案例分析强化-20年06月26日

更新日期:2020年06月28日

  

第1题: 10赞              

某框架结构的苯甲酸厂房,地上2层,长和宽均为90m,地下1层,建筑面积为1800㎡。该厂房地上每层划分为1个防火分区,地下一层划分为2个防火分区。该厂房的耐火等级按照规范最低要求设置,部分建筑构件的燃烧性能与耐火极限如下:
(1)防火墙采用耐火极限为3.5h的不燃性材料;
(2)柱子采用耐火极限为2.0h的不燃性材料;
(3)楼板(屋面板)采用耐火极限为0.75h的不燃性材料;
(4)非承重外墙采用耐火极限为0.5h的难燃性材料。
厂房首层靠东侧设有独立的办公室,采用耐火极限为2.0h的防火隔墙和楼板与其他部位分隔,隔墙上的门采用乙级防火门并设有独立的安全出口。首层正中央位置设有建筑面积为60㎡的中间仓库,采用防火墙和耐火极限为1.5h的楼板与其他部位分隔,中间仓库存储2昼夜的生产所需的稀释剂(主要成分为甲苯)。厂房首层外门净宽度均为1.1m,厂房内任一点到安全出口的距离均不大于60m,在二层设有四个车间,车间之间通过净宽度为1.3m的疏散走道分隔。该厂房按照消防技术标准设置了消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防设施,为了方便,值班人员宿舍设置在厂房内。
厂房的屋面外保温系统采用B2级保温材料,并用不燃材料作为防护层,防护层厚度为8mm。外墙外保温系统采用B1级保温材料,屋面与外墙之间采用宽度为300mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。
该厂房的其他事项符合国家消防标准要求。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 判断该厂房在火灾危险性;简述该厂房建筑构件的燃烧性能与耐火极限存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第2题: 7赞              

2. 该厂房的防火分区划分是否正确,为什么?

   

作强消防


  

第3题: 11赞              

3. 该厂房的平面布置存在哪些问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第4题: 7赞              

4. 指出厂房安全疏散存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第5题: 10赞              

5. 指出厂房的保温系统存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

  