第1题: 14赞              

下列储存物品中,火灾危险性不属于甲类的是(  )。
A 乙炔
B 氢气
C 赛璐璐板
D 氯酸钾
E 石棉


   

作强消防


  

第2题: 13赞              

某大型食品冷藏库独立建造一个氨制冷机房,该氨制冷机房应确定为(  )。
A 乙类厂房
B 乙类仓库
C 甲类厂房
D 甲类仓库


   

作强消防


  

第3题: 21赞              

某开发区拟在建筑高度为27m的综合办公楼西侧30m处空地规划建造一厂房,下列厂房符合防火间距要求的是(  )。
A 建筑面积为6000m2的高层针织品厂房
B 建筑面积为4000m2的高层沥青加工厂房
C 建筑面积为400m2的单层硝化棉厂房
D 建筑面积为500m2的单层镁粉厂房
E 建筑高度为23m的仪表装配厂房


   

作强消防


  

第4题: 33赞              

关于工业建筑中防火分隔的设置,下列说法中正确的有(  )。
A 甲、乙、丙类厂房内的防火墙,其耐火极限不应低于4.0h
B 甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.0h
C 厂房内的防火分区之间必须采用防火墙分隔
D 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔
E 甲、乙、丙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口


   

作强消防


  

第5题: 18赞              

下列建筑高位消防水箱所提供的最不利点静水压力,正确的是(  )。
A 办公楼,建筑高度为60m,水灭火设施最不利点处静水压力为0.07MPa
B 宾馆,建筑高度为110m,水灭火设施最不利点处静水压力为0.10MPa
C 住宅,建筑高度为54m,水灭火设施最不利点处静水压力为0.07MPa
D 商场,建筑高度为36m,设有室内消火栓和自动喷水灭火系统,最不利点喷头处静水压力为0.07MPa

   

作强消防


  

第6题: 9赞              

关于工业建筑中防火分隔的设置,下列说法中正确的有(  )。
A 甲、乙、丙类厂房内的防火墙,其耐火极限不应低于4.0h
B 甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.0h
C 厂房内的防火分区之间必须采用防火墙分隔
D 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔
E 甲、乙、丙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口


   

作强消防


  

第7题: 14赞              

下列(  )场所内部所有装修均应采用A级装修材料。
A 消防控制室
B 消防水泵房
C 机械加压送风机房
D 发电机房
E 配电室、变压器室


   

作强消防


  

第8题: 14赞              

位于黑龙江省的一座综合楼,建筑高度为110m,采用临时高压消防给水系统并设置了高位消防水箱,该高位消防水箱服务于建筑内设置的室内消火栓系统和自动喷水灭火系统。对该高位消防水箱进行检查时发现以下情况,不符合规定的是(  )。
A 当该高位消防水箱水位处于最低有效水位时,在水灭火设施最不利点处测得的静水压力为0.15MPa
B 该高位消防水箱的有效容积为55m3
C 该高位水箱进水管直径为DN32,进水管在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘64mm
D 高位消防水箱出水管管径满足消防给水设计流量的出水要求,设置为DN100


   

作强消防


  

第9题: 23赞              

下列建筑的灭火救援设施的设置不符合要求的有(  )。
A 某公共建筑高度50m,平面尺寸为50m×30m(长×宽),其消防车登高操作场地每隔25m间隔布置,共布置有3块尺寸均为18m×10m的场地
B 某大型住宅小区临河而建,小区内的一栋高度99m的住宅楼位于河边,无法设置环形消防车道,仅沿一个长边设置了消防车道
C 某电石仓库,单层,占地面积750㎡,仅沿建筑的一个长边设置了消防车道
D 某独立建造的老年人照料设施建筑高度16m,共5层,每层建筑面积1000㎡,未设置消防电梯
E 某高层办公楼每层划分为4个防火分区,该建筑共设置1台消防电梯


   

作强消防


  

