某公共建筑,地上23层,1至7层为办公场所,层高均为4m,其余楼层为住宅,层高均为3m。1至4层设有裙房,裙房层高与主体建筑一致,功能为大型商场,每层建筑面积均为2500㎡。裙房湿式自动喷水灭火系统采用下垂型标准覆盖面积洒水喷头,喷水强度设计为6L/(min·㎡)。  
该建筑按国家建设工程的相关要求设置了各类消防设施。
在对该建筑内的消防设施进行检测时发现以下情况:
(1)裙房部分设有1个湿式报警阀组,安装位置距室内地面高度为1.2m,地面设有排水设施。
(2)对办公室场所内的室内消火栓检查发现,消火栓栓口距地面高度为1.1m,配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度为30m,室内消火栓栓口动压为0.25MPa,相邻最近两个消火栓的直线距离为50m。
(3)系统处于自动控制状态时,对自动喷水灭火系统进行测试。启动一只喷头,压力开关及时动作,在第40s时消防水泵自动启动,但水力警铃一直未鸣响。
(4)对设置在疏散走道上的防火卷帘进行联动控制测试时,测试人员模拟防火卷帘上方设置的一只感烟火灾探测器的报警信号,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;模拟设置在防火卷帘附近的另一只感烟火灾探测器的报警信号,防火卷帘下降到楼板面。
(5)对应急照明和疏散指示系统进行检查时,发现系统采用节能光源的灯具,消防应急照明灯具的光源色温为2500K。设置在距地面1m的标志灯的面板采用玻璃材质。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 裙房的湿式自动喷水灭火系统的设置是否符合规定?并说明理由。

   

作强消防


  

第2题: 9赞              

2. 办公场所的室内消火栓系统设置是否符合规定?并说明理由。

   

作强消防


  

第3题: 13赞              

3. 请简要分析水力警铃未鸣响的可能原因及故障处理方法。

   

作强消防


  

第4题: 16赞              

4. 设置在疏散走道上的防火卷帘联动控制方式的设计是否符合规定?并说明理由。

   

作强消防


  

第5题: 17赞              

5. 应急照明和疏散指示系统的设置是否符合规定?并说明理由。

   

作强消防


  

  