第1题: 11赞              

某高层病房楼的消防用电采用一级负荷,并采用柴油发电机组提供备用电源,下列说法中,不正确的是(   )。
A 工作电源与应急电源的负载容量按照由小到大的原则顺序启动
B 电动机类负载启动间隔宜在10s~20s之间
C 线路电压降应不大于供电电压的5%
D 工作电源与应急电源之间,要采用自动切换方式

   

老妖精消防


  

第2题: 15赞              

某人防工程内设有商店营业厅、展览厅、电影院和礼堂等多个场所,场所内均设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃材料装修,下列有关防火分区的描述中,错误的是(   )。
A 商店营业厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
B 展览厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2
C 电影院的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
D 礼堂观众厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2


   

老妖精消防


  

第3题: 10赞              

下列关于洁净厂房的防火设计,说法正确的是(   )。
A 洁净厂房的耐火等级应为一级
B 洁净生产区与一般生产区之间应设置耐火极限不低于1.00h的隔墙分隔,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.50h
C 甲、乙类生产的洁净厂房,单层建造时,防火分区最大允许建筑面积宜为3000m2,多层建造时,防火分区最大建筑面积宜为2000m2
D 乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过150m2,且同一时间内的生产人员总数不超过10人时,可设置一个安全出口


   

老妖精消防


  

第4题: 37赞              

某住宅建筑高度60m,室外消火栓采用市政供水,设计流量为20L/s,漏水率为0L/s;室内采用临时高压给水系统,室内消火栓设计流量为40L/s,室内管网总的漏水量为0.6L/s。下列关于该小区系统稳压设施的流量设计符合要求的有()。
A 0.9L/s
B 1.2L/s
C 1.6L/s
D 1.8L/s


   

老妖精消防


  

第5题: 8赞              

下列建筑物的室内消火栓给水系统可不设消防水泵接合器的是()。
A 市政进水管只有一条的高层住宅室内消火栓给水系统
B 多层办公楼的自动喷水灭火系统(轻危险级)
C 高层仓库的室内消火栓给水系统
D 5层的多层旅馆的室内消火栓给水系统


   

老妖精消防


  

第6题: 8赞              

 防火分区是指在建筑内部采用防火墙和楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。下列属于厂房防火分区主要划分因素的有(   )。
A 生产的火灾危险性类别
B 厂房的层数
C 厂房的建筑面积
D 厂房设置自动灭火系统的情况 
E 厂房的耐火等级 


   

老妖精消防


  

第7题: 7赞              

某建筑高度18m的植物油加工厂房,共4层,在室外设置室外疏散楼梯,下列说法正确的是(   )。
A 室外楼梯平台耐火极限0.50h
B 2-4层通向室外疏散楼梯的门采用乙级防火门
C 楼梯栏杄扶手高度1.10m
D 楼梯倾斜角度45°
E 楼梯周围2m内墙面上不应设任何门窗洞口


   

老妖精消防


  

第8题: 7赞              

下列场所中应设置消防水泵接合器的是()。
A 高层民用建筑室内消火栓给水系统
B 高层工业建筑和超过4层的多层工业建筑室内消火栓系统
C 城市交通隧道室内消火栓系统
D 自动喷水灭火系统、水喷雾、泡沫灭火系统
E 建筑面积大于8000m^2的地下或半地下建筑(室)


   

老妖精消防


  

第9题: 2赞              

设在变形缝处附近的防火门,应满足以下()条件。Ⅰ.应设在楼层数较多的一侧。Ⅱ.应设在楼层数较少的一侧。Ⅲ.门开启后应跨越变形缝。Ⅳ.门开启后不应跨越变形缝。
A Ⅰ、Ⅱ
B Ⅰ、Ⅳ
C Ⅱ、Ⅲ
D Ⅱ、Ⅳ


   

老妖精消防


  

第10题: 2赞              

下列关于防火门耐火极限和主要用途的叙述中正确的是()。
A 甲级防火门要求耐火极限不小于1.50h,一般用于防火墙上开设的门
B 乙级防火门要求耐火极限不小于1.00h,一般用于疏散楼梯门
C 丙级防火门要求耐火极限不小于0.50h,一般用于竖井检查门
D 甲级防火门要求耐火极限不小于3.00h,一般用于防火墙上开设的门
E 乙级防火门要求耐火极限不小于1.50h,一般用于疏散楼梯门


   

老妖精消防


  

第11题: 3赞              

某建筑内手动火灾报警按钮的设置时,下列要求中不正确的是()。
A 每个防火分区应至少设置两只手动火灾报警按钮
B 从一个防火分区内的任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m
C 手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处
D 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位


   

老妖精消防


  

第12题: 2赞              

某藏书80万册的图书馆,其条形疏散走道宽度为2.4m,长度为42m,该走道顶棚上至少应设置()只点型感烟火灾探测器。
A 2
B 3
C 4
D 5


   

老妖精消防


  

第13题: 2赞              

某建筑面积为5000m2的展厅,层高为8m,设置了格栅吊顶,吊顶距楼地面6m,镂空面积与吊顶总面积之比为10%,该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。
A 吊顶上方
B 吊顶上方和下方
C 吊顶下方
D 根据实际试验结果确定


   

老妖精消防


  

第14题: 13赞              

消防给水系统采用分区供水时,在消防车允许供水压力范围内应在()设置水泵接合器。
A 低区
B 中区
C 高区
D 每个区


   

老妖精消防


  

第15题: 4赞              

下列组件不属于水泵接合器的组成有()。
A 安全阀
B 止回阀
C 减压阀
D 控制阀


   

老妖精消防


  

第16题: 3赞              

下列关于消防联动控制系统原理的说法中,错误的是()。
A 消防联动控制器对接收到的信号进行判断
B 消防联动控制器启动相应自动消防设施
C 消防管理人员不可以通过手动控制盘直接启动相应消防设施
D 消防联动控制器接收并显示消防设施的动作反馈信息


   

老妖精消防


  

第17题: 11赞              

某丙类高层仓库,设置室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统,其中室外消火栓设计流量为45L/s,室内消火栓设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统设计流量为40L/s,该仓库室内消火栓系统水泵接合器数量至少应设()个。
A 3
B 4
C 5
D 6


   

老妖精消防


  

第18题: 6赞              

某耐火等级二级的单层展览厅,建筑高度10m;建筑面积12000㎡,防火分区处的分隔宽度为30m,该建筑设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并且采用不燃、难燃材料装修,下列关于该建筑的防火分区的设计要求,说法正确的是()。
A 防火分区建筑面积不应大于5000㎡
B 设置总宽度为15m的钢制防火卷帘
C 防火墙上设置有甲级防火门
D 机械排烟系统管道在穿越防火墙处应设置排烟防火阀
E 防火门应具有火灾时自动关闭功能


   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是( )。
A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并采取防止火灾蔓延的措施
B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为3.5m
C 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能
D 防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘


   

老妖精消防


  

第20题: 6赞              

下列关于水泵接合器设置的描述中正确的是()。
A 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算
B 水泵接合器宜设在室外便于消防车使用的地方,距室外消火栓或消防水池距离宜为5~40m
C 墙壁消防水泵接合器安装高度距地面宜为0.8m
D 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面距离不大于0.5m
E 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置

   

老妖精消防


  

  