第1题: 2赞              

下列外保温系统与基层墙体之间无空腔的建筑,符合规范要求的是(  )。
A 建筑高度54m的住宅,采用B1级保温材料
B 建筑高度54m的办公楼,采用B1级保温材料
C 建筑度度30m的住宅,采用B2级保温材料
D 建筑高度30m的老年人照料设施,采用B2级保温材料


   

张工教育


  

第2题: 6赞              

下列(  )单位应至少每月进行一次防火检查,且每日开展一次防火巡查。
A 某市级人民法院办公楼,建筑面积1800m2
B 某综合商场,建筑面积980m2
C 某KTV场所,建筑面积350m2
D 某公共展览馆,建筑面积1500m2


   

张工教育


  

第3题: 2赞              

下列关于泡沫灭火系统调试说法中,错误的是(  )。
A 当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式进行一次喷水试验
B 当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验
C 低、中倍数泡沫灭火系统,喷射泡沫时间不应小于1min
D 高倍数喷射泡沫时间不应小于25s


   

张工教育


  

第4题: 2赞              

某消防工程施工单位拟对某高层住宅楼的消防给水及消火栓系统进行试压,关于系统试压前应具备的条件说法错误的是(  )。
A 埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求
B 试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1. 5级,量程应为试验压力值的1. 2倍~1. 4倍;
C 试压冲洗方案已经批准
D 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量


   

张工教育


  

第5题: 3赞              

某消防工程施工单位对消防水泵接合器进场安装。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),下列消防水泵接合器安装的做法不正确的是(  )。
A 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为1.10m
B 组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
C 消防水泵接合器处应标识每个水泵接合器的供水系统名称
D 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径


   

张工教育


  

第6题: 2赞              

卤代烷气体灭火系统模拟喷气试验,宜采用下列(  )气体。
A 卤代烷
B 二氧化碳
C 空气
D 氮气

   

张工教育


  

第7题: 3赞              

某建筑面积25000m2的地下商店,应采用不低于(  )h的楼板分隔为不大于20000m2的区域。
A 1
B 1.5
C 2
D 3


   

张工教育


  

第8题: 3赞              

对某综合商场进行消防安全检查时发现存在火灾隐患,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017),下列不应直接判定为重大火灾隐患的是(  )。
A 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统
B 安全出口总净宽度为国家工程建设消防技术标准规定值的60%
C 商场一层部分商铺定点销售烟花爆竹
D 防火门损坏的数量为该防火分区相应防火分隔设施总数的60%


   

张工教育


  

第9题: 1赞              

在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )。
A 丙类中间仓库设置在该车间的地上二层
B 该车间生产线贯通地下一层到地上三层
C 丙类中间仓库与其他部位采用防火墙分隔
D 丙类中间仓库无独立的安全出口


   

张工教育


  

第10题: 3赞              

对防火分区隔墙两侧的排烟防火阀进行检查,其距墙端面距离不符合规范要求的是(  )。
A 100mm
B 150mm
C 200mm
D 250mm


   

张工教育


  

第11题: 1赞              

在对某大型综合性商场防火检查,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),下列该商业建筑消防安全管理的做法错误的是(  )。
A 在营业期间每二小时进行一次防火巡查
B 每年对商场员工进行一次消防安全培训 
C 消防安全培训内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能 
D 营业期间通过商场内的广播向公众宣传防火、灭火、疏散逃生常识


   

张工教育


  

第12题: 2赞              

某油浸变压器设置水喷雾灭火系统保护,下列关于水喷雾灭火系统维护管理的说法不正确的是(  )。
A 每日应对水源控制阀、雨淋报警阀进行外观检查
B 每天应检查设置储水设备的房间室温应不低于5℃
C 每月应检查消防水池、水箱,确保消防储备水位符合要求
D 每半年应对系统试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验


   

张工教育


  

