷头共有26只
B 直立型洒水喷头的备品有8只
C 下垂型洒水喷头的备品有19只
D 备用洒水喷头共有27只
E 备用洒水喷头共有29只


   

作强消防


  

第7题: 3赞              

下列关于气体灭火系统的相关说法,正确的有(  )。
A 重力式机械驱动装置,重物的下落行程应保证驱动所需距离,且不小于25mm
B 灭火剂输送管道经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验
C 已经防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接
D 采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处不宜采用活接
E 连接灭火剂输送管道,当采用螺纹连接时,安装后螺纹不应外露


   

作强消防


  

第8题: 4赞              

某独立建造的老年人照料设施,建筑高度为25m,地上共8层,地下一层,该建筑耐火等级为一级。地下一层设置有8间老年人活动室,每间活动室建筑面积均为180㎡,每间活动室最多可同时容纳40名老年人同时使用。地上所有楼层均为老年人宿舍。根据以上描述,下列选项说法正确的有(   )。
A 该老年人照料设施属于一类高层公共建筑
B 老年人照料设施不能设置在4层及以上,题目所述建筑的层数超过最大允许值,不符合规定
C 老年人照料设施不应设置在地下、半地下,因此题目所述设置不符合规定
D 地下一层的每间活动室的最多可同时使用人数不符合规定
E 题目所述内容均符合规定


   

作强消防


  

第9题: 5赞              

以下管线严禁穿过防火墙的是(   )。
A 煤油管道
B 通信线路管道
C 通风管道
D 供热管道
E 柴油管道


   

作强消防


  

第10题: 3赞              

对于建筑高度为50m的住宅建筑,每个单元每层只设一座疏散楼梯,需同时满足的条件有(   )。
A 每个单元任一层的建筑面积不大于650㎡
B 任一户门至最近安全出口的距离不大于10m
C 疏散楼梯不得与电梯井相邻
D 户门采用乙级防火门
E 疏散楼梯均通至屋面并能通过屋面与其他单元的疏散楼梯连通


   

作强消防


  

第11题: 4赞              

下列无敞开式外廊的建筑中,应设置封闭楼梯间的有( )。 
A 建筑高度为21m的医院门诊楼 
B 建筑高度为10m,每层建筑面积为500㎡的小型商店 
C 3层且建筑高度为20m的纺织厂房 
D 建筑高度为32m的老年人照料设施 
E 6层且建筑高度为19m的办公楼


   

作强消防


  

第12题: 3赞              

对某歌厅配置的灭火器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的有(  )。
A 有视线障碍的灭火器设置点,在其醒目部位设置指示灭火器位置的发光标志
B 用挂钩将灭火器(MF/ABC6)悬挂在墙上,挂钩最大承载力为45kg
C 灭火器底部与地面的距离为0.1m
D 配置的灭火器类型为磷酸铵盐干粉灭火器和碳酸氢钠干粉灭火器
E 对灭火器日常管理记录进行核查,发现每月对灭火器配置、外观等进行一次全面检查


   

作强消防


  

第13题: 4赞              

下列关于防烟排烟系统验收的相关说法中,不正确的有(   )。
A 应全数检查风机的安装是否正确牢固
B 对机械排烟系统应选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,测试前室的风压值
C 对机械排烟系统,要开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速应符合设计要求且偏差不大于设计值的5%
D 工程验收工作应由建设单位负责,并应组织设计、施工、监理等单位共同进行
E 工程竣工验收时,施工单位应提供的资料中包括工程质量事故处理报告


   

作强消防


  

第14题: 5赞              

关于火灾自动报警系统分系统的验收,下列说法正确的是(  )。
A 疏散通道上设置20樘防火卷帘,抽验总数不应少于5樘
B 水流指示器应按实际安装数量30%~50%的比例抽验
C 压力开关应按实际安装数量10%~20%的比例抽验
D 消火栓按钮的安装质量应按实际安装数量20%~30%的比例抽验,每个报警区域均应抽验
E 加压送风机直接手动控制功能应按全数进行验收


   

作强消防


  

第15题: 3赞              

下列火灾自动报警系统的功能中,每季度应进行检查的有(  )。
A 风机控制箱、柜的手动控制功能
B 消火栓系统消防泵直接手动控制功能
C 气体、干粉灭火控制器现场紧急启动、停止功能
D 加压送风系统的联动控制功能
E 自动控制的水幕系统水幕阀组直接手动控制功能


   

作强消防


  

第16题: 3赞              

对某高层公共建筑的消防设施联动控制功能进行调试,其中,防火卷帘控制器不配接火灾探测器。下列调试方法和结果的记录中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166)要求的有(  )。
A 消防联动控制器设于自动状态,同一防烟分区内两只独立火灾探测器报警后,排烟口、排烟窗和排烟阀开启
B 消防联动控制器设于自动状态,同一报警区域内一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮报警后,送风口开启、加压送风机启动
C 消防联动控制器设于自动状态,使消火栓系统任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号作为消火栓泵启动逻辑信号
D 使防火卷帘控制器处于手动状态,防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器报警后,疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
E 使防火卷帘控制器处于自动状态,报警区域内两只独立的感烟火灾探测器报警后,疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处


   

作强消防


  

第17题: 3赞              

机关、团体、企业、事业等单位是组成社会的基本单元,国家制定的消防法律法规和消防技术标准,最终都需要在每个具体的单位中落实。只有社会单位切实履行消防安全职责,落实消防安全管理措施,消防工作才会有坚实的社会基础。下列不属于单位消防安全制度落实的内容的是(  )。
A 消防安全重点单位三项报告备案制度
B 组织消防安全知识宣传教育培训
C 建立消防安全档案
D 用火、用电安全管理
E 消防设施、器材维护管理


   

作强消防


  

第18题: 3赞              

除一般机关、团体、企业、事业等单位应履行的消防职责外,消防安全重点单位还应当履行的是(  )。
A 确定消防安全管理人
B 建立消防档案,确定消防安全重点部位
C 对职工进行岗前消防安全培训
D 建立消防安全评估制度 
E 实行每日防火巡查


   

作强消防


  

第19题: 7赞              

下列关于供暖管道的设置,符合规定的有(  )。
A 某厂房的供暖管道采用不燃材料隔热后,穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体的房间
B 某厂房内供暖管道表面最高温度为80℃,供暖管道与厂房内可燃物之间距离5cm,未采用不燃材料隔热
C 某丙类厂房采用热分解毒性小的难燃材料作为建筑内供暖管道和设备的绝热材料
D 某厂房内供暖管道表面最高温度为120℃,供暖管道与厂房内可燃物之间距离1cm,管道采用不燃材料隔热
E 某电石厂房的水暖管道表面最高温度为50℃,供暖管道与电石保持50cm的距离,并采用不燃材料隔热


   

作强消防


  

第20题: 3赞              

消防给水及消火栓系统施工前,设计单位应向(  )进行技术交底。
A 上级主管单位
B 施工单位
C 消防安全管理单位
D 建设单位
E 监理单位

   

作强消防


  

  