第1题: 2赞              

某建筑采用预制干粉灭火系统保护,其一个防护区最多不得超过(   )套灭火装置。
A 4
B 5
C 8
D 10


   

张工教育


  

第2题: 2赞              

下列关于防烟排烟系统维护管理中,符合规范规定的是(  )。
A 每半年对排烟风机进行一次功能检验启动试验
B 每半年对全部排烟防火阀进行自动和手动启动试验一次
C 每年对活动挡烟垂壁进行一次功能性启动试验
D 每年对排烟阀进行自动和手动启动试验一次


   

张工教育


  

第3题: 3赞              

下列关于剧场及其观众厅的说法符合规范要求的是(  )。
A 剧场设置在民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙和1. 00h的不燃性楼板与其它区域进行分隔,墙上设置的门应采用乙级防火门
B 观众厅的一个厅、室的建筑面积不宜大于400m2,疏散门不应少于2个
C 剧场设置在民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯
D 剧场建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔


   

张工教育


  

第4题: 1赞              

某丙类仓库由于生产需要,采用防火卷帘进行防火分隔,分隔部位的宽度为36m,则防火卷帘的宽度不应大于(  )m。
A 10
B 12
C 15
D 30


   

张工教育


  

第5题: 1赞              

下列(  )场所应采用防烟楼梯间。
A 建筑高度30m的办公楼
B 与主体采用防火墙进行分隔,建筑高度15m的裙房
C 建筑高度25m的老年人照料设施
D 建筑高度20m,每层面积1500m2的商店建筑


   

张工教育


  

第6题: 1赞              

下列关于灭火器安装设置说法正确的(  )。
A 灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装
B 灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散
C 灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝内,灭火器的器头宜向下
D 灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围


   

张工教育


  

第7题: 6赞              

某公共高层建筑地上12层,地下2层,地下2层为停车库,消防控制室设置在地下一层与停车库相邻建造,该控制室的防火分隔应该采用(  )分隔。
A 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板分隔
B 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.5h的楼板分隔
C 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板分隔
D 防火墙和耐火极限不低于2. 00h的不燃性楼板分隔


   

张工教育


  

第8题: 2赞              

下列建筑中,其室内装修做法正确的是(  )。
A 建筑高度为30m的办公楼,其前室的墙面采用B1级装修材料
B 消防水泵房墙面采用B1级装修材料
C 消防控制室地面采用B1级装修材料
D 建筑高度24m的综合楼,其疏散走道的顶棚采用B1级装修材料


   

张工教育


  

第9题: 1赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017),对干式自动喷水灭火系统报警阀组及附件安装时,不正确的是(  )。
A 干式报警阀组可安装在温度低于4℃的室内
B 干式报警阀组充气连接管接口在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于15mm
C 干式报警阀组安装完成后,向报警阀气室注入高度为50mm~100mm的清水以封闭阀瓣
D 水力警铃应设在公共通道或有人值班的地点附近


   

张工教育


  

第10题: 1赞              

消防工程施工单位对某体育场安装的火灾自动报警系统进行测试。下列调试方法中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-2007)的是(  )。
A 在采样管最末端采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置在100s内发出火灾报警信号
B 改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置在60s内发出故障信号
C 区域显示器(火灾显示盘)在10s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号
D 可燃气体报警控制器与探测器之间的连线断路和短路时,控制器应在100s内发出故障信号


   

张工教育


  

第11题: 7赞              

某消防单位对一新建仓库区进行检查,园区共有4座仓库,检查符合结果中符合规范规定做法的是(  )。
A  1号仓库储存38度瓶装白酒,单层,耐火等级二级,每个防火分区面积1000m2,为了装卸方便,防火分区间的防火墙上开设了一个6×4米的开口,采用防火卷帘分隔
B  2号仓库储存中药材,单层,耐火等级二级,未设自喷,每个防火分区面积为1000m2,共有6个防火分区
C  3号仓库储存大米,单层,耐火等级三级,未设自喷,每个防火分区面积为700m2,共有4个防火分区
D  4号仓库储存调料,2层,耐火等级二级,设置了自喷保护,每个防火分区面积3000m2,共有4个防火分区


