消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年08月05日

更新日期:2020年08月05日

  

第1题: 7赞              

对于有爆炸危险性的厂房来讲,对于室内与之相连通的楼梯间以及室外楼梯有较大的危险性,为了保证人员安全的进行疏散,需要在楼梯间连通部位设置门斗,下列关于该建筑的防爆要求,不符合规范要求的是(   )。
A  爆炸危险性车间布置在顶层靠外墙部位,并设置泄压设施
B   厂房总控制室与厂房贴邻布置,采用防火墙与厂房分隔
C   门斗隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体
D   门斗的门采用甲级防火门且与楼梯间门错位


   

老妖精消防


  

第2题: 7赞              

下列关于火灾自动报警系统供电的相关描述中,不符合规定的有(   )。
A  火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源
B   火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置
C   消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%
D   蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上
E   消防用电设备的配电线路和控制回路宜按报警区域划分


   

老妖精消防


  

第3题: 7赞              

对某综合性建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看下列场所的平面布置,以下检查结果中,不符合国家标准的是(   )。
A  地上四层设有托儿所,并设置独立的疏散楼梯进行疏散
B   地上四层设有一间建筑面积为180m2的老年人棋牌室,使用人数为30人
C   地上五层设有礼堂,和其他部位共用防烟楼梯间进行疏散
D   地下一层设有KTV场所,包厢间采用玻璃钢分隔
E   地下二层设有柴油发电机房,与地下一层KTV采用2.00h的楼板分隔


   

老妖精消防


  

第4题: 4赞              

某建筑面积为50000m2的地下商场,采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。下列对该地下商场的检查中,符合现行国家标准的是(   )。
A  避难走道采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔
B   采用防烟楼梯间分隔,楼梯间门为甲级防火门
C   商场至避难走道入口处设置防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门
D   避难走道在2个不同方向上分别设置一个直通室外地面的出口
E   避难走道的吊顶、地面和墙面采用不燃烧材料装修


   

老妖精消防


  

第5题: 10赞              

下列属于重大火灾隐患综合判定要素的有(   )。
A  商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的125%
B   人员密集场所的居住场所釆用B1级彩钢夹芯板搭建
C   防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的25%
D   未按国家规定设置消防车道或消防车道被堵塞、占用
E   人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门


   

老妖精消防


  

第6题: 6赞              

下列关于消防设备应急电源的调试内容中,不符合规范要求的是()。
A使应急电源充电回路与电池之间的连接断线,应急电源在5s内发出声光提示
B 给应急电源输入联动启动信号,应急电源在第5s转入应急工作状态
C 配接消防水泵的消防应急电源,其在满负载的条件下应急工作时间为1h
D 手动启动应急电源输出,应急电源的主电源和备用电源在第5s完成应急转换


   

老妖精消防


  

第7题: 6赞              

某工程施工完毕后,施工单位对防火门监控系统进行联动调试,下列描述中不符合调试流程的是()。
A消防联动控制器处于手动控制工作状态
B 消防联动控制器接收到符合联动控制触发条件的两只火灾探测器的报警信号后,应发出控制防火门闭合的启动信号
C 防火门监控器应控制报警区域内所有常开防火门关闭
D 防火门监控器应接收并显示部分常开防火门完全闭合的反馈信号
E 消防控制器图形显示装置能显示防火门的动作的反馈信号


   

老妖精消防


  

第8题: 6赞              

消防设备应急电源应能对蓄电池进行充电。当消防设备应急电源蓄电池放电中止后,充电()h,消防设备应急电源的应急工作时间应大于额定应急工作时间的80%;当消防设备应急电源蓄电池放电中止后,连续充电()h,电池组电压不应小于额定电压且应急工作时间不应小于额定应急工作时间。
A48,24
B 24,24
C 24,48
D 48,48


   

老妖精消防


  

第9题: 8赞              

对消防设施进行检查,下列关于各种发声设施组件的声压级不满足规范要求的是()。
A在距离水力警铃3m处,采用声级计测得水力警铃声强值为75dB
B 在环境噪声为65dB的报警区域内,在其最远处测得火灾警报器的声压级为80dB
C 测得防火卷帘的启闭运行的噪声为90dB
D 在使用火灾声光警报器的场所(非住宅内)对其进行调试,启动声光警报器在任意方向上3m处测得的声压级最大为100dB


   

老妖精消防


  

第10题: 8赞              

某建筑设有防火卷帘系统,检测疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制功能,下列描述符合规范要求的有()。
A防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处
B 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面
C 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5?5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器
E 由消防联动控制器控制防火卷帘的升降