第10题: 23赞              

下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统时,必须设置高位消防水箱的建筑是(  )。
A 建筑高度为36m的住宅
B 每层建筑面积为1000㎡的20层公共建筑
C 建筑层数为3层的办公建筑
D 总建筑面积为10000㎡的3层商业中心
E 建筑高度为25m的单层公共建筑


   

作强消防


  

第11题: 18赞              

下列关于自动喷水灭火系统的说法不正确的是(  )。
A 干式自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器和压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成
B 湿式自动喷水灭火系统,在发生火灾时,在火灾温度的作用下,火灾探测器的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水
C 干式自动喷水灭火系统,在发生火灾时,在火灾温度的作用下,火灾探测器的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水
D 湿式自动喷水灭火系统,准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气充水的过程,会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火
E 水幕系统不具备直接灭火的能力,而是用于挡烟阻火和冷却分隔物


   

作强消防


  

第12题: 22赞              

当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合规范要求,下列设置不正确的是(  )。
A 喷头设置高度为9m,喷水强度为1.0L/(s·m)
B 喷头设置高度为6m,采用快速响应洒水喷头
C 喷头的设置对被保护对象布水均匀,喷头间距为2.3m
D 持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求


   

作强消防


  

第13题: 21赞              

设置自动喷水灭火系统的仓库,采用钢制货架储存并采用通透层板,层板中通透部分的面积不应小于层板总面积的(  )%。
A 30
B 50
C 70
D 90


   

作强消防


  

第14题: 21赞              

以下火灾,不能采用水喷雾灭火系统进行灭火的是(  )。
A 某储存纸箱的仓库因值班人员吸烟引发的火灾
B 某电气设备线路老化发生的火灾
C 某饮料酒泄漏导致的火灾
D 表面温度处于高温状态的可燃液体火灾


   

作强消防


  

第15题: 18赞              

下列说法与气体灭火系统设计要求不符的是(  )。
A 灭火后的防护区应通风换气,排风口应设在上部,室内气体可通过排风管排至室外
B 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa
C 对固体表面火灾,喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内面积的3%,且开口不应设置在底面
D 灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火剂设计用量与储存容器内的灭火剂剩余量之和
E 二氧化碳灭火系统的储存装置48h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量


   

作强消防


  

第16题: 22赞              

1982年10月,山西某煤矿运输大巷发生火灾,大火燃烧约30h,整个矿井充满浓烟,人员无法靠近,火源点难以找到。矿井配置下列哪种泡沫灭火系统,可以对扑救矿井火灾、抢险、降温、排烟和清除瓦斯等起到很大作用(  )。
A 中倍数全淹没泡沫灭火系统
B 中倍数移动式泡沫灭火系统
C 高倍数全淹没泡沫灭火系统
D 高倍数移动式泡沫灭火系统


   

作强消防


  

第17题: 16赞              

关于干粉灭火系统的工作原理,下列说法正确的是(  )。
A 干粉灭火系统必须设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式
B 设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于90s
C 手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂后的阶段中止
D 在使用手动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动


   

作强消防


  

第18题: 4赞              

系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警和模块等消防设备的总数不应超过(  )。
A 36点  
B 24点
C 32点
D 48点  


   

作强消防


  

第19题: 11赞              

下列建筑或场所中,当其防烟楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置防烟系统的是(  )。
A 建筑高度为58m的医院住院楼
B 建筑高度为55m的丁类厂房
C 建筑高度为99m的高层住宅楼
D 建筑高度为60m的高级写字楼


   

作强消防


  

第20题: 14赞              

关于应急照明系统配电系统的设计,下列选项中正确的是(  )。
A 任一配电回路配接灯具的数量不宜超过60只
B 任一配电回路配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的60%
C A型灯具配电回路的额定电流不应大于8A
D B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A
E 道路交通隧道内,任一配电回路配接灯具的范围不宜超过1000m

   

作强消防


  

  