第1题: 9赞              

以下对多层住宅底层商业网点的要求,其中不正确的是()。
A 化学易燃品商店,严禁附设在民用建筑内
B 其安全出口,必须与住宅部分分开设置
C 采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙与住宅分隔
D 采用耐火极限不低于1.00h的不燃楼板与住宅分隔

   

老妖精消防


  

第2题: 16赞              

某设置商业服务网点的高层住宅,关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是()。
A 居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的防火隔墙
B 住宅部分和商业服务网点应共用疏散楼梯
C 居住部分与商业网点之间应采用无门窗洞口的防火墙分隔
D 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔

   

老妖精消防


  

第3题: 9赞              

老年人照料设施部分与其他场所进行防火分隔,且采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和()h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用()级防火门、窗。
A 1.0,甲
B 1.5,乙
C 1.0,乙
D 1.5,甲

   

老妖精消防


  

第4题: 8赞              

下列关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计符合规范要求的是()。
A 火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器
B 火灾声光警报器可以由火灾报警控制器或消防联动控制器控制
C 同一建筑内所有火灾声警报器可以同时启动和停止
D 所有火灾报警系统都应设置消防应急广播
E 消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统

   

老妖精消防


  

第5题: 30赞              

某座19层建筑,建筑高度为57m,每层3m,1至3层为多个建筑面积不大于300m2的理发店、小卖部、储蓄所等服务性厅、室,4至19层为住宅。该建筑按照最低要求配置了消防设施。下列说法正确的是()。
A 住宅部分与办公部分之间采用耐火极限不低于2h的无任何开口的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔。
B 1至3层属于商业服务网点,住宅部分与商业服务网点之间可采用耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔
C 1至3层非住宅部分与住宅部分之间可采用耐火极限不低于2h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔
D 住宅部分防火分区最大允许建筑面积为1500m2
E 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置

   

老妖精消防


  

第6题: 11赞              

下列有关消防设施及组件的说法中符合规范要求的是()。
A 工厂不应使用警铃作为火灾声警报器
B 每个防火分区内任一点到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m
C 发生火灾时,应立即切断建筑内所有的电源
D 非疏散走道上的防火卷帘可在发生火灾后直接降落到地面
E 电梯轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话

   

老妖精消防


  

第7题: 7赞              

下列关于商店、展览建筑平面布置的叙述中正确的是()。
A 采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层
B 采用四级耐火等级建筑时,应为单层
C 设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层
D 设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层
E 不应设置在地下二层及以下楼层

   

老妖精消防


  

第8题: 15赞              

下列关于特殊场所的布置中正确的是()。
A 老年人照料设施和儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,当设置在半地下室时,宜设置在地下一层
B 老年人照料设施和儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层
C 附设在三级耐火等级民用建筑内的老年人照料设施,应布置在首层或二层
D 医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下
E 医院和疗养院的住院部分不应设置高层建筑内

   

老妖精消防


  

第9题: 4赞              

下列可以设置在地下二层的有()。
A 老年人活动场所
B 医院住院部
C 歌舞娱乐游艺放映场所
D 电影院、剧院、礼堂
E 商店、展览建筑

   

老妖精消防


  

第10题: 6赞              

下列关于老年人照料设施中老年人公共活动用房、康复与医疗用房的说法中,正确的有( )。
A 当设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不超过30人
B 当设置在地下、半地下时,宜设置在地下一、二层,每间用房的建筑面积不应大于400㎡且使用人数不超过30人
C 当设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于400㎡且使用人数不应大于30人
D 当设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人
E 当设置在建筑的首层、二层和三层时,没有面积和使用人数的限制要求

   

老妖精消防


  

第11题: 6赞              

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于()级,并应采用耐火极限不低于()的防爆墙隔开和设置独立的安全出口。
A 一,3h
B 二,3h
C 三,2.5h
D 四,2h

   

老妖精消防


  

第12题: 5赞              

厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库应采用耐火极限不低于()h的不燃烧性楼板。
A 1.00
B 1.50
C 2.00
D 3.00

   

老妖精消防


  

第13题: 6赞              

在丙类厂房内设置的办公室,应采用耐火极限不低于()的不燃性隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,并应至少设置1个独立的安全出口。
A 2.50h
B 3.00h
C 2.00h
D 4.00h

   

老妖精消防


  

第14题: 2赞              

厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过()天的需要量。
A 一
B 二
C 三
D 四

   

老妖精消防


  

第15题: 5赞              

下列关于可燃气体探测报警系统的说法中,错误的是()。
A 可燃气体探测报警系统是火灾自动报警系统的独立子系统
B 可燃气体报警控制器可以接收来自可燃气体探测器的报警信号
C 可燃气体探测器可以直接接入火灾报警控制器探测回路
D 可燃气体探测器可以监控气体泄漏

   

老妖精消防


  

第16题: 16赞              

可燃气体探测器可按不同特征进行分类,下列分类不正确的是()。
A 按防爆要求可分为防爆型与非防爆型
B 按使用方式可分为固定式和便携式
C 按探测气体的特征可分为探测有毒气体与探测无毒气体
D 按探测可燃气体分布特点可分为点型与线型

   

老妖精消防


  

第17题: 5赞              

厂房内设置丁、戊类仓库时,必须采用耐火极限不低于()的不燃性隔墙和()的楼板与厂房隔开。
A 2.50h,2.00h
B 2.00h,2.00h
C 2.00h,1.00h
D 2.50h,1.00h

   

老妖精消防


  

第18题: 4赞              

厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于()m3。
A 0.5
B 2.0
C 3.0
D 5.0

   

老妖精消防


  

第19题: 10赞              

农药厂乐果厂房,厂区办公室与厂房贴邻建造,耐火等级二级,设置独立的安全出口,应采用耐火极限不低于3.00h的()与厂房分隔。设置在丙类厂房内的休息室与厂房贴邻建造,耐火等级二级,隔墙上需开设相互连通的门时,应采用()防火门。
A 防火墙,乙级
B 防火墙,甲级
C 防爆墙,甲级
D 防爆墙,乙级

   

老妖精消防


  

第20题: 5赞              

对于可能散发可燃气体密度大于空气密度的场所,可燃气体探测器应设置在被保护空间的()。
A 下部
B 中间部位
C 中间部位或下部
D 顶部

   

老妖精消防


  

  