第1题: 15赞              

某多层办公建筑,耐火等级二级,每层划分为东西2个防火分区,其中东侧防火分区因受建筑布局影响,只能设置一座直通室外的疏散楼梯,该防火分区为满足规范要求,需采用通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,根据规范要求该防火分区的面积不应大于()。
A  500㎡
B  1000㎡
C  1500㎡
D  2000㎡


   

老妖精消防


  

第2题: 15赞              

下列建筑或场所中,可以不设室外消火栓系统的建筑是()。
A  建筑高度为18m的多层办公建筑
B  耐火等级为二级且建筑面积为2000㎡硅酸铝纤维仓库
C  耐火等级为二级且体积为3000m3的氟利昂厂房
D  居住人数为300人的3层居住建筑


   

老妖精消防


  

第3题: 21赞              

下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是()。
A  建筑高度为15m且每层建筑面积为2000㎡的商店建筑
B  四级耐火等级且建筑体积为3000m3的单层保温瓶胆厂房
C  建筑高度为26m的住宅建筑
D  2000个座位的体育馆


   

老妖精消防


  

第4题: 48赞              

某北方寒冷地区环境温度低于4℃,建设一座占地面积为500㎡的玻璃制品厂,未设置采暖,下列关于该建筑消火栓系统说法中正确的是()。
A  室内采用干式消火栓系统时充水时间不应大于1min
B  室内宜采用干式消火栓系统
C  设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管
D  当设置干式消火栓系统时,采用电动阀的开启时间不应超过30s
E  当设置干式消火栓系统时应在系统管道的最高处设置自动排气阀


   

老妖精消防


  

第5题: 24赞              

某地铁站台设置了格栅吊顶,镂空面积与吊顶的总面积之比为45%,如果在该站台厅内设置感烟火灾探测器,则感烟火灾探测器应设置在(   )。
A 吊顶上方
B 吊顶下方
C 根据实际实验结果确定
D 吊顶上方和吊顶下方


   

老妖精消防


  

第6题: 7赞              

某丙类厂房建筑高度为24m,室内净空高度为7m,设有室内消火栓系统,下列关于该建筑室内消火栓系统设计的说法,不正确的是(   )。
A 消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量
B 消火栓栓口的动压不应小于0.35MPa
C 室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
D 消防水枪充实水柱不应小于13m


   

老妖精消防


  

第7题: 15赞              

系统响应时间不大于120s的水喷雾灭火系统,应设置雨淋报警阀组,下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中错误的是(   )。
A 雨淋报警阀组可通过电动开启
B 雨淋报警阀组可通过气动开启
C 系统利用闭式喷头来探测火灾
D 雨淋报警阀组可通过液动开启


   

老妖精消防


  

第8题: 15赞              

下列关于汽车库、修车库人员安全疏散出口的说法中,不正确的是(   )。
A III类和IV类汽车库、修车库可以设置1个安全出口
B 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按照规定设置灭火救援用的楼梯间
C 设置在工业与民用建筑内的汽车库,其车辆疏散出口应与其他场所的人员安全出口分开设置
D 单层汽车库室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m


   

老妖精消防


  

第9题: 36赞              

根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251),下列关于民用建筑防烟系统设计的说法中,正确的是(   )。
A 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的固定窗
B 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡
C 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其防烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m
D 设置机械加压送风系统的靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗


   

老妖精消防


  

第10题: 26赞              

以下关于防火卷帘系统的联动控制设计,正确的是(   )。
A 疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
B 非疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘直接下降到楼板面
C 疏散通道上防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于动防火卷帘的感温火灾探测器
D 在消防控制室内的消防联动控制器上可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落
E 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落


   

老妖精消防


  

第11题: 17赞              

下列关于城市加油加气合建站建筑防火要求中,不正确的是(   )。
A 站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级
B 罩棚顶棚的钢结构承重构件耐火极限不应低于0.50h,罩棚顶棚的其他部分应采用不燃烧体建造
C 站内建筑物的门、窗应向房间内开
D 站房与辅助服务区内的餐厅、锅炉房等合建时,应设置防火墙进行分隔
E 汽车加油、加气场地宜设置不燃烧材料的罩棚,其有效高度不应小于5m


