第1题: 17赞              

以下引火源中,属于明火的是(  )。
A 白磷在空气中自行起火
B 铁质扳手从高处掉落与地板撞击产生火花
C 手机等通信工具火花
D 冬天脱毛衣时产生的火花

   

作强消防


  

第2题: 11赞              

某场火灾,造成了5人死亡,376人受伤,其中50人重伤,经济损失2亿元,其中直接财产损失3500万,此次火灾属于(  )火灾。
A 特别重大
B 重大
C 较大
D 一般

   

作强消防


  

第3题: 6赞              

下列关于爆炸的说法中,正确的是(  )。
A 粉尘可能会发生二次爆炸,且往往比初次爆炸压力更大,破坏更严重
B 与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升和下降速度都比较快,较高压力持续时间长,释放的能量大,爆炸的破坏性和对周围可燃物的烧毁程度较严重
C 干燥的一氧化碳和空气的混合气体初始压力上升,其爆炸极限范围变宽
D 可燃混合气中加入惰性气体,会使爆炸上限降低,爆炸下限升高


   

作强消防


  

第4题: 10赞              

下列物质属于自热物质的有(  )。
A 油纸
B 白磷
C 三氯化钛
D 五氧化二磷


   

作强消防


  

第5题: 5赞              

某单层植物油生产厂房内设有植物油浸出车间和精炼车间,且浸出车间和精炼车间占该厂房建筑面积的比例分别是5%和12%,该植物油生产厂房的火灾危险性为(  )。
A 甲类
B 乙类
C 丙类
D 丁类

   

作强消防


  

第6题: 30赞              

某独立建造的5层老年人照料设施,室内地坪标高为±0.0m,室外地坪标高为-0.4m,建筑高度为23.8m。该建筑的类别应确定为(  )。
A 二类高层公共建筑
B 一类高层公共建筑
C 多层公共建筑
D 单层公共建筑

   

作强消防


  

第7题: 7赞              

某办公楼,首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪标高为-1.5m,顶层平屋面层标高为99m,下列关于该办公楼建筑构件的耐火极限,说法错误的是()。
A 柱的耐火等级不应低于3小时
B 梁的耐火极限不应低于2小时
C 楼板的耐火极限不应低于1.5小时
D 防火墙的耐火极限不应低于3小时


   

作强消防


  

第8题: 7赞              

现有一栋高度为115m的超高层办公楼建筑,拟在其边上新建一个耐火等级为一级的多层商场,商场相邻办公楼的一面为防火墙,商场屋顶的耐火极限为1.0h且屋顶上无天窗,办公楼相邻商场的外墙为混凝土墙,墙上无突出构件,则设计时商场可以建在离办公楼(  )处。
A 6.0m
B 3.5m
C 4.0m
D 9.0m


   

作强消防


  

第9题: 7赞              

某电影院设置在商店建筑的地上四层,下列关于该电影院防火设计的说法中,正确的是(   )。
A 电影院中最大观众厅的建筑面积为350㎡
B 电影院中某个观众厅建筑面积为120㎡,设有1个疏散门
C 电影院与相邻的商场营业厅共用安全出口和疏散楼梯
D 电影院与四层其他场所之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔


   

作强消防


  

第10题: 4赞              

某建筑无中庭,其两个防火分区间设置防火墙确有困难,于是拟采用防火卷帘进行防火分隔。该防火分隔部位的宽度为66m,则防火卷帘的宽度最大可以为(  )m。
A 22
B 10
C 20
D 33


   

作强消防


  

第11题: 14赞              

某娱乐城地上5层,地下1层,建筑高度23m,二级耐火等级。建筑全部设置了自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统等消防设施。其中地上为KTV,地下1层为歌舞厅。则歌舞厅楼层的一个防火分区的建筑面积不得大于( )。
A 200㎡
B 400㎡
C 500㎡
D 1000㎡


   

作强消防


  

