消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年07月12日

更新日期:2020年07月13日

  

第1题: 5赞              

检测机构对预制气体灭火系统进行检测验收,下列检测结果不符合规范要求的是()。
A 预制装置之间的距离最大为12m
B 某防护区内设置有6台预制装置
C 预制灭火系统的充压压力为2.0MPa
D 防护区内的多台预制装置动作响应时差为1.5s

   

老妖精消防


  

第2题: 4赞              

下列关于气体灭火系统功能验收的说法中,正确的是()。
A 设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格
B 柜式气体灭火装置在进行模拟喷气试验时,宜采用自动启动方式且合格
C 使用高压氮气启用选择阀的二氧化碳系统,选择阀必须在容器阀动作之后打开
D 气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主备电源切换试验并合格
E 卤代烷灭火系统模拟喷气试验宜采用二氧化碳或氮气进行


   

老妖精消防


  

第3题: 2赞              

下列气体灭火系统的维护管理检查项目中,不属于每月进行的检查项目是()。
A 预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常
B 高压二氧化碳灭火系统灭火剂储存容器及容器阀等设备或组件应无碰撞变形及其他机械性损伤
C 灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%
D 对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%


   

老妖精消防


  

第4题: 2赞              

对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。下列项目属于季度检查项目的是()。
A 连接管应无变形、裂纹及老化
B 预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。
C 灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%
D 对每个防护区进行1次模拟启动试验


   

老妖精消防


  

第5题: 3赞              

系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程建设消防技术标准的要求,下列属于气体灭火系统年度检查内容的是()。
A 灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫
B 对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失10%时应及时补充
C 对每个防护区进行一次模拟启动试验
D 对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验
E 进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为100%


   

老妖精消防


  

第6题: 2赞              

根据《气体灭火系统施工及验收规范》,下列说法不正确的是()。
A 高压二氧化碳系统储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行
B 灭火剂钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行
C 灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行
D 低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行


   

老妖精消防


  

第7题: 2赞              

下列气体灭火系统的检查项目中,属于巡查内容的是()。
A 储存装置间的设备状态
B 驱动控制盘面板上的指示灯
C 防护区外专用的空气呼吸器
D 防护区入口处的灭火系统防护标志
E 灭火剂输送管道和支架


   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

下列关于气体灭火系统周期性检查维护管理的说法不符合规范要求的是()。
A 每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况进行检查
B 每季度应对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查
C 每月应对可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况进行检查
D 每年应进行1次模拟喷气试验
E 每月应检查各喷嘴孔口有无堵塞


   

老妖精消防


  

第9题: 2赞              

下列关于干粉灭火系统的组件说法不正确的是()。
A 对同一规格的干粉储存容器,其高度差不超过20mm
B 信号反馈装置设置在选择阀的出口部位,对于单元独立系统则设置在集流管或释放管网上
C 对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过10mm
D 对同一规格的驱动气体储瓶,其高度差不超过10mm


   

老妖精消防


  

第10题: 3赞              

下列不属于干粉灭火系统储存容器现场外观检查内容的是()。
A 有无碰撞变形及其他机械性损伤
B 核查产品出厂合格证
C 外露非机械加工表面保护涂层是否完好
D 检查接口螺纹和法兰密封面有无损伤


   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

下列关于干粉灭火系统的试压和吹扫,说法不正确的是()。
A 系统试压和吹扫的顺序是:强度试验→吹扫→严密性试验
B 系统强度试验采用清水作为介质,当不具备水压强度试验条件时,可采用气压强度试验代替
C 水压强度试验:不大于0.35MPa/s的速率缓慢升压,试验压力为2倍系统最大工作压力,达到试验压力后稳压5min,管网无变形、无泄漏为合格
D 气压强度试验:试验压力取1.15倍系统最大工作压力,压力升至50%时,如为发现异状或泄露,则以10%的压力梯度逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力管道无变形、无泄漏为合格


   

老妖精消防


  

第12题: 2赞              

下列关于干粉灭火系统的组件验收说法不正确的是()。
A 以测量的方法对管道支吊架的间距和位置进行检查
B 应对干粉储存装置专用间的火灾报警控制电源进行验收
C 管道末端的防晃支架与末端喷头间的距离为550mm
D 现场手动启动按钮设置有防护罩


   

老妖精消防


  

第13题: 2赞              

对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理,下列检查项目中,属于月度维护检查项目的是()。
A 干粉储存装置部件
B 防护区及干粉储存装置间
C 管网支架及喷放组件
D 模拟启动检查
E 驱动气体储瓶充装量


   

老妖精消防


  

第14题: 2赞              

下列关于干粉灭火系统周期性检查的说法不符合规范要求的是()。
A 每月检查干粉储存装置部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好
B 每月检查选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量
C 每月对驱动气体储瓶逐个进行称重检查
D 每日检查启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力是否符合设计要求


   

老妖精消防


  

第15题: 3赞              

下列关于消防应急灯具的安装要求,正确的是()。
A 酒店等场所的集中控制型系统中,自带电源型的消防应急照明中的双头灯可以使用插头直接连接
B 作为辅助指示的蓄光型标志牌可以代替标志灯具
C 疏散走道上的消防应急照明灯具采用吸顶式安装
D 消防应急灯具宜安装在不燃烧或难燃的材料上


   

老妖精消防


  

第16题: 2赞              

消防应急照明和疏散指示系统主要组件安装符合规范要求的是()。
A 消防应急照明灯具应该均匀布置,宜安装在顶棚上
B 应急照明控制器落地安装时,其底边宜高出地坪0.1~0.2m
C 应急照明控制器的主电源应直接与消防电源连接,或使用电源插头连接
D 应急照明配电箱落地安装时宜高出地面50mm以上
E 应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面150mm以上


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

某新建大型购物中心内正在对消防应急照明和疏散指示系统进行施工安装。下列安装做法不符合规范要求的是(   )。
A 管路明敷时,采用直径为6mm的吊杆固定
B 应急照明控制器落地安装时,其底边高出地面100mm
C 应急照明控制器线缆留有250mm的余量
D 集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接


   

老妖精消防


  

第18题: 2赞              

某商场建筑高度为12m,总建筑面积为6500㎡。针对该建筑集中电源集中控制型应急照明系统的调试说法不正确的是()。
A 调试前,集中电源的蓄电池组、灯具自带的蓄电池应连续充电48h
B 火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,非持续型照明灯的光源应应急点亮
C 火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式
D 火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,B型集中电源应转入蓄电池电源输出


   

老妖精消防


  

第19题: 3赞              

某新建工程设置有应急照明及疏散指示系统,在系统竣工验收时施工单位可以不用提交的资料是()。
A 项目可行性分析报告
B 工程质量事故处理报告
C 系统调试记录
D 系统部件的检验报告


   

老妖精消防


  

第20题: 3赞              

根据各项目对系统工程质量影响严重程度的不同,将检测、验收的项目划分为A、B、C三个类别。关于应急照明及疏散指示系统的检测验收不属于A类项目的是()。
A 应急照明配电箱的应急启动功能
B 灯具应急状态的保持功能
C 应急照明控制器准入制度的符合性
D 系统在蓄电池电源供电状态下的持续应急工作时间

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0