第1题: 3赞              

爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间可分为3个区域等级,其中在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境为( )
A  0区
B  1区
C  20区
D  21区


   

顺利消防


  

第2题: 4赞              

按照国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)规定,根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间可分为3个等级区域,其中20级区域指的是在正常运行时,空气中的可燃粉尘云( )出现爆炸性环境中
A  很可能短期                   
B  很可能频繁
C  很可能偶尔                    
D  一般不可能


   

顺利消防


  

第3题: 4赞              

爆炸危险区域内的通风,其空气流量能使可燃物质很快稀释到爆炸下限值的( )以下时,可定为通风良好
A  10%                             
B  15%
C  20%                             
D  25%


   

顺利消防


  

第4题: 20赞              

下列厂房的管、沟不应与相邻厂房管、沟相通的是( )
A  植物油浸出厂房 
B  苯甲酸厂房
C  面粉碾磨厂房
D  氧气站
E  松节油厂房


   

顺利消防


  

第5题: 3赞              

在爆炸性危险区域中将爆炸性粉尘环境划分为( )
A  10 区  
B  20区  
C  30 区   
D  21区   
E  22区


   

顺利消防


  

第6题: 4赞              

下列关于爆炸危险的厂房总平面布局的说法中,正确的是( )
A  有爆炸危险的厂房,平面布置宜采用矩形,与主导风向垂直或夹角不小于45°,在山区,宜布置在背风山坡一面且通风良好的地方
B  有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应防爆墙分隔
C  有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔
D  防爆厂房宜独立设置,防爆厂房必须与非防爆厂房贴邻时,可以两面贴邻,并在两者之间用防火墙或防爆墙隔开 


   

顺利消防


  

第7题: 4赞              

有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,其承重结构不宜采用(  )
A  钢筋混凝土结构  
B  排架结构  
C  砖混结构  
D  钢框架结构

   

顺利消防


  

第8题: 11赞              

下列关于有爆炸危险的厂房平面布置描述正确的有( )。
A  专为乙类厂房服务的10kV变配电站,用防火墙隔开可与厂房贴邻建造,当防火墙上开设洞口时,需要设置甲级防火门窗
B  厂房内有爆炸危险的甲乙类生产部位,宜尽量在厂房内居中设置,避免发生爆炸时对厂房的墙壁造成不利影响
C  变配电所为正压室且布置在1区、2区内,室内地面宜高出室外地面0.6m左右
D  甲、乙类厂房中的楼梯间与有爆炸危险的区域之间应设置门斗,门斗的隔墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置


   

顺利消防


  

第9题: 4赞              

爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于(  )h的防火隔墙,门应采用(  )级防火门并应与楼梯间的门错位设置。
A  3.00    甲    
B  2.00    乙
C  3.00    乙    
D  2.00   甲


   

顺利消防


  

第10题: 6赞              

甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为( )mm;二是在仓库门口砌筑门槛。
A  100-150
B  100-300
C  150-300
D  300-500


   

顺利消防


  

第11题: 8赞              

下列选项中,不属于爆炸性粉尘环境危险区域划分的确定因素的是( )
A  爆炸性粉尘的量
B  爆炸极限
C  通风条件
D  释放源级别


   

顺利消防


  

第12题: 5赞              

按照国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)规定,爆炸性气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物的环境,按其出现的频繁程度和持续时间可分为3个区域等级。其中在正常运行情况下,爆炸性气体混合物连续出现或长期出现的环境为( )区
A  0
B  2
C  20
D  22


   

顺利消防


  

第13题: 4赞              

南通开发区拟建一座建筑高度为32m的煤粉厂房,在考虑建筑防爆措施时,下列措施中可不采用的是( )
A  采用不发火花的地面
B  采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施
C  下水道设置隔油设施
D  内表面应平整、光滑,并易于清扫


   

顺利消防


  

第14题: 2赞              

某木器加工厂房的油漆工段采用门斗等防护措施与其他区域分隔。下列有关门斗的说法中,符合现行国家消防技术标准规定的是()
A  门斗的门与楼梯间的门正对布置
B  建筑内开向门斗的门应采用乙级防火门
C  门斗的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙
D  门斗内开向室外楼梯间或楼梯间的门采用甲级防火门


   

顺利消防


  

第15题: 2赞              

泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于( )kg/㎡
A  30                         
B  40
C  50                          
D  60


   

顺利消防


  

第16题: 5赞              

某单层面粉加工厂房,建筑高度14m,耐火等级为二级。该厂房划分为1个防火分区。该建筑平面几何外形为长方形,长边为50m,短边为20m。该厂房的泄压面积不小于( )㎡(已知面粉C值≥0.030 )
A  110                      
B  174
C  220                      
D  280


   

顺利消防


  

第17题: 4赞              

某单层造纸厂内设置长10m,宽4m的液化石油气灌瓶间,楼层高度为6m,泄压比为0.110㎡/m3,该灌瓶间泄压面积不应小于( )㎡
A  20   
B  28   
C  30    
D  43


   

顺利消防


  

第18题: 5赞              

某单层面粉加工厂房,建筑高度10m,耐火等级为二级。该厂房每层划分为1个防火分区。该建筑平面几何外形为长方形,长边为50m,短边为20m。该厂房的泄压面积不小于()㎡(已知面粉C值≥0.030)
A  88
B  120
C  139
D  176


   

顺利消防


  

第19题: 3赞              

某单层电解水厂房,下列关于车间的设计方案中,正确的有( )
A  与相邻厂房管沟相通
B  楼梯间设置门斗,正对楼梯间的门,便于疏散
C  厂房与总控制室贴邻布置,采用防爆墙分隔
D  采用≤60kg/㎡的轻质屋面板泄压


   

顺利消防


  

第20题: 3赞              

某地上2层的金属抛光厂房,建筑高度为12m,每层建筑面积为1800㎡,厂房内设有通风和空调系统,根据相关规范要求下列采取的防爆措施做法正确的是(  )
A  厂房内排风管道穿越防火墙处采用不燃材料进行防火封堵
B  有爆炸危险的生产设备布置在厂房的首层靠外墙的泄压设施附近
C  作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量为55kg/㎡
D  干式除尘器设置在厂房外的独立建筑内,该建筑外墙于厂房的防火间距为8m

   

顺利消防


  

  