第12题: 6赞              

下列建筑疏散楼梯设置有误的是(  )。
A 四层建筑高度为15m的医院门诊楼设置防烟楼梯间
B 二层建筑高度为8m的幼儿园建筑,设置敞开楼梯间
C 建筑高度为54m的住宅楼,设置封闭楼梯间
D 二层高度为12m的商业建筑,一层为餐饮场所,二层为卡拉OK厅,建筑内设置封闭楼梯间

   

作强消防


  

第13题: 8赞              

关于住宅建筑采用剪刀楼梯间的情况,下列描述正确的是(  )。
A 应采用防烟楼梯间
B 任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于15m
C 梯段之间应设置耐火极限不低于2.0h的防火隔墙
D 两部楼梯间的共用前室与消防电梯前室合用时,合用前室的使用面积不应小于10㎡,且短边不应小于2.4m

   

作强消防


  

第14题: 17赞              

D
【解析】
根据《技术实务》(2019版)教材P132,固定敷设的供电线路宜选用铜芯电线电缆;重要电源、重要的操作回路及二次回路、电机的励磁回路等需要确保长期运行的回路,移动设备的线路及振动场所的线路,对铝有腐蚀的环境,高温环境、潮湿环境、爆炸及火灾危险环境,应选择铜芯电线电缆。(A、B选项不符合题意)
工业及市政工程等场所不应选用铝芯电线电缆。(C选项不符合题意)
对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用铝芯电线电缆。(D选项符合题意)
故本题答案为D选项。


   

作强消防


  

第15题: 4赞              

下列建筑电气防爆基本措施中错误的是(  )。
A 在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备
B 选用与爆炸危险区域和范围相适应的防爆电气设备
C 设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置
D 在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险性的环境内


   

作强消防


  

第16题: 5赞              

下列关于其防火设计,正确的是(  )。
A 为方便管理,将铝粉生产厂房的送风和排风设备布置在同一个通风机房内
B 煤粉厂房的排风设备设置在地下一层
C 乙炔厂房的排风管道穿过防火墙时,在穿过处设防火阀
D 输送温度超过80℃空气的管道,与可燃物之间保持200mm的间距

   

作强消防


  

第17题: 8赞              

某医院病房楼为多层建筑,建筑高度23m,设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。关于该建筑内病房区装修材料的选择,下列选项中错误的是(  )。
A 墙面装修材料燃烧性能为B1级
B 隔断装修材料燃烧性能为B2级 
C 顶棚装修材料燃烧性能为B2级
D 地面的装修材料燃烧性能为B1级

   

作强消防


  

第18题: 9赞              

下列建筑的屋面外保温系统的设置中,不符合规范要求的是(  )。
A 屋面板的耐火极限为0.50h时,采用燃烧性能为B1级的保温材料
B 屋面板的耐火极限为1.0h时,采用燃烧性能为B2级的保温材料
C 屋面板的耐火极限为0.75h时,采用燃烧性能为B2级的保温材料
D 采用B2级保温材料时,用不燃材料做防护层,防护层厚度为10mm


   

作强消防


  

第19题: 4赞              

下列说法不正确的有(  )。
A 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口
B 可供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度分别不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于30m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应
C 可供消防救援人员进入的窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志
D 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口


   

作强消防


  

第20题: 7赞              

某二级耐火等级丙类厂房建筑高度为33m,地上四层每层建筑面积为6000㎡,每层划分两个防火分区;地下一层面积为2000㎡,地上四层设有消防电梯及和疏散楼梯合用的前室,按照规范要求配置相关的消防设施。下列做法中正确的是(  )。
A 地下一层可不设消防电梯
B 前室宜靠外墙设置,并应直通室外或者经过长度不大于30m通道通向室外
C 该建筑南侧35m塔架,设置普通电梯,工作平台人数最多一层为10人、最少一层为1人的塔架可不设消防电梯
D 地上楼层至少需要设置3台消防电梯

   

作强消防


  

  