第1题: 15赞              

水喷雾灭火系统的控制方式有电动、传动管以及机械应急等方式,下列关于水喷雾灭火系统工作原理的说法中不正确的是(   )。
A  当系统的火灾探测器发现火灾后,由火灾报警控制器打开雨淋阀的电磁阀
B  雨淋报警阀前的管道应设置可冲洗的过滤器
C  水喷雾灭火系统必须设置火灾探测器
D  传动管启动可分为液动和气动


   

老妖精消防


  

第2题: 24赞              

水喷雾灭火系统不得用于水雾会对保护对象造成明显损害的火灾,根据水喷雾灭火系统的灭火原理,下列火灾中,不适用水喷雾灭火系统进行扑救的火灾是(   )。
A  配电室火灾                    
B  饮料酒火灾
C  植物油火灾                    
D  煤油火灾


   

老妖精消防


  

第3题: 11赞              

根据水喷雾灭火系统的灭火原理,下列场所中适用于水喷雾灭火系统的是(   )。
A  饮料酒火灾      
B  碳化钙库房             
C  油浸变压器室
D  过氧化钠库房   
E  白兰地灌装车间


   

老妖精消防


  

第4题: 12赞              

某建筑高度为55m的综合楼,采用两路供电,其中一路采用柴油发电机进行供电,柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统进行防护冷却,该系统水雾喷头的工作压力不应小于(   )MPa。
A  0.15        
B  0.2      
C  0.35        
D  0.5


   

老妖精消防


  

第5题: 11赞              

某轻柴油储罐设置水喷雾灭火系统用于防护冷却保护,水雾喷头的工作压力不应小于(   )MPa。
A  0.15        
B  0.2      
C  0.35        
D  0.5


   

老妖精消防


  

第6题: 19赞              

某石脑油储罐设置水喷雾灭火系统用于防护冷却保护,系统的响应时间不应大于(   )s。
A  30        
B  60       
C  120        
D  300


   

老妖精消防


  

第7题: 17赞              

水喷雾灭火系统的保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面积。关于保护面积的确定原则,下列说法正确的是(   )。
A  变压器的保护面积按扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积确定
B  当保护对象的外表面面积不规则时,应按包容保护对象的最大规则形体的外表面面积确定
C  分层敷设电缆的保护面积,应按整体包容电缆的最小规则形体的外表面面积确定
D  开口容器的保护面积应按其液体体积确定


   

老妖精消防


  

第8题: 7赞              

中国某欧美企业从其国家进口了一套水喷雾灭火系统,用于油浸变压器。该系统使用的喷头均为撞击型水雾喷头,其产品说明书上标注为“高速雾化喷头”。下列关于能否使用该喷头的说法中,正确的是(   )。
A  可以使用,撞击型喷头达到规定的压力即可扑救电气火灾
B  可以使用,该喷头系高速雾化喷头
C  可以使用,进口检验时未发现任何问题
D  不能使用,撞击型喷头不可用于扑救电气火灾


   

老妖精消防


  

第9题: 14赞              

中盐集团设有大型储罐,采用水喷雾灭火系统进行保护,下列关于水雾喷头的设计与布置的描述中,正确的是(   )。
A  水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.6m
B  按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.7倍水雾喷头的水雾锥底圆半径
C  保护对象为卧式储罐时,罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护
D  按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径


   

老妖精消防


  

第10题: 24赞              

某石油化工企业设置了大型储罐区,采用水喷雾灭火系统进行保护,下列关于水雾喷头的设计与布置的做法中,不正确的是(   )。
A  无防护层的球罐钢支柱和罐体液位计、阀门等处设有水雾喷头保护
B  液化烃储罐上环管支架之间的距离为3.2m
C  丙类液体储罐冷却水立管采用管卡固定在罐壁上,其间距为2.8m
D  有一座球罐的容积为1500m3,水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向宜相接,赤道以上环管之间的距离为3.8m


   

老妖精消防


  

第11题: 6赞              

根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219)的要求,水喷雾灭火系统应具有(   )种控制方式。
A  1          
B  2           
C  3           
D  4


   

老妖精消防


  

第12题: 23赞              

根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219)的要求,水喷雾灭火系统应具有三种控制方式,但当系统响应时间大于(   )s时,可采用手动控制和应急机械启动两种控制方式。
A  60         
B  120           
C  180         
D  300


   

老妖精消防


  

第13题: 18赞              

水喷雾系统管道分为雨淋阀前管道和阀后管道两部分。下列相关说法错误的是(   )。
A  系统管道的工作压力不应大于1.2MPa
B  系统管道采用镀锌钢管时,管径不应小于25mm
C  雨淋报警阀后管道应采用内外热镀锌钢管
D  系统管道采用不锈钢管时,管径不应小于20mm


   

老妖精消防


  

第14题: 24赞              

华南地区新建一座微型发电站,配电室内采用低压细水雾灭火系统,该配电室供水方式的不应采用(  )。
A  瓶组式                        
B  泵组式
C  瓶组与泵组结合式              
D  全淹没式


   

老妖精消防


  

第15题: 14赞              

细水雾灭火系统的灭火机理主要有(   )。
A  浸湿           
B  隔氧窒息         
C  稀释
D  乳化           
E  辐射热阻隔


   

老妖精消防


  

第16题: 23赞              

下列关于细水雾灭火系统联动控制的说法中,正确的是(   )。
A  泵组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式
B  瓶组系统应具有自动、手动控制方式
C  闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由动作信号反馈装置直接联锁自动启动
D  开式系统的自动控制应能在接收到任一独立的火灾报警信号后自动启动


   

老妖精消防


  

第17题: 14赞              

根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898),下列关于细水雾灭火系统的选型和设置要求中,不符合要求的是(  )。
A  非密集柜储存的图书库、资料库和档案库,选择闭式系统
B  闭式系统不应采用泵组系统
C  开式系统采用局部应用方式时,保护对象周围的气流速度为2m/s
D  密集柜存储的图书库、资料库和档案库,选择全淹没应用方式的开式系统


   

老妖精消防


  

第18题: 14赞              

细水雾灭火系统的设计喷雾时间,是保证系统能否灭火并防止其复燃的重要参数,用于保护油浸变压器室、 柴油发电机房等机械设备间时,系统的设计持续喷雾时间不应小于(   )min。
A  15          
B  20          
C  30          
D  60


   

老妖精消防


  

第19题: 17赞              

下列关于细水雾灭火系统设计参数的说法中,不正确的是(   )。
A  全淹没应用方式的开式系统单个防护区的容积,瓶组系统不宜超过260m3
B  闭式系统的作用面积不宜小于140㎡
C  全淹没应用方式的开式系统防护区数量不应大于3个
D  开式系统的设计响应时间不应大于15s


   

老妖精消防


  

第20题: 7赞              

某工业建筑内,巡查过程中发现其配置的灭火器型号为“MF5”。下列对该灭火器类型、规格的说明中,正确的是(   )。
A  该灭火器是5kg(磷酸铵盐)手提式干粉灭火器
B  该灭火器是5L(碳酸氢钠)推车式干粉灭火器
C  该灭火器是5kg(碳酸氢钠)手提式干粉灭火器
D  该灭火器是5L(磷酸铵盐)推车式干粉灭火器

   

老妖精消防


  

  