   

老妖精消防


  

第12题: 21赞              

下列建筑中,应优先设置环形消车道的建筑有(   )。
A建筑高度为24m的办公建筑
B占地面积3000m2的甲酚厂房
C建筑物沿街道部分的长度为160m的单层商业建筑
D建筑高度为24m,占地面积为3500m2的展览建筑


   

老妖精消防


  

第13题: 13赞              

消防水泵给消防灭火系统进行加压供水,以保证灭火时水量和水压的要求。以下关于消防水泵的说法正确的是(   )。
A 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于36h
B 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵
C 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的75%
D 消防给水同一泵组的消防水泵的型号应当一致,且工作泵不宜超过2台


   

老妖精消防


  

第14题: 15赞              

某建筑地下式消防泵房内设有消防水池,消防水池最低有效水位是-6.5m,水泵吸水管直径为DN350(未设置旋流防止器),下列关于消防水泵吸水管路的设置中,不正确的是()。
A 消防水泵吸水喇叭口标高为-7.0m
B 消防水泵吸水管路上设置电动阀门
C 消防水泵的吸水管穿越消防水池时采用柔性套管
D 消防水泵吸水管流速为1.5m/s


   

老妖精消防


  

第15题: 12赞              

下列建筑中,建筑分类划分正确的有(   )。
A 某商场共五层,层高 5m,每层建筑面积1200m2,属于一类高层公共建筑 
B 某公共建筑的建筑高度为48m,层高4m,每层面积 1200m2,1~6层为办公,7~12 层为住宅,属于二类高层公共建筑
C 某市一座医院,建筑高度24m,该医院属于一类高层公共建筑 
D 某独立建造的7层老年人照料设施,建筑高度为28m,属于一类高层公共建筑 
E 建筑高度为33m的员工宿舍楼,属于二类高层住宅建筑


   

老妖精消防


  

第16题: 25赞              

当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾。下列关于消防水泵接合器的设置的说法中,不正确的是()
A超过2层或建筑面积大于10000m^2的地下建筑设置消防水泵接合器
B每座建筑应分别独立设置消防水泵接合器,不应混用
C消防水泵接合器的供水范围,应根据当地市政管网的供水流量和压力确定
D当建筑高度超过消防车供水高度时,应分别设置水泵接合器
E消防水泵接合器的控制阀门应处于关闭状态,火灾时自动打开


   

老妖精消防


  

第17题: 35赞              

当一座设置有自动灭火系统的两层三级耐火等级“山”型木器加工厂房,该厂房占地面积为2500㎡时,相邻两翼间的防火间距不应小于()m。
A 6
B 14
C 12
D 10


   

老妖精消防


  

第18题: 10赞              

安全检查表是一种预先以表格形式拟定好的用于查明其安全状况的“问题清单”,其形式主要有()。
A 标准式
B 对照式
C 提问式
D 打分式
E 规范式


   

老妖精消防


  

第19题: 15赞              

下列有关防火墙设计的叙述中,符合规定的是()。
A 防火墙设在转角附近时,内转角两侧墙上的窗口之间最近边缘水平距离不应小于4m
B 内转角处设防火墙时,当相邻一侧墙装有固定乙级防火窗时其距离可减少一半
C 防火墙两侧的窗口之间水平距离不应小于2m
D 防火墙两侧的窗口,当其中有一侧装固定乙级防火窗时,距离不限


   

老妖精消防


  

第20题: 7赞              

某高层病房楼的消防用电采用一级负荷,并采用柴油发电机组提供备用电源,下列说法中,不正确的是(   )。
A 工作电源与应急电源的负载容量按照由小到大的原则顺序启动
B 电动机类负载启动间隔宜在10s~20s之间
C 线路电压降应不大于供电电压的5%
D 工作电源与应急电源之间,要采用自动切换方式

   

老妖精消防


  

  