   

老妖精消防


  

第11题: 8赞              

对某综合楼内的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的有()。
A消防联动控制器设于手动状态,消防水泵出水管上的低压压力开关动作后,消防水泵启动
B 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后,用作防护冷却的水幕系统的水幕阀组启动
C 消防联动控制器设于手动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动
D 消防联动控制器设于自动状态,湿式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动
E 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,仅该防火分区内疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动


   

老妖精消防


  

第12题: 6赞              

下列哪些项目一定会导致火灾自动报警系统工程质量验收不合格()。
A探测器安装位置与设计图纸不一致
B 其中1只探测器无法发出报警信号
C 检测前提供的资料缺少工程质量事故处理报告
D 部分设备缺少检验报告及相关材料
E 施工现场质量管理检查记录不符合要求


   

老妖精消防


  

第13题: 7赞              

火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检测。检测不合格不得投入使用。系统检测时,施工单位应提供下列哪些资料()。
A工程质量事故处理报告
B 施工现场质量管理检查记录
C 设备维保记录
D 设备的检验报告、合格证及相关材料
E 消防机构出具的有关法律文书


   

老妖精消防


  

第14题: 4赞              

火灾自动报警系统进行工程质量验收,检查项的总数为80项,下列情况可评定为验收合格的是()。
A  A=0,B=0,且C类不合格=检查项的5%
B   A+B=检查项的5%,C=2
C   A=0,B=3,B+C=5
D   A=1,B=2,B+C=4
E   A=0,B=2,C=1


   

老妖精消防


  

第15题: 8赞              

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,消防联动控制系统中在对区域显示器进行功能检验中检验数量的说法中正确的是()。
A如果实际安装数量为120只,可按5%的比例进行抽验
B 如果实际安装数量为20只,则抽验数量可为5只
C 如果实际安装数量为80只,则抽验数量可为24只
D 实际安装数量在50只以下者,抽验10只
E 实际安装数量在20只以下者,全部检验


   

老妖精消防


  

第16题: 9赞              

根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,下列针对各消防组件的检验说法不正确的是()。
A超过5樘的防火卷帘应按实际安装数量的10%~20%的比例抽验,且抽验总数不应小于5樘
B 超过5台的防火门监控器应按实际安装数量的10%~20%的比例抽验,且抽验总数不应小于5樘
C 电动挡烟垂壁,应按实际安装数量的30%~50%的比例抽验
D 仅对建筑内某一报警区域内的消火栓按钮按实际安装数量的5%~10%的比例抽验


   

老妖精消防


  

第17题: 8赞              

某高层综合楼安装有火灾自动报警系统,下列关于火灾自动报警系统的维护管理描述中不符合规范要求的是()。
A每月对全部火灾报警控制器的功能进行检查
B 应保证每年对每一只探测器至少进行一次火灾报警功能检查
C 每季度应检查消防电话总机的呼叫功能
D 应保证每季对每一只模块至少进行一次启动功能检查


   

老妖精消防


  

第18题: 6赞              

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,下列关于维护保养的描述中不正确的是()。
A每月对全部电气火灾监控设备的监控报警功能进行检查
B 应保证每季对每一只可燃气体探测器至少进行一次可燃气体报警功能检查
C 应保证每年对每一只火灾警报器至少进行一次火灾警报功能检查
D 每季对全部消防控制室图形显示装置进行功能检查


   

老妖精消防


  

第19题: 9赞              

某储罐区的火灾自动报警系统中安装了600只感温火灾探测器和200只手动报警按钮,关于该储罐区配备其备用品数量的做法中,不满足规范要求的是()。
A感温火灾探测器备用量不应少于6只,手动报警按钮备用量不应少于2只
B 感温火灾探测器备用量不应少于10只,手动报警按钮备用量不应少于5只
C 感温火灾探测器备用量不应少于8只,手动报警按钮备用量不应少于6只
D 感温火灾探测器备用量不应少于5只,手动报警按钮备用量不应少于5只


   

老妖精消防


  

第20题: 7赞              

下列关于火灾自动报警系统维护保养的相关描述中,不符合现行规范《火灾探测报警产品的维修保养与报废》要求的是()。
A没有报脏功能的探测器,产品说明书没有明确要求的,应每2年淸洗或标定一次
B 用专业工艺设备清洗点型感烟探测器的传感部件和线路板,清洗后应标定探测器响应阈值
C 采用专用的检测仪器检査点型感温火灾探测器是否发出火灾报警信号
D 对不可恢复的探测器采用模拟火灾的办法检査其能否发出火灾报警信号

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0