第1题: 7赞              

某消防服务机构对有顶棚的步行街进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(   )
A  步行街的长度为300m
B  步行街两侧商铺间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔
C  步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街围护构件采用耐火完整性1.00h的非隔热性防火玻璃墙,并设置雨淋系统进行保护
D  步行街顶棚采用自然排烟方式并采用常开式排烟口,自然排烟口的有效面积为步行街地面面积的25%


   

老妖精消防


  

第2题: 6赞              

上海某消防机构对闵行区的一处购物广场进行防火检查,下列检查结果中,不正确的是(    )。
A  面向步行街一侧的商铺设置了挑檐,挑檐的挑出宽度为1.2m
B  步行街的顶棚采用难燃材料,其承重结构的耐火极限为l.50h
C  步行街两侧建筑的商铺外,间隔40m设置了消火栓,并配备消防软管卷盘
D  步行街顶棚下檐距地面的高度为8.0m


   

老妖精消防


  

第3题: 7赞              

某大型石油化工企业,厂区内设置全厂性办公楼、中央控制室、液化烃储罐组、事故水池和雨水监测池等。下列关于工厂总平面布置的做法中,不正确的是(   )。
A  全厂性办公楼设置在高于工艺装置的山坡平台上
B  事故水池和雨水监测池布置在厂区边缘较高处,并与污水处理厂集中布置
C  液化烃罐组的布置与排洪沟保持10m的间距
D  在厂内行政管理区域内设置了中央控制室和消防控制室


   

老妖精消防


  

第4题: 6赞              

某工程建筑面积超过300㎡,按照要求首先取得施工许可证之后,准备开始施工。消防设施施工前,需要具备一定的技术、物质条件,以确保施工需求,保证施工质量。消防设施施工前需要具备的条件包括(   )。
A  消防法律文件及其他技术资料齐全
B  建设单位向施工单位进行技术交底,明确相应技术要求
C  施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求
D  施工人员通过岗前消防安全培训


   

老妖精消防


  

第5题: 4赞              

消防设施竣工验收分为资料检查、 现场检查和质量验收判定三个环节,下列选项不属于资料检查的是(   )。
A  项目立项文件
B  各类消防设施的设备及其组件安装说明书
C  主要设备、 组件、材料符合市场准入制度的有效证明文件
D  施工现场质量管理检查记录


   

老妖精消防


  

第6题: 7赞              

关于消防设施现场检查要求,正确的是(   )。
A  消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查
B  市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、质量保证文件
C  产品质量检验文件包括:型式检验报告、产品合法性检查、出厂检验报告或出厂合格证
D  合法性检查包括:市场准入文件、质量保证文件
E  消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件


   

老妖精消防


  

第7题: 7赞              

自动喷水灭火系统安装前对水流指示器灵敏度进行现场检查,试验压力为1.0MPa,下列检查结果中,符合消防相关技术标准的是(   )。
A  当流量达到10.0L/min时,水流指示器开始报警
B  当流量在10.0L/min~37.5L/min时,水流指示器应报警
C  当流量达到37.5L/min时,水流指示器停止报警
D  开启末端试水装置,具有延时功能的水流指示器,浆片动作后60s内发出报警信号


   

老妖精消防


  

第8题: 5赞              

自动喷水灭火系统施工前对相关组件外观及严密性检查,下列操作及评价中正确的是(   )。
A  闭式喷头密封性能试验:试验压力应额定工作压力的1.5倍,保压时间不得少于3min,以无渗漏、无损伤为合格
B  报警阀渗漏试验:试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应小于5min,阀瓣处应无渗漏
C  末端试水装置密封性能:试验压力为额定压力的1.1倍,保压时间为5min,试验结束时末端试水装置各组件无渗漏
D  喷头密封性能试验从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头,当1只喷头试验不合格时,再抽取5%且不少于10只进行重复试验


   

老妖精消防


  

第9题: 6赞              

下列关于自动喷水灭火系统设备、组件现场检查的说法,不正确的有(   )。
A  减压阀应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格
B  喷头应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格
C  水流指示器应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格
D  压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格


   

老妖精消防


  

第10题: 5赞              

某物业管理公司对自动喷水灭火系统进行维护管理,定期巡视检查测试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261)的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是(   )。
A  模拟自动控制的条件启动消防水泵运转一次
B  室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态
C  应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆
D  应对电源进行检查


   

老妖精消防


  

第11题: 5赞              

对自动喷水灭火系统进行维护管理时,下列维护项目中,属于月度检查内容的是(   )。
A  放水试水阀放水测试                  
B  水泵接合器通水测试
C  水源供水能力测试                    
D  水泵接合器完好性检查


   

老妖精消防


  

第12题: 4赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261)的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是(   )。
A  消防储水设备进行检查 
B  检测消防水池、高位消防水箱水位及消防储备水不被他用的措施 
C  室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态 
D  水泵流量性能测试 


   

老妖精消防


  

第13题: 4赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261)的要求,(   )应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
A  每日       
B  每月        
C  每季度       
D  每年


   

老妖精消防


  

第14题: 4赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261)的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是(   )。
A  过滤器排渣、完好状态 
B  利用末端试水装置对水流指示器进行试验
C  目测巡检水源控制阀、报警控制装置的完好状态及开闭状态
D  检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃
E  检查信号阀的启闭状态


   

老妖精消防


  

第15题: 5赞              

下列关于自动喷水灭火系统维护管理周期的说法中正确的是(   )。
A  维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程
B  由于市政建设的发展,水源的供水能力可能发生变化,因此,应对每月测定一次
C  钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计两端的角阀,在不进行水位观察时应关闭
D  消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水,应根据当地环境、气候条件不定期更换
E  电磁阀应每月检查并应做启动试验,动作失常时应及时维修


   

老妖精消防


  

第16题: 3赞              

上海市某五星级酒店营业前向上海市某消防救援机构申请消防安全检查。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应当自受理申请之日起(   )个工作日内,对该酒店进行消防安全检查。
A  3        
B  5            
C  7       
D  10


   

老妖精消防


  

第17题: 4赞              

南京市某区拟建设一座大型商业购物中心,该工程建设单位要求某建筑设计单位降低消防技术标准设计,根据《中华人民共和国消防法》下列罚款处罚中,正确的是(   )。
A  1万元以上5万元以下            
B  5万元以上10万元以下
C  1万元以上10万元以下           
D  10万元以上30万元以下


   

老妖精消防


  

第18题: 5赞              

某商场需要采购一批灭火器,消防安全责任人把此项重要工作全权交给消防安全管理人统一采购,消防安全管理人为了拿回扣,采购了一批倒置使用型灭火器。根据《中华人民共和国消防法》,消防安全管理人将受到(   )罚款。
A  300元                  
B  1500元          
C  5000元                 
D  10000元


   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

李某是某消防技术服务机构部门经理,张某在其负责业务范围内出具了对某五星级酒店消防设施检测的虚假文件,根据《中华人民共和国消防法》应责令改正,并对消防技术服务机构和李某处分别处以(   )罚款。
A  十万元,九万元
B  八万元,八万元
C  七万元,六万元
D  六万元,四万元


   

老妖精消防


  

第20题: 2赞              

某市新建一座大型商业综合体建筑,该建设工程竣工后,应依法进行消防验收,但是该商业综合体未经消防验收擅自投入使用,根据《中华人民共和国消防法》的规定,应责令停止使用,并处(   )罚款。
A  1万元以上3万元以下            
B  3万元以上30万元以下
C  1万元以上5万元以下            
D  5万元以上10万元以下

   

老妖精消防


  

  