   

张工教育


  

第12题: 1赞              

消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时,供电线路应满足规范要求,下列关于线路敷设说法错误的是(  )。
A 采用矿物质绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设
B 当采用有机绝缘耐火电缆,在竖井内敷设可以不穿导线管进行保护
C 当采用难燃性电缆,在电缆沟内敷设可不穿导线管,但应采取与非消防电源用电隔离措施
D 当线路暗敷设时,要穿导管或难燃性刚性塑料导管保护,并要敷设在不燃结构内,保护层厚度为20mm


   

张工教育


  

第13题: 1赞              

对某单位的活动挡烟垂壁进行检查,其与墙面的缝隙不应大于(  )mm。
A 30
B 40
C 50
D 60


   

张工教育


  

第14题: 4赞              

消防设施检查机构的人员对建筑物内消防用电设备供电线路进行防火检查,下列检查结果中符合国家消防技术标准要求的是(  )。
A 消防配电干线跨越防火分区
B 消防配电支线跨越防火分区
C 二级负荷供电的消防水泵房,配电箱宜单独配置
D 电力电缆和热力回水管道敷设在同一管沟


   

张工教育


  

第15题: 2赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017),在自动喷水灭火系统的喷头验收中,不符合合格判定标准的是(  )。
A 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头,应采取防护措施
B 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩
C 经点验,湿式直立边墙型喷头总数为950个,其备用喷头的数量为10个
D 经点验,湿式水平边墙型喷头总数为450个,其备用喷头的数量为7个


   

张工教育


  

第16题: 1赞              

下列关于泡沫液储罐的安装要求,正确的是(  )。
A 泡沫液储罐周围应留有宽度为0.6m的检修通道
B 泡沫液储罐周围应留有检修通道,其操作面为1.2m
C 现场制作的常压钢质泡沫液储罐,泡沫液管道出液口高于泡沫液储罐1.5m
D 现场制作的常压钢质泡沫液储罐,泡沫液体管道吸液口距泡沫液储罐底面0.2m
 

   

张工教育


  

第17题: 1赞              

下列关于灭火器进场检查,说法正确的是(  )。
A 灭火器应符合市场准入的规定,并应有出厂合格证和相关证书
B 灭火器的铭牌、生产日期和报废日期等标志应齐全
C 灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求
D 灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤


   

张工教育


  

第18题: 1赞              

一综合办公大楼,建筑屋面一部分为坡屋面,其余部分为平屋面。坡屋面部分从综合办公大楼室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度为24.5m,平屋面部分从综合办公大楼室外设计地面至屋面面层的高度为22.5m。按照国家消防工程技术标准规定,该综合办公大楼的建筑高度为(  )m。
A 22.5
B 24
C 24.5
D 27


   

张工教育


  

第19题: 2赞              

某建筑面积2500m2公共展览馆设置了消防安全重点部位,下列关于消防安全重点部位管理说法错误的是(  )。
A 通过教育使重点部位职工达到“四懂四会”
B 消防安全重点部位的档案管理做到“四个一”
C 防火检查“六查”中专职消防员重点查
D 组织管理人员及志愿消防员开展灭火演练,做到“四熟练”


   

张工教育


  

第20题: 1赞              

某单位安装水喷雾灭火系统保护建筑内的油浸电力变压器,下列关于水喷雾灭火系统主要组件安装的说法错误的是(  )。
A 报警阀组距室内地面高度为1.2m,两侧与墙为0.6m,正面与墙为1.5m
B 报警阀组凸出部位之间距离为0.6m
C 报警阀压力表安装在水源一侧
D 管道支、吊架与末端水雾喷头之间的距离为0.6m

   

张工教育


  

  