第1题: 7赞              

自动喷水灭火系统有湿式、干式、预作用、雨淋等系统型式,其启动方式各不相同,加压泵启动无需火灾报警系统自动联动的系统有(  )。
A  湿式系统
B  水幕系统
C  预作用系统
D  雨淋系统

   

张工教育


  

第2题: 16赞              

隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房等,应采用耐火极限不低于(  )h防火隔墙和(  )级防火门与车行隧道分隔。 
A  2. 5;甲
B  3. 0;甲
C  2. 5;乙
D  2. 0;乙

   

张工教育


  

第3题: 17赞              

下列关于建筑外墙内保温系统说法不正确的是(  )。
A  对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所,以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料
B  对于其他场所,应采用燃烧性能不低于B1级的保温材料
C  保温系统应采用不燃材料做防护层,采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm
D  与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于 500m2的老年人照料设施,其外墙内保温材料应采用燃烧性能为 A 级的保温材料

   

张工教育


  

第4题: 5赞              

某综合楼的变配电室拟配置灭火器,该配电室应配置的灭火器是(  )。
A  水基型灭火器
B  磷酸铵盐干粉灭火器
C  泡沫灭火器
D  装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器

   

张工教育


  

第5题: 21赞              

下列关于地铁建筑内防火分隔措施不符合相关规定的是(  )。
A  车站控制室、变电所等应分别独立设置,并应采用耐火极限不低于3. 0h防火墙和耐火极限不低于1. 5h楼板与其他部位分隔
B  防火隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗,必须设置活动式防火窗时,应具备火灾时能自动关闭的功能
C  防火墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗,必须设置活动式防火窗时,应具备火灾时能自动关闭的功能
D  所有管线穿越楼板处均应采用防火封堵材料紧密填实

   

张工教育


  

第6题: 14赞              

某地下变电站建筑面积为5000m2,设置了自动灭火系统,根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2019),该变电站应至少划分为(  )个防火分区。
A  2
B  4
C  3
D  5

   

张工教育


  

第7题: 8赞              

根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》(GB50073),关于洁净厂房消防设施配置的说法不符合规范要求的是(  )。
A  当采用自动喷水灭火系统时,宜采用预作用式自动喷水灭火系统 
B  无采光窗的洁净室(区)的生产用房间一般照明的照度标准值宜为200lx~500lx
C  当设置气体灭火系统时,不应采用卤代烷1211以及能导致人员窒息和对保护对象产生二次损害的灭火剂  
D  空气洁净度等级严于6级的洁净室不得采用散热器采暖

   

张工教育


  

第8题: 7赞              

下列关于人防工程内防火分区的说法错误的是(  )。
A  设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用A级装修材料装修的展览厅,防火分区最大允许建筑面积不应大于2000m2
B  设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用A级装修材料装修的礼堂观众厅,防火分区最大允许建筑面积不应大于2000m2
C  游泳馆的游泳池面积可不计入游泳馆的防火分区面积内
D  溜冰馆的冰场、射击馆的靶道区装修材料应采用A级

   

张工教育


  

第9题: 11赞              

下列人防工程中安全疏散的说法不正确的是(  )。
A  观众厅、展览厅、多功能厅等,其室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于30m
B  建筑面积不大于200m2且经常停留人数不超过3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门
C  房间门至最近安全出口的最大距离,医院应为24m,旅馆应为35m,其他工程应为40m
D  防火分区建筑面积不大于1000m2的商店营业厅,直通室外的疏散楼梯间安全出口数量不得少于1个

   

张工教育


  

第10题: 34赞              

某36m高的商场,每层建筑面积1500m2,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)的规定应设置室内消火栓和自动喷水灭火系统,室内消火栓系统的最小设计流量是(  )。
A  15L/s
B  20L/s
C  25L/s
D  30L/s

   

张工教育


  

第11题: 2赞              

下列场所中,消防用电应按一级负荷供电的是(  )。
A  座位数超过3000个的体育馆
B  建筑高度为50m的丙类仓库
C  建筑高度为50m的乙类生产厂房
D  建筑高度为25m的医院住院楼

   

张工教育


  

第12题: 4赞              

湿式系统、干式系统直接自动启动消防水泵的装置不包括(  )。
A  消防水泵出水干管上设置的压力开关
B  火灾自动报警系统
C  高位消防水箱出水管上的流量开关
D  报警阀组压力开关

   

张工教育


  

第13题: 9赞              

网格吊顶对喷头设于吊顶上的自动喷水灭火系统的影响是(  )。
A  喷水强度
B  喷水时间
C  保护面积
D  响应时间

   

张工教育


  

第14题: 5赞              

某甲类内浮顶油罐,单罐容量5000m³,当选用中倍数泡沫灭火系统时,宜选用(  )灭火系统。
A  固定式
B  半固定式
C  移动式
D  组件式

   

张工教育


  

第15题: 11赞              

某耐火等级为二级的4层中学教学楼建筑,两部封闭楼梯间设置于东西两侧靠外墙,该教学楼疏散门均开向敞开式外廊,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该教学楼直通敞开式外廊的疏散门至最近安全出口的直线距离应为(  )。
A  35m
B  43. 75m
C  40m
D  48. 75m

   

张工教育


  

第16题: 11赞              

某二层地下汽车库,每层建筑面积2600m2,停车数量为150辆,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014),该地下汽车库为(  )汽车库。
A  Ⅰ类
B  Ⅲ类
C  Ⅳ类
D  Ⅱ类

   

张工教育


  

第17题: 9赞              

下列关于汽车库、修车库与其他建筑合建的说法错误的是(  )。
A  汽车库、修车库与其他建筑贴邻建造时,应采用防火墙隔开
B  设置在建筑物屋顶的停车场与其他部位之间,应采用耐火极限不低于3. 0h的防火隔墙和不低于2. 0h的不燃性楼板分隔
C  设置在建筑物内的汽车库、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2. 0h不燃性楼板分隔
D  汽车库、修车库外墙门、洞口的上方,应设置耐火极限不低于1. 0h、宽度不小于1. 0m的不燃性防火挑檐

   

张工教育


  

第18题: 7赞              

火力发电厂的总平面设计的关键在于合理划定重点防火区域。下列(  )可不单独划分为一个重点防火区域。
A  乙炔站
B  辅助生产厂房
C  消防水泵房
D  材料库

   

张工教育


  

第19题: 8赞              

某汽车加油站设置了2个单罐容积为30m3的93#汽油罐,1个容积为50m3的柴油罐,该站设有卸油油气回收系统,根据现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156),埋地汽油罐与地铁出入口的最小安全间距应为(  )。
A  50m
B  40m
C  35m
D  25m

   

张工教育


  

第20题: 3赞              

下列可以采用气体灭火系统的是(  )。
A  金属钾
B  硝酸纳
C  联胺
D  精密仪器 

   

张工教育


  

  