综合能力强化-20年09月04日

更新日期:2020年09月04日

  

第1题: 4赞              

《中华人民共和国刑法》规定,过失引起火灾,涉嫌下列(  )情形的,应以失火罪立案追诉。
A 重伤二人
B 导致公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上
C 造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁
D 造成森林火灾,过火有林地面积二公顷以上
E 过火未成林地面积三公顷

   

作强消防


  

第2题: 4赞              

某办公楼建筑高度为45m,对其消防救援窗口进行防火检查。下列检查结果中,不符合规范要求的有(  )。
A 首层未设置消防救援口
B 消防救援窗口采用易破碎安全玻璃,并仅在内侧设置明显标志
C 每个防火分区设置1个消防救援窗口
D 消防救援窗口的净高和净宽均为1.20m
E 消防救援窗口的下沿距室内地面高度为1.2m

   

作强消防


  

第3题: 4赞              

有关消防水池、消防水箱的施工、安装说法不正确的是(  )。
A 钢板制作的消防水池和消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接
B 消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连
C 钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管
D 组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理

   

作强消防


  

第4题: 5赞              

关于消防水泵调试应满足的要求,下列说法错误的是(  )。
A 手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动
B 当出流量为设计工作流量的120%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%
C 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的1.4倍
D 消防水泵的性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求

   

作强消防


  

第5题: 3赞              

防火门的检查应注意(  )等方面的内容。
A 疏散走道在防火分区处应设置常闭的甲级防火门
B 常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识
C 双扇防火门,应具有按顺序关闭的功能
D 疏散走道处宜设置常开防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能
E 在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较少的一侧,且门开启后不应跨越变形缝

   

作强消防


  

第6题: 7赞              

关于消火栓的调试和测试,下列说法不符合规定的是(  )。
A 试验消火栓动作时,应检测消防水泵是否在规定的时间内自动启动
B 应采用专用检测工具对减压稳压型消火栓的阀后动静压进行测试
C 应对试验消火栓进行出流量和压力的测试,充实水柱长度测试可根据试验条件选择是否进行
D 应对所有的试验消火栓进行测试

   

作强消防


  

第7题: 7赞              

某消防机构对办公楼室内消火栓进行安装检查,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),符合要求的有(  )。
A 同一建筑物内设置的消火栓采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件
B 消火栓箱门的开启角度为90°
C 消火栓栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧
D 消火栓栓口中心距地面为1.1m,偏差为土20mm
E 检查数量,按数量抽查30%,且不小于10个

   

作强消防


  

第8题: 6赞              

消防技术服务机构对某大型商业综合体下沉式广场进行检查时,下列符合规范要求的是(  )。
A 各相邻分隔区域通向下该沉式广场的出口最近边缘之间的水平距离最小为15m
B 该下沉式广场内设置有2部直通地面的疏散楼梯
C 该下沉式广场设置有一处小饰品商铺,其中用于疏散的净面积为180㎡
D 该下沉式广场设置有封闭的防风雨棚
E 疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度

   

作强消防


  

第9题: 3赞              

发生火灾时为促使系统迅速充水,干式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统的配水管道上均应设(  )。
A 压力开关
B 加速器
C 快速排气阀
D 过滤器

   

作强消防


  

第10题: 9赞              

对雨淋系统进行功能性检测时,应注意检查雨淋报警阀的启动时间。某雨淋系统安装的雨淋阀的公称直径为200mm,当联动信号发出后该雨淋报警阀应在(  )s内启动。
A 5
B 15
C 60
D 90

   

作强消防


  

第11题: 21赞              

某二级耐火等级木器厂房,2层,层高7.6m(室内净空高度7m)。防火分区之间设置尺寸为10m×7m防火卷帘进行连通,厂房内设置湿式自动喷水灭火系统全保护。关于防火卷帘处设置的防护冷却系统,下列做法错误的有(  )。
A 防护冷却系统与湿式系统共用报警阀组
B 防护冷却系统采用喷头ZSTBS15-68℃
C 喷头在防火卷帘两侧均匀设置,每侧设置3个喷头
D 防护冷却系统喷水强度为0.5L/(s·m)
E 防护冷却系统持续喷水时间为4h

