第1题: 12赞              

某展览馆为12. 5m的单层建筑,划分为一个防火分区,长边为112m,短边为60m,展览馆分配电房靠外墙布置;展览馆内设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,机械排烟系统、消火栓系统等;配电室内设置有气体灭火系统。展览馆内部大空间使用线型光束感烟探测器,建设单位沿短边布置了4对线型光束感烟探测器,且探测器的光束轴线距离地面高度为11m,探测器距离侧墙的水平距离为5m,探测器设置在固定结构上,保证其接受端避开日光和人工光源的直接照射。建设单位在配电房内安装6套七氟丙烷预制的气体灭火系统保护32台电力控制柜,探测器选用管路采样式吸气感烟探测器,设备间设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,主管长度为65m,为了更好地探测到设备内的火灾发生,主管敷设在电力控制柜上方,采用毛细管布置方式,将毛细管连通到设备上,毛细管长度为6m,且所有的吸气管路和采样孔有明显的火灾探测器的标识,采样孔不正对气流的方向。施工结束后,该展览馆验收过程中,检测单位进行检测时,采用减光率为1. 0dB的减光片遮挡光路,发现探测器无火灾报警信号,检测人员记录线型光束感烟探测器合格。
检测单位对配电室的消防系统进行检测,对气体灭火系统进行模拟启动试验,首先拆除系统的驱动装置,采用其他与驱动装置电压相同的负载来代替,检测人员利用产烟装置,选取其中一根采样管,对离探测器最近的采样孔进行喷烟试验,发现探测器在100s内发出报警信号,系统防护区内的声光报警器启动,检测人员继续对探测器上的另一根采样管进行试验,这次选取最末端的采样孔进行喷烟试验,探测器在60s内再次发出报警信号,而系统联动控制一直未启动,随后检测人员直接按下防护区门口的手动启动按钮,延时60s后,系统的联动开始动作,发现联动的内容有以下几点:
①打开防护区的排烟系统;
②关闭防护区的空调系统及关闭该防护区的电动防火阀;
③联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括开启防护区域的门、窗;
④防护区外表示气体喷洒的声光警报器也随之启动。
根据以上材料,回答问题:
1. 指出建设单位在展览馆不合理的地方,并简述理由并改正。

   

张工教育


  

第2题: 8赞              

2. 指出建设单位在配电室内设计不合理的地方,并简述理由并改正。

   

张工教育


  

第3题: 13赞              

3. 指出该检测单位做法有问题的地方,并简述理由。

   

张工教育


  

第4题: 4赞              

4. 指出气体灭火系统的联动控制内容存在不合理的地方,并说明理由。

   

张工教育


  

  