第1题: 7赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于安全出口的说法中,正确的是(   )。
A  防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的地下或半地下公共建筑可设置1个安全出口或1部疏散楼梯
B  建筑层数为3层的歌舞娱乐大楼,首层建筑面积不大于200m2且人数不超过50人,首层设置1个直通室外的安全出口
C  建筑高度27m,每个单元任一层的建筑面积不大于650m2并且任一户门至最近安全出口的距离不大于15m,户门采用乙级防火门,该住宅设置一座敞开楼梯间
D  地下一层煤油提炼厂房,建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人,设置一座直通室外的封闭楼梯间


   

顺利消防


  

第2题: 3赞              

下列关于仅设置1个安全出口的生产场所,符合规范要求的是(   )
A  某地下金属抛光厂房,每层建筑面积49㎡,且同一时间作业人数为10人
B  某二层沥青加工厂房,每层建筑面积250㎡,且同一时间作业人数为30人
C  某三层氟利昂厂房,每层建筑面积300㎡,且同一时间作业人数为10人
D  某二层氨压缩机房,每层建筑面积100㎡,且同一时间作业人数为15人


   

顺利消防


  

第3题: 4赞              

某消防机构对某工业区进行消防安全检查,下列安全出口的检查情况,不符合规范要求的有(   )
A  某地上3层面粉仓库占地面积260㎡,只设置一个安全出口;
B  某座小麦筒仓上层建筑面积800㎡,最多同时工作人员2人,只设置一个安全出口;
C  某地下大豆仓库,建筑面积200㎡,最多同时工作人员8人,只设置一个安全出口;
D  某玉米仓库的一个防火分区建筑面积90㎡,只设置一个出口


   

顺利消防


  

第4题: 3赞              

下列关于工业建筑内疏散门的做法中,错误的是(   )
A  某樟脑生产车间,同一时间作业人数为50人,共设有2个疏散门且疏散门向外开启
B  某氯酸钠厂房,同一时间作业人数为30人,设有一个疏散门且疏散门向内开启
C  某玻璃生产车间,同一时间作业人数为80人,共设有2个疏散门且疏散门向外开启
D  某金属热处理车间,同一时间作业人数为40人,设有2个疏散门且疏散门向外开启


   

顺利消防


  

第5题: 5赞              

江苏某大型电影院地上两层,每层建筑面积为7000㎡,耐火等级为二级,二层疏散人数为2400人,则该电影院二层疏散门的数量及疏散楼梯的总净宽度分别不应小于(   )
A  10个    18m
B  9个     18m
C  10个    15.6m
D  9个     15.6m


   

顺利消防


  

第6题: 3赞              

工业建筑中,仅设置一个安全出口,不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)的是( )
A  建面积为100 ㎡的单层甲酚厂房,且同一作业时间的人数为6人
B  建筑为150 ㎡的高锰酸钾多层厂房,且同一作业时间的人数为10人
C  三层的木器加工厂房,每层建筑面积300㎡,且同一时间作业人数为20人
D  占地面积为250 ㎡的单层陶瓷仓库


   

顺利消防


  

第7题: 3赞              

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2018),对下列情况进行检查,符合规范仅设一个安全出口要求的是(   )
A  某中药材生产厂房,每层建筑面积为300㎡,同一时间生产人数为15人
B  占地面积为400㎡的玻璃棉仓库
C  地下一层工业酒精仓库建筑面积为100㎡
D  石棉加工厂房,每层建筑面积350㎡,同一时间生产人数为30人


   

顺利消防


  

第8题: 3赞              

在对疏散门进行检查时,应检查其数量是否符合规范要求。某体育馆观众厅容纳人数为4000人,其疏散门的个数至少应为(   )个
A  5
B  6
C  10
D  13


   

顺利消防


  

第9题: 4赞              

在对疏散门进行检查时,应检查其数量是否符合规范要求。某电影院观众厅容纳人数为3000人,最少需设置(   )个疏散门
A  8
B  10
C  11
D  12


   

顺利消防


  

第10题: 3赞              

下列对建筑安全出口或疏散楼梯数量设置情况的检查结果中,不符合国家工程建设消防技术标准的是(   )
A  某四层办公楼,耐火等级二级,每层建筑面积为200㎡且每层人数为10人,设置1部疏散楼梯
B  某两层便利店,耐火等级三级,每层建筑面积200㎡,首层、二层设计人数均为20人,设置了1部疏散楼梯
C  某两层商业服务网点,耐火等级二级,每层建筑面积100㎡,设置了1部疏散楼梯
D  某单层建筑面积为100㎡且人数为45人的幼儿园,设置了2个安全出口


   

顺利消防


  

