第1题: 4赞              

根据《中华人民共和国消防法》,对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,实行建设工程(   )制度。
A 消防设计审核验收
B 消防设计审查验收
C 消防设计备案验收
D 消防设计备案抽查

   

薇薇消防


  

第2题: 4赞              

根据《中华人民共和国消防法》的规定,公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上(   )申请消防安全检查。
A 公安机关
B 地方人民政府
C 地方人民政府消防救援机构
D 应急管理部门

   

薇薇消防


  

第3题: 4赞              

某住宅小区物业管理公司,春节期间在小区内设置了烟花爆竹经营点,但是防火间距不符合相关规范规定,根据《中华人民共和国消防法》应责令该营业点停业,并对其处(   ) 罚款。 
A 三千元以上三万元以下
B 五千元以上五万元以下
C 五万元以上十万元以下
D 警告或者五百元以下

   

薇薇消防


  

第4题: 5赞              

某高层的歌舞娱乐城,为了达到设计装修效果,其位于消防救援场地一面的外立面的消防救援窗,均用水泥砌块封死。根据《中华入民共和国消防法》,消防部门在责令该企业改正的同吋,应当并处(   )。
A 三千元以上三万元以下罚款
B 五千元以上五万元以下罚款
C 五万元以上十万元以下罚款
D 一千元以上五千元以下罚款

   

薇薇消防


  

第5题: 3赞              

某住宅小区底商的一家超市,为了送货方便,经常将箱货轿车停靠在某住宅楼前的消防车道上,妨碍消防车通行。根据《中华人民共和国消防法》,应对该超市负责人的行为,对其处(   ) 罚款。 
A 五百元以上一千元以下
B 一千元以上二千元以下
C 五千元以上一万元以下  
D 警告或者五百元以下

   

薇薇消防


  

第6题: 3赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列有关探测器的安装质量,说法错误的是(   )。
A 缆式线型感温探测器安装敷设时不应硬性折弯、扭转,探测器的弯曲半径宜大于0.2m
B 分布式光纤感温探测器光纤严禁打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm
C 光纤光栅感温探测器光纤光栅感温段的弯曲半径应大于300mm
D 分布式感温光纤穿越相邻的报警区域隔断一侧应留不小于8m的余量段

   

薇薇消防


  

第7题: 4赞              

对某建筑灭火器配置施工,新进一批灭火器箱,依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008),进行现场检查的结果,不符合规范要求的是(   )。
A 开门型灭火器箱开启角度165°
B 翻盖式灭火器箱正面的上挡板在箱盖打开后能够翻转下落,箱盖开启角度120°
C 箱门开启力40N
D 开门式灭火器箱箱门设有箱门关紧装置,且无锁具

   

薇薇消防


  

第8题: 2赞              

下列建筑的耐火等级的说法中,错误的是(   )。
A 建筑面积为450㎡的单层独立建造的沥青加工厂房,其耐火等级最低可采用三级
B 建筑面积为800㎡的单层独立建造的金属热处理厂房,其耐火等级最低可采用三级
C 一座26m高的汽车库,则该建筑的最低耐火等级应为一级
D 建筑面积为100m2的油浸变压器室最低耐火等级可为三级

   

薇薇消防


  

第9题: 5赞              

消防技术服务机构对某石化企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行日常检查与维护。维保人员开展的下列工作中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)的是(    ) 。
A 每两年对系统进行喷泡沫试验  
B 每月对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能应达到标准的要求
C 每半年对除储罐上泡沫混合液立管外的全部管道进行冲洗,清除锈渣
D 每月应对消防泵和备用动力进行一次启动试验

   

薇薇消防


  

第10题: 6赞              

消防技术服务机构对某企业烟酒仓库设置的干式自动喷水灭火系统检测,仓库采用货架储存,室内净高10.5m,下列检测结果符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是(   )。
A 采用仓库型特殊应用喷头,下垂安装
B 打开末端试水装置计时,出水达到0.05MPa的时间为90s
C 报警阀动作后消防水泵启动,排气阀前电动阀未启动,采用手动启动正常
D 测试管网坡度为5‰,且坡向泄水阀

