某消防技术服务机构对吉林省某大型商业综合体开展消防设施维保工作。该商业综合体建筑高度为30m,地上一至三层为商场,每层建筑面积均为12000㎡,四层至六层为办公区,每层建筑面积均为3000㎡。商场部分层高为6m,办公部分层高为4m。建筑按照国家消防技术标准设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及消火栓系统等消防设施。
该建筑采用临时高压消防给水系统,建筑内全部设有湿式自动喷水灭火系统,办公区内的吊顶材料均为不燃材料,吊顶内无其他可燃物,自动喷水灭火系统的配水管和配水支管使用了新型的PVC-C管材,其公称直径最大尺寸不超过DN100,且均未穿越防火分区,系统采用了下垂型标准覆盖面积快速响应洒水喷头。建筑建成后,开发商在对办公区进行装修时,将喷头与配水管道连接管改为消防洒水软管,长度均不超过2m。
检测人员的检查内容主要有:
检测一:楼顶设置有高位消防水箱,技术人员对该水箱外径进行测量,其外部平面尺寸长×宽×高为5m×4m×2.5m。
检测二:在对报警阀组进行检测时发现,建筑的商场部分每层均设置有1个湿式报警阀组;办公部分共设置有1个湿式报警阀组。对其中一个报警阀进行测试,启动一只喷头,10s后水力警铃动作,同时压力开关动作,并于60s时启动消防水泵。消防联动控制器只显示了压力开关的动作信号。
检测三:办公区报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设有末端试水装置,其他楼层均设直径为20mm的试水阀。末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,等同于同楼层的最大流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管设有伸顶通气管,且管径为70mm。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 该自动喷水灭火系统中配水管和配水支管的设置是否符合要求?如果不符合要求,请给出理由。

   

作强消防


  

第2题: 9赞              

2. 该建筑高位消防水箱的设置是否符合要求?如果不符合,请给出理由。

   

作强消防


  

第3题: 8赞              

3. 检测二中报警阀组的设置数量是否符合要求?如果不符合,请给出理由。

   

作强消防


  

第4题: 5赞              

4. 对报警阀进行测试的结果是否符合要求?如果不符合,请给出理由。

   

作强消防


  

第5题: 1赞              

5. 检测三中对末端试水装置的设置是否符合要求?如果不符合,请给出理由。

   

作强消防


  

  