第11题: 6赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于建筑安全出口的检查结果符合规范要求的是(   )
A  多层歌舞娱乐首层建筑面积为180㎡,最多人数为30人,设置了一个安全出口
B  单层幼儿园建筑面积为120㎡,最多人数为18人,设置了一个安全出口
C  五层商场建筑首层面积为200㎡,最多人数为20人,设置了一个安全出口
D  单层养老院建筑面积为200㎡,最多人数为30人,设置了一个安全出口


   

顺利消防


  

第12题: 5赞              

对下列建筑进行防火检查,关于疏散门的检查结果,下列说法正确的是(   )
A  某单层高锰酸钾厂房,同一时间作业人数15人,设置了2个向内开启的乙级防火门
B  某教室共有35个座位,设置了1个向内开启的乙级防火门
C  建筑高度15m的超市的封闭楼梯间采用双向弹簧门
D  某高层水泥刨花板仓库,在首层靠墙的外侧采用推拉门


   

顺利消防


  

第13题: 4赞              

下列有关建筑疏散门的设置,符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)的是( )
A  某幼儿园建筑内位于两个安全出口之间,建筑面积为60㎡的房间仅设置一个疏散门
B  某多层教学楼建筑内位于两个安全出口之间,建筑面积为75㎡的教室仅设置一个疏散门
C  某卡拉OK厅内建筑面积为75㎡,经常停留人数为10人的包房仅设置一个疏散门
D  某办公楼建筑内,建筑面积为50㎡,疏散门的净宽度为1.1m的位于走道尽端的房间仅设置一个疏散门


   

顺利消防


  

第14题: 3赞              

下列关于对工业建筑疏散门的检查,正确的是(   )
A  某油布仓库,首层靠墙的外侧采用推拉门
B  某酚醛泡沫仓库,首层靠外墙内侧采用采用卷帘门
C  某甲酚厂房,首层采用向外开启的平开门
D  某石棉加工厂房,首层采用卷帘门


   

顺利消防


  

第15题: 5赞              

某消防单位对民用建筑进行安全检查,下列检查结果不符合规范要求的是(   )
A  某耐火等级为二级的三层办公楼,每层建筑面积200㎡,二到三层人数之和不超过50人,设置一个安全出口
B  某耐火等级为二级的四层办公楼建筑,每层建筑面积200㎡,二到四层人数之和不超过50人,设置一个安全出口
C  某耐火等级为二级的二层宾馆,每层建筑面积200㎡,整栋楼平时人数最多为50人,设置一个安全出口
D  某耐火等级为三级的二层饭店,每层建筑面积200㎡,平时二层人数最多为20人,设置一个安全出口


   

顺利消防


  

第16题: 3赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),关于歌舞娱乐游艺放映场所的防火检查,下列检查结果符合规范要求的是(  )
A  某歌舞厅设在五层公共建筑的首层,建筑面积为150㎡,最多停留人数为40人,设置了一个安全出口
B  某KTV布置在商场建筑的地下一层,建筑内设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,房间面积最大为400㎡
C  建筑面积为45㎡且停留人数最多为10人的歌舞厅室,设置了一个向内开启的疏散门
D  某夜总会布置在地下二层,地坪高差为8m


   

顺利消防


  

第17题: 4赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列厂房中,不可以只设置1个安全出口的是(   )
A  每层建筑面积100㎡、同一时间的作业人数为5人的氯乙醇厂房
B  每层建筑面积80㎡、同一时间的作业人数为10人的镁粉厂房
C  每层建筑面积150㎡、同一时间的作业人数为8人的丙烯腈厂房
D  每层建筑面积260㎡、同一时间的作业人数为20人的金属铸造厂房


   

顺利消防


  

第18题: 6赞              

江苏南通某商业建筑地上三层,顶层为电影院,每个电影院观众厅设计疏散人数最多为240人,则该电影院每个观众厅至少需要设置(   )个疏散门
A  1
B  2
C  3
D  4


   

顺利消防


  

第19题: 3赞              

某消防技术服务机构对建筑设置的安全出口进行检查,下列检查结果不符合现行国家消防技术标准的是(   )
A  某地下设备间防火分区面积为180㎡,设置了一个安全出口
B  某托儿所设置在建筑面积为150㎡的单层建筑内,人数为40人,只设置了一个安全出口
C  某耐火等级为二级的展览厅,地上二层,每层建筑面积180㎡,总人数为30人,只设置了一个安全出口
D  某耐火等级为三级办公楼,地上三层,每层建筑面积为200㎡,二三两层人数之和为20人,只设置一个安全出口


   

顺利消防


  

第20题: 3赞              

下列关于疏散门开启方向的说法中,正确的是(   )
A  某单层黄磷制备厂房,同一时间作业人数20人,设置2个向内开启的疏散门
B  某办公室,同一时间办公人数为50人,设置1个向内开启的疏散门
C  某大学教室,同一时间办公人数为40人,设置2个向内开启的疏散门
D  某木器加工厂房,同一时间办公人数为40人,设置1个向内开启的疏散门

   

顺利消防


  

  