第1题: 6赞              

火灾自动报警系统布线过程中,若管路敷设出现下列现象,应在便于接线处装设接线盒的是()。
A 管子长度每超过25m,无弯曲时
B 管子长度每超过15m,有1个弯曲时
C 管子长度每超过12m,有2个弯曲时
D 管子长度每超过5m,有3个弯曲时


   

老妖精消防


  

第2题: 1赞              

某单层玻璃制品仓库,玻璃采用可燃固体进行包装,该仓库内玻璃本身的体积大约为500m3,可燃固体的体积大约为300m3;玻璃本身的重量为800kg,可燃固体的重量为100kg。该仓库的火灾危险性属于(   )。
A 乙类
B 丁类
C 丙类
D 戊类    


   

老妖精消防


  

第3题: 4赞              

某消防单位对民用建筑的屋面外保温系统进行检查,下列建筑屋面外保温系统的保温材料,不符合规范要求的是(   )。
A 屋面板耐火极限0.50h的住宅,屋面外保温材料采用B2级材料
B 屋面板耐火极限0.50h的公寓,屋面外保温材料采用B1级材料
C 屋面板耐火极限1.00h的医院,屋面外保温材料采用B2级材料
D 屋面板耐火极限1.00h的宿舍,屋面外保温材料采用B1级材料


   

老妖精消防


  

第4题: 3赞              

加强重点部位的消防安全管理是做好一个单位消防安全管理、确保单位消防安全、避免和减少重特大火灾事故发生的一项重要措施,下列不应确定为消防安全重点部位的有(   )。
A 锅炉房
B 休息室
C 通信设备机房
D 托儿所


   

老妖精消防


  

第5题: 3赞              

以下关于机械排烟系统的说法中,不正确的是(   )。
A 排烟系统与通风、空气调节系统合用时,当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个
B 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于0.5h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门
C 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m
D 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h


   

老妖精消防


  

第6题: 4赞              

现场检查项目中对不合格的设备及其组件、材料进行返修或者更换后,进行复验。复验时,对抽验比例有要求的,应()抽样检查。
A 按原数量
B 加倍
C 按50%
D 全部


   

老妖精消防


  

第7题: 9赞              

下列关于城市消防远程监控系统安装调试检测与维护的说法中不正确的是()。
A用户信息传输装置落地安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
B城市消防远程监控系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月
C模拟与监控中心间的报警传输网络故障,传输装置应在100s内发出故障信号
D城市消防远程监控系统竣工后,选择的测试联网用户数量为1~5个
E用户信息传输装置应每日进行1次自检功能检查


   

老妖精消防


  

第8题: 5赞              

以下(   )厂房可设1个安全出口。
A 甲类厂房,每层面积小于100m2,且同时作业人数≤5人
B 乙类厂房,每层面积小于150m2,且同时作业人数≤15人
C 丙类厂房,每层面积小于250m2,且同时作业人数≤25人
D 丁类厂房,每层面积小于500m2,且同时作业人数≤30人
E 地下丙类厂房,每层面积小于50m2,且同时作业人数≤15人


   

老妖精消防


  

第9题: 9赞              

某消防技术服务机构的检测人员对一大型商业综合体设置的各类灭火器进行检查,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)的要求,下列场所中,应每半个月进行一次检查的是()。
A 电子游戏厅
B 商场部分
C 配电室
D 锅炉房
E 设置在地下一层的卡拉OK厅

   

老妖精消防


  

第10题: 6赞              

民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、人员密集程度、可燃物数量等因素确定,下列属于中危险级的场所为(   )。
A 专用电子计算机房
B 电影、电视摄影棚
C 有50张住宿床位的养老院
D 民用机场的检票厅 


   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

某建筑将消防水泵和控制柜均安装在消防水泵房内,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列关于消防施工单位安装的消防水泵控制柜符合规范要求的有()。
A 每只柜安装3只螺栓
B 控制柜的基座其水平度误差为±3mm,并采取了防腐处理及防水措施
C 控制柜与基座采用Φ15mm的螺栓固定
D 控制柜上下进出线穿控制柜后,测得控制柜防护等级为IP30


   

老妖精消防


  

第12题: 4赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列关于室内消火栓系统冲洗说法中,不正确的有()。
A 管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净
B 管网冲洗的水流流速、流量不应大于系统设计的水流流速、流量
C 临时专用排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%
D 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致


   

老妖精消防


  

第13题: 10赞              

消防水泵的安装前检查项目中,不包括(   )。
A 消防水泵的形状尺寸、安装尺寸与提供的安装图样是否一致
B 消防水泵的流量、扬程、功率是否符合设计要求和国家现行有关标准的规定
C 消防水泵出水管及出水管上阀门等的规格型号是否符合设计要求
D 消防水泵控制柜的控制功能是否满足设计要求


   

老妖精消防


  

第14题: 3赞              

高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,下列关于屋顶消防水箱的安装要求中,错误的是(   )。
A 无管道的侧面,净距不宜小于0.7m
B 安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m
C 管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m
D 水箱顶与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于1.0m


   

老妖精消防


  

第15题: 2赞              

下列关于消防水泵的检测验收要求中,正确的是(   )。
A 消防水泵应采用自灌式引水,并保证全部有效储水被有效利用。
B 对照图样,检查工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水捶消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求
C 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常闭位置,并有明显标记
D 分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均符合设计要求
E 在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.2倍


   

老妖精消防


  

第16题: 6赞              

消防水泵安装在消防水泵房内,电气控制柜前通道宽度不宜小于()m。
A 0.6
B 0.8
C 1.2
D 1.5


   

老妖精消防


  

第17题: 5赞              

对某工业区进行消防检查,下列关于安全出口的设置中,正确的是(   )。
A 青霉素厂房,每层建筑面积120㎡,同一时间作业人数为4人,设置1个安全出口
B 松节油厂房,每层建筑面积为150㎡,同一时间作业人数为8人,设置1个安全出口
C 润滑油厂房,每层建筑面积为250㎡,同一时间作业人数为25人,设置1个安全出口
D 甲酚厂房,每层建筑面积为400㎡,同一时间作业人数为30人,设置1个安全出口


   

老妖精消防


  

第18题: 5赞              

市政给水管网,当同时满足(   )时,可用作两路消防供水。
A 市政给水管网可以连续供水
B 市政给水管网布置成环状管网
C 市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水
D 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水
E 应至少有两条引入管给消防水池补水


   

老妖精消防


  

第19题: 6赞              

某建筑高度96m的综合楼,有办公、酒店、商业和娱乐功能。一至四层的裙房设有营业厅和办公室;地下一层夜总会袋形走道两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间;营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是(   )。
A 夜总会内房间房门至最近的安全出口的距离为11m
B 位于两个安全出口之间的夜总会,疏散门至最近安全出口的距离为32m
C 营业厅内任一点到该营业厅疏散门的距离为37m
D 位于疏散走道尽端的酒店客房的房门至最近的安全出口距离为18m


   

老妖精消防


  

第20题: 10赞              

某商业楼底面建筑投影为长方形,呈东、西向布置,地上6层,建筑高度24m,二级耐火等级,每层建筑面积均为8000m2,每层均按建筑面积平均划分为东、西两个防火分区,每层使用功能均为百货商场,已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置消防设施。该建筑每层东侧防火分区利用通向相邻西侧防火分区的甲级防火门作为安全出口的疏散净宽度均为5m。请问该建筑地上二层东侧防火分区内直通室外安全出口的最小疏散净宽度应为(   )m。
A 34.4
B 22.2
C 17.2
D 12.2

   

老妖精消防


  

  