   

作强消防


  

第12题: 8赞              

(  )泡沫灭火系统适用于机动消防设施较强企业附属甲、乙、丙类可燃液体储罐区。
A 固定式
B 半固定式
C 移动式
D 平衡式

   

作强消防


  

第13题: 5赞              

对安装完成的挡烟垂壁进行检查,下列检查结果不符合规定的是(  )。
A 手动操作按钮固定安装在附近墙体上,距楼地面1.5m处
B 两块挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,之间的缝隙为2mm
C 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙为21mm 
D 10块挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,相邻两块之间搭接宽度为120mm

   

作强消防


  

第14题: 13赞              

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列关于工业建筑的消防设施检查中,符合要求的有(  )。
A 建筑面积150㎡网吧未设置排烟设施
B 建筑面积50㎡的中庭未设置排烟设施
C 高度为25m的厂房内长度为30m的疏散走道未设置排烟设施
D 占地面积为1500㎡的面粉仓库未设置排烟设施
E 建筑面积为3000㎡的难燃铝塑料加工厂房未设置排烟设施

   

作强消防


  

第15题: 4赞              

消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电设备,应在其配电线路的(  )配电箱处设置自动切换装置。
A 上一级
B 下一级
C 最末一级
D 第一级

   

作强消防


  

第16题: 9赞              

消防应急照明和疏散指示系统布线时,下列(  )管路应在便于接线处装设接线盒。
A 管子长度50m,无弯曲时
B 管子长度15m,有1个弯曲时
C 管子长度8m,有2个弯曲时
D 管子长度6m,有3个弯曲时

   

作强消防


  

第17题: 2赞              

某小区对自动报警系统进行验收,根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166)施工单位应提供的资料有(  )。
A 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图
B 工程质量事故处理报告
C 系统设备的检验报告、合格证及相关材料
D 施工人员人事档案表
E 系统调试记录

   

作强消防


  

第18题: 7赞              

人员密集场所消防安全评估判定标准中,下列选项中不属于直接判定项的是(  )。
A 建筑物和公众聚集场所未依法办理行政许可或备案手续的
B 疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞,已不具备安全疏散条件的
C 经住房和城乡建设主管部门、消防救援机构、公安派出所责令改正后,同一违法行为反复出现的
D 一年内发生一次一般火灾的

   

作强消防


  

第19题: 5赞              

关于人员密集场所的消防安全培训,下列说法中不正确的是(  )。
A 人员密集场所应在安全出口、疏散通道和消防设施等设置消防安全提示,结合场所情况,向在场人员提示场所火灾危险性、疏散出口和路线、灭火和逃生设备器材位置及使用方法
B 文化娱乐场所、商场市场、宾馆饭店以及大型活动现场应通过电子显示屏、广播或主持人提示等形式向顾客告知安全出口位置和消防安全注意事项
C 公共交通运输工具的候车(机、船)场所、站台等应在人员不易靠近处设置消防安全提示牌,并要有防止人员破坏的措施
D 公共交通运输工具的候车(机、船)场所、站台等应在电子显示屏、车(机、船)载视频和广播系统应经常播放消防安全知识

   

作强消防


  

第20题: 3赞              

大型群众性活动消防安全管理工作中,疏散引导组职责不包括(  )。
A 与当地消防救援机构保持紧密联系,确保第一时间向消防救援机构报警
B 在发生火灾或突发事件的第一时间,引导参加活动的人员从最近的安全通道、安全出口疏散
C 掌握活动举办场所各安全通道、出口位置,了解安全通道、出口畅通情况
D 在关键部位设置工作人员,确保通道、出口畅通

   

作强消防


  

  