第1题: 6赞              

某高层家具仓库,耐火等级二级,该建筑设置有室外疏散楼梯,对该建筑进行消防检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A  扶手的高度为1.10m
B  楼梯的倾斜角度为30℃
C  楼梯平台采用耐火极限2.00h的难燃材料
D  通向室外楼梯的门采用乙级防火门


   

老妖精消防


  

第2题: 7赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),对某5层老年人照料设置的避难间进行防火检查,每层建筑面积1500㎡,下列关于该建筑的做法符合规范要求的是()。
A  在四层和五层设置避难间
B  净面积为10㎡的避难间
C  间的防火隔墙上开设乙级防火门
D  消防电梯前室兼做避难间


   

老妖精消防


  

第3题: 12赞              

方某在具有火灾、爆炸危险场所吸烟,经管理员警告后仍不予改正,且态度恶劣,与管理员发生争吵,扬言要纵火。管理员报警后,此人被赶来的工作人员强行控制,情节严重。根据《中华人民共和国消防法》规定,对此人应处(   )。
A 七日以下拘留
B 五日以上十日以下拘留
C 十日以上十五日以下拘留
D 五日以下拘留


   

老妖精消防


  

第4题: 7赞              

对在配置单元内设置的灭火器的场所进行验收检查时,下列检查结论中不正确的是(   )。
A 灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散
B 灭火器的使用温度范围不得超出灭火器设置点的环境温度
C 灭火器箱不应被遮挡、箱门不应有锁或栓系装置
D 灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散


   

老妖精消防


  

第5题: 6赞              

不属于消防重点部位的档案管理“四个一”的是(   )。
A 重点部位工作动态管理办法
B 消防重点部位基本情况照片成册图
C 消防重点部位灭火施救计划
D 消防重点部位防火安全制度


   

老妖精消防


  

第6题: 6赞              

送修灭火器时,一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的(   )。
A 1/5 
B 1/4
C 1/3
D 1/2


   

老妖精消防


  

第7题: 10赞              

某多层汽车库地上3层,每层建筑面积3000m2,每层停车数量为90辆;其屋面设有露天停车场,停车数量为50辆,屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道。该汽车库分类为(   )。
A Ⅰ类
B Ⅱ类
C Ⅲ类
D Ⅳ类


   

老妖精消防


  

第8题: 8赞              

某人防工程内设有商店营业厅、展览厅、电影院和礼堂等多个场所,场所内均设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用A级装修材料装修,下列防火分区的划分中,错误的是(   )。
A 商店营业厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
B 展览厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2
C 电影院的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
D 礼堂观众厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2


   

老妖精消防


  

第9题: 13赞              

对某综合性建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看下列场所的平面布置,以下检查结果中,不符合国家标准的是(   )。
A 地上四层设有托儿所,并设置独立的疏散楼梯进行疏散
B 地上四层设有一间建筑面积为180m2的老年人棋牌室,使用人数为30人
C 地上五层设有礼堂,和其他部位共用防烟楼梯间进行疏散
D 地下一层设有KTV场所,包厢间采用玻璃钢分隔
E 地下二层设有柴油发电机房,与地下一层KTV采用2.00h的楼板分隔


   

老妖精消防


  

第10题: 7赞              

灭火器的配置、外观等全面检查每半月检查1次的场所有(   )。
A 歌舞娱乐放映游艺场所
B 堆场、罐区、石油化工装置区
C 加油站              
D 锅炉房
E 灭火器配置


   

老妖精消防


  

第11题: 13赞              

某超高层办公楼,建筑高度102m,每层建筑面积为2400m2,建筑内采用防烟楼梯间作为疏散楼梯间,并按照国家标准设置消防设施。现对该办公楼进行防火分区划分,则每层最大防火分区建筑面积为(   )m2。
A 1500   
B 2400   
C 3000    
D 3600


   

老妖精消防


  

第12题: 25赞              

对某高层综合体建筑设置的消防给水及消火栓系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)气压水罐气侧压力不符合设计要求;(2)干式消火栓系统管网充水时间为3min;(3)稳压泵在1h内的启停次数为20次/h;(4)施工单位提交的竣工验收申请报告资料不全;(5)消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口设计工作压力的1.3倍。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有(   )。
A检测结果中有严重缺陷1项
B检测结果中有重缺陷1项
C检查结果中有轻缺陷2项
D该项目整体质量合格
E该项目整体质量不合格


   

老妖精消防


  

第13题: 12赞              

每年应对水井等地下水消防水源的(   )和出水量等进行一次测定。
A常水位
B枯水位
C最低水位
D最高水位
E洪水位


   

老妖精消防


  

第14题: 10赞              

下列关于消火栓箱的分类和检查的描述中,错误的是(   )。
A根据安装方式,消火栓箱可以分为暗装、明装和半明装
B根据水带安置方式,消火栓箱可以分为卷盘式、挂置式、托架式、卷置式
C消火栓箱的箱门开启角度应≥120°
D消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置


   

老妖精消防


  

第15题: 20赞              

某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失为0.05MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa和0.40MPa。下列系统调试检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A每一供水分区设有一组减压阀组,且设置备用减压阀
B减压阀前设置安全阀
C出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.29MPa
D测试得到减压阀前动压为1.50MPA


   

老妖精消防


  

第16题: 7赞              

某市一地标性建筑,建筑高度80m,对其设置的消防车道、消防车登高操作场地的进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(   )。
A该建筑分别沿一条长边和短边间隔布置总长不小于一条长边的消防车登高操作场地
B沿建筑设置环形消防车道,车道净宽为5.0m
C沿建筑周围2m范围处栽种了宽度为1m的绿化草坪
D消防车登高操作场地的坡度为3%


   

老妖精消防


  

第17题: 6赞              

上海市某金融大厦,建筑高度240m,标准层建筑面积为5000m2,对其设置的直升机停机坪进行防火检查,下列检查结果中,错误的是(   )。
A停机坪起降区采用矩形布置,短边等于直升机长度的1.5倍
B设置在停机坪入口处的消火栓距停机坪机位边缘的距离为4m
C待救区有4个通向停机坪的出口,每个出口的宽度为0.9m
D停机坪四周均设置了航空障碍灯


   

老妖精消防


  

第18题: 8赞              

某工程监理单位与建设单位串通,弄虚作假,降低消防施工质量的,根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,应责令改正或者停止施工,并处以罚款。下列罚款中,正确的是(   )。
A 一万元以上十万元以下                
B 五万元以上十万元以下
C 五千元以上五万元以下                
D 三万元以上三十万元以下


   

老妖精消防


  

第19题: 5赞              

直升机停机坪是发生火灾时供直升机救援屋顶平台上的避难人员时临时停靠的设施。对停机坪的检查要求的说法中,不正确的是(   )。
A建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000㎡的公共建筑,其屋顶宜设置直升机停机坪
B设在屋顶平台上的停机坪,与设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等凸出物的距离不小于5m
C从建筑主体通向停机坪的出口不少于2个,且每个出口的宽度不宜小于1.0m
D直升机停机坪四周应设置消火栓、应急照明、航空障碍灯等设施


   

老妖精消防


  

第20题: 4赞              

上海市某大型综合楼二层为室内商业街,由于某商铺用火不慎引发店面火灾,商铺业主及时报警。该综合楼消防控制室值班人员李某在接到报警后,采取应急程序处置火灾的各项做法中,错误的是(   )。
A 接到火灾警报后,值班人员马上赶往火灾现场扑灭火灾
B 值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警
C 报警时说明着火单位地点,起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等
D 值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人

   

老妖精消防


  

  