第13题: 2赞              

下列关于采暖设备防火防爆措施的说法中,不正确的是(  )。
A 采暖管道穿过可燃构件时,可以用不燃材料或者难燃材料隔开绝热
B 当采暖管道温度小于或等于100℃时,管道与可燃构件间距离不小于5cm
C 当采暖管道温度大于100℃时,管道与可燃构件的间距离不小于0.1m
D 电加热设备与送风设备的电气开关应有启停连锁装置,以防风机停转时,电加热设备仍单独继续加热,导致温度过高而引起火灾


   

张工教育


  

第14题: 2赞              

下列关于消防应急照明和疏散指示系统周期性维护保养的说法中,正确的是(  )。
A 每月检查应急照明集中电源和应急照明控制器的状态
B 每月检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态
C 每月检查应急工作时间
D 每年检查转入应急工作状态的控制功能


   

张工教育


  

第15题: 1赞              

某消防工程施工单位对室内干式消火栓系统管网进行冲洗,下列做法正确的是(  )。
A 管网冲洗的水流流速、流量不应大于系统设计的水流流速、流量
B 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向相反
C 管网的地上管道与地下管道连接前,应在管道连接处加设堵头后,对地下管道进行冲洗
D 干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,宜采用氮气吹干


   

张工教育


  

第16题: 2赞              

根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201-2004),消防控制室值班人员接到报警信号后以下处理程序不正确的是(  )。
A 接到火灾报警信息后,应以最快方式确认
B 确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施维护保养表》
C 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警
D 立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人,单位消防安全责任人接到报告后应立即赶赴现场


   

张工教育


  

第17题: 2赞              

某三星级酒店施工现场,建筑高度为27m,施工现场内设有办公用房、宿舍、自备发电机房、变配电房等临时用房,根据现行国家相关技术规范,下列关于施工现场临时消防设施设置的说法错误的是(  )。
A 施工现场办公用房应配置灭火器
B 在建工程应设置临时室内消防给水系统
C 自备发电机房及发电机房应配备临时应急照明
D 临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室外消防用水量之和确定


   

张工教育


  

第18题: 2赞              

根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014),关于水喷雾灭火系统检测和验收的说法不正确的是(  )。
A 水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃的响度不应小于70dB
B 抽查设计喷头数量的5%,总数不少于10个,合格率不小于95%时为合格
C 水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记
D 至少应对1个系统、1个防火区或1个保护对象进行冷喷试验


   

张工教育


  

第19题: 1赞              

在对某办公楼进行检查时,调阅图样资料得知,该楼为钢筋混凝土框架结构,柱、梁、楼板的设计耐火极限分别为3. 00h、2. 00h、1. 50h,每层划分为2个防火分区。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )。
A 将内走廊上原设计的常闭式甲级防火门改为常开式甲级防火门
B 将二层原设计的防火墙移至一层餐厅中部的次梁对应位置上,防火分区面积仍然符合规范要求
C 将其中一个防火分区原设计活动式防火窗改为常闭式防火窗
D 排烟防火阀处于开启状态,但能与火灾报警系统联动和现场手动关闭


   

张工教育


  

第20题: 2赞              

某加油站与LNG加气合建站,该站做法不符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156)的是(  )。
A 加油加气站的供电负荷等级采用二级,信息系统设不间断供电电源
B 可燃气体检测器一级报警设定值为可燃气体爆炸下限的30%
C LNG储罐设置液位上限、下限报警装置和压力上限报警装置
D LNG储罐进行防雷接地,接地点三处


   

张工教育


  

第21题: 2赞              

某市体育场拟举办大型演唱会,下列关于该场所举办大型群众性活动防火检查和防火巡查不符合消防安全管理规定的是(  )。
A 大型群众性活动应当在活动举办前2h进行一次防火巡查
B 防火巡查记录应有巡查人员及其主管人员签名
C 大型群众性活动应当在活动举办前24h内进行防火检查
D 防火检查记录应有检查人员和被检查部门负责人签名

   

张工教育


  

  