第1题: 5赞              

泡沫液的进场检验需要送至具备相应资质的检测单位进行检测,下列不属于检测内容的是(  )。
A 化学成分
B 抗烧性能
C 灭火时间
D 析液时间


   

作强消防


  

第2题: 4赞              

某单位安装了一套干粉灭火系统,下列不属于每天对其进行的检查内容的是()。
A 驱动气体储瓶充装量
B 干粉储存装置外观
C 灭火控制器的运行情况
D 启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力


   

作强消防


  

第3题: 3赞              

对某商场设置的灭火器进行检查,发现以下情况,其中不符合规定的是(   )。
A 常年潮湿的地下一层车库,配置了灭火器,并采取了相应的保护措施
B 所有的灭火器摆放应稳固,其铭牌均朝外摆放
C 手提式灭火器均设置在灭火器箱内,测得其顶部距离地面的最大值为1.2m,测得其底部距离地面的最小值为0.1m
D 为了防止顾客随意打开灭火器箱,灭火器箱上设置了发生火灾时易于开启的锁具


   

作强消防


  

第4题: 3赞              

灭火器挂钩、托架安装后,应能够承受(  )倍的手提式灭火器的载荷,承载5min后,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
A 2
B 3
C 4
D 5


   

作强消防


  

第5题: 3赞              

关于灭火器的配置,下列不符合要求的是(  )。
A 每个配置单元内灭火器数量不少于2具
B 每个设置点灭火器不宜多于6具
C 住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡的,配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡,增配1具1A的手提式灭火器
D 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器


   

作强消防


  

第6题: 1赞              

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251,活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于( )mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于( )mm。 
A 60,100 
B 100,60 
C 1000,2000 
D 2000,1000 


   

作强消防


  

第7题: 5赞              

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列关于防烟、排烟系统维护管理的说法,不符合要求的是(  )。 
A 每周应检查室外进风口、排烟口 
B 每月应检查供电线路 
C 每季度应检查防烟、排烟风机 
D 每半年应检查排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口


   

作强消防


  

第8题: 3赞              

对某公共建筑防排烟系统的设置情况进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是(  )。
A 地上四层建筑面积为50㎡的KTV未设置排烟设施
B 地上二层长度为20m的疏散走道未设置排烟设施
C 办公楼内建筑面积为20㎡的地上值班室未设置排烟设施
D 四层建筑面积为50m²的会议室内未设置排烟设施


   

作强消防


  

第9题: 2赞              

对某建筑内的机械防烟系统进行验收,需测试正压送风的风速。该机械防烟系统服务的楼层数为20层,现将第12层作为模拟着火楼层,需要打开的门是( )。
A 同时打开第12层和第13层楼梯间和前室的疏散门
B 同时打开第11层和第12层楼梯间和前室的疏散门
C 同时打开第11层、第12层、第13层楼梯间和前室的疏散门
D 仅打开第12层楼梯间和前室的疏散门


   

作强消防


  

第10题: 4赞              

某消防机构对建筑消防用电设备的供电线路进行检查,下列检查结果不符合要求的是(   )。
A 消防供配电线路未穿管直接暗敷在钢筋混凝土楼板内,保护层厚度为30mm
B 矿物绝缘电缆,利用硬PVC管保护后敷设在吊顶内
C 消防配电干线按防火分区划分
D 同一电缆井内敷设了非消防用电电缆和矿物绝缘类不燃性消防配电电缆

   

作强消防


  

第11题: 1赞              

下列关于变配电装置防火措施的相关描述中,正确的是(  )。
A 为防止雷击,在变压器的架空线引入电源侧应安装避雷器
B 在中性点有良好接地的低压配电系统中,应采用保护接地的方式
C 高压电气设备,一般实行保护接零
D 农村配电网络一律采用保护接零方式


   

作强消防


  

第12题: 1赞              

消防应急照明和疏散指示系统施工前,应具备的消防文件不包括(   )。
A 系统图
B 系统控制逻辑设计文件
C 设备布置平面图、接线图,安装图
D 应急疏散预案


   

作强消防


  

第13题: 2赞              

关于标志灯安装的相关说法中,不符合要求的是(   )。
A 标志灯的标志面宜与疏散方向垂直
B 出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置
C 方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致
D 疏散走道上安装的标志灯,其表面应与地面平行,高于地面距离不应大于2mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm


   

作强消防


  

第14题: 2赞              

关于火灾自动报警系统布线设计的说法,下列选项中错误的是(  )。
A 火灾自动报警系统应单独布线,除设计要求以外,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,可以布置在同一槽盒的不同槽孔内
B 线缆在管内或槽盒内不应有接头或扭结,导线应在接线盒内采用焊接、压接、接线端子可靠连接
C 从接线盒、槽盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用可弯曲金属电气导管保护时,其长度不应大于3m
D 各类管路明敷时吊杆直径不应小于6mm


   

作强消防


  

第15题: 2赞              

金属管子入盒,盒外侧应套(  ),内侧应装(  );在吊顶内敷设时,盒的内、外侧均应套(  )。
A 锁母;护口;锁母
B 护口;锁母;护口
C 护口;护口;锁母
D 锁母;锁母;护口


   

作强消防


  

第16题: 7赞              

对某建筑火灾自动报警系统布线线路的选型进行验收,已知该建筑划分为30个报警区域,则抽验数量至少应为(  )。
A 全部报警区域
B 5个报警区域
C 6个报警区域
D 9个报警区域


   

作强消防


  

第17题: 2赞              

设置中央空调送风口的办公室内,安装有点型感烟火灾探测器,其距离空调送风口最近边的水平距离符合要求的是(   )。
A 0.5m  
B 1.0m  
C 1.2m  
D 1.8m  


   

作强消防


  

第18题: 2赞              

城市消防远程监控系统竣工后,由建设单位负责组织相关单位进行工程检测,下列关于工程验收前接入的测试联网用户数量的做法,正确的是(   )。
A 接入1个
B 接入8个
C 接入2个
D 接入4个


   

作强消防


  

第19题: 3赞              

某建筑经过火灾风险评估之后,得出结果属于高危险级,需要采取一定风险控制措施,将建筑的火灾风险控制于所接受的风险水平以下,常用的风险控制措施不包括(  )。 
A 风险识别 
B 风险规避 
C 风险转移 
D 风险降低


   

作强消防


  

第20题: 2赞              

通过给建筑物购买保险的风险控制措施是(  )。
A 风险评估
B 风险转移
C 风险规避
D 风险降低

   

作强消防


  

  