   

薇薇消防


  

第11题: 7赞              

根据《建筑设计防火规范》,除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用(   )进行分隔。
A 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙,需要开设门、窗、洞口时,应设置乙级防火门、窗
B 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗
C 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,需要开设门、窗、洞口时,应设置乙级防火门、窗
D 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,需要开设门、窗、洞口时,应设置乙级防火门、窗

   

薇薇消防


  

第12题: 8赞              

某企业信息机房采用IG541气体灭火系统保护,灭火剂储存容器采用二级充压系统(20.0MPa),灭火剂输送管道安装完毕后,依据《气体灭火系统施工及验收规范 》GB50263-2007,下列施工单位对管道试验的做法,不符合规范要求的是(   )。
A 现场水压强度试验不具备时,采用气压强度试验代替,试验压力10.5MPa
B 采用水压强度试验时,试验压力为15.0MPa
C 灭火剂输送管道气压严密性试验压力为8.7MPa
D 气压强度试验和气密性试验加压介质采用压缩空气

   

薇薇消防


  

第13题: 3赞              

消防技术服务机构对某建筑设置的消防应急照明及疏散指示系统验收检查,室内净高3.4m,检查灯具安装质量,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列检查结果不符合规范要求的是(   )。
A 照明灯具安装在走道侧面墙上,距离地面2.2m
B 出口标志灯安装在疏散门上方居中的位置,灯具底边离门框150mm
C 方向标志灯安装在疏散走道侧墙上,距离地面2.1m
D 地面安装的标志灯安装在疏散走道的中心位置,灯具表面高于地面距离2mm

   

薇薇消防


  

第14题: 1赞              

按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)的规定,下列内容中,不属于应急预案编制内容的是(   )。
A 应急组织机构
B 报警和接警处置程序
C 应急疏散的组织程序和措施
D 消防控制室的启动程序

   

薇薇消防


  

第15题: 12赞              

某图书馆建筑高度48m,设有湿式自动喷水灭火系统,高位消防水箱稳压,建筑内无吊顶装修,对该建筑的湿式自动喷水灭火系统进行验收检测。检测结果中,符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是(    )。 
A 安装在阅览室内管径为50mm的配水支管采用氯化聚氯乙烯管  
B 报警阀组设置在1层,底部楼层系统配水管入口的工作压力为0.65MPa
C 顶层末端试水装置处的压力为0.11MPa
D 部分喷头采用消防洒水软管连接,长度为1.5m

   

薇薇消防


  

第16题: 3赞              

消防技术服务机构对某办公大楼室内消火栓系统验收检测,检查室内消火栓箱安装质量,依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列检测结果不符合规范要求的是(   )。
A 测量消火栓箱门开启角度为150°
B 测量箱体安装的垂直度最大偏差为10mm
C 消火栓启闭阀门的中心距箱侧面距离140mm
D 消火栓启闭阀门中心距箱后内表面为100mm

   

薇薇消防


  

第17题: 3赞              

下列关于消防安全管理人应履行的消防安全职责中,不包括(   )。
A 拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作
B 拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。
C 确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程
D 应组织管理专职消防队和志愿消防队

   

薇薇消防


  

第18题: 3赞              

某消防技术服务机构对某单位设置干粉灭火系统进行检测,系统采用管网组合分配全淹没应用方式,灭火剂驱动采用储压式,防护区数量为6个,根据现行国家标准《干粉灭火系统设计规范》  (GB 50374),下列检测结果中,符合规范要求的是(   )。
A 灭火剂未设备用量
B 干粉喷射时间为1min
C 喷头孔径6mm,安装高度为6.5m
D 设有手动控制和机械应急操作两种启动方式,延迟喷射时间为25s

   

薇薇消防


  

第19题: 3赞              

依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,下列有关防烟排烟系统维护管理内容中,不属于每半年检查内容的是(   )。
A 全部排烟防火阀自动和手动启动试验一次
B 全部活动挡烟垂壁自动和手动启动试验一次
C 全部排烟阀或排烟口自动和手动启动试验一次
D 全部送风阀或送风口自动和手动试验一次

   

薇薇消防


  

  