第1题: 12赞              

南通市区某40层酒店,一层为酒店大堂,层高为6m,2-39层均为客房,每层建筑高度均为2.9m。该酒店首层室内设计地面标高为±0m,室外设计地面(即灭火救援场地地面)标高为-1.5m。共设置有2个避难层。根据《建筑设计防火规范》相关要求,下列说法正确的是()
A  在第17层,30层分别设置避难层
B  管道井和设备间的门不应直接开向避难区,确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且采用乙级防火门
C  避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗
D  设备管道区应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔


   

顺利消防


  

第2题: 9赞              

某建筑层数10层,建筑高度为40m的病房楼,每层建筑面积4500㎡,划分为3个护理单元。关于该病房楼避难间的下列设计方案中,正确的是( )
A  在2至10层每层设置1个避难间
B  避难间的门采用乙级防火门
C  避难间内设置直接对外的可开启窗口或独立的机械排烟系统
D  将满足避难要求的电梯前室兼做避难间


   

顺利消防


  

第3题: 10赞              

某建筑高度为30m的8层病房楼。每层建筑面积1500㎡,划分为3个护理单元。下列有关该病房楼避难间的设计方案,正确的是( )
A  该病房楼在2层以上的病房楼层和洁净手术部按相关规定要求设置避难间
B  在二至八层每层设置1个避难间
C  避难间靠近楼梯间,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔。
D  避难间设置直接对外的可开启窗口,外窗采用乙级防火窗


   

顺利消防


  

第4题: 10赞              

下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是(   )。
A  总建筑面积为6000m2的展览厅        
B  座位数为1800个的体育馆
C  总建筑面积为200m2的电子游艺厅     
D  总建筑面积为500m2的地下超市
E  建筑面积4000m2的候车厅


   

顺利消防


  

第5题: 7赞              

下列有关建筑的应急照明和灯光疏散指示标志,关于其备用电源的连续供电时间,说法正确的是( )
A  建筑高度120m的某超高层酒店,不应小于1.50h
B  建筑高度12m的医院门诊楼,不应小于0.50h
C  一、二类隧道不应小于1.00h
D  三、四类隧道不应小于0.50h


   

顺利消防


  

第6题: 3赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于疏散走道设置的疏散指示标志的说法中,错误的是( )
A  在走道转角区灯光疏散指示标志的间距不应大于1.0m
B  设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.2m以下的墙面或地面上
C  疏散指示标志设置在安全出口的正上方
D  灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m


   

顺利消防


  

第7题: 5赞              

下列场所不需要设置一级负荷供电的是( )
A  大型石油化工
B  建筑高度为50m的办公楼
C  建筑高度为38m的医院住院楼
D  建筑高度为55m的丙类厂房


   

顺利消防


  

第8题: 9赞              

消防用电负荷是指消防用电设备根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度,分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列建筑及设施中消防用电负荷应按二级负荷供电的是(   )。
A  单层建筑面积2000㎡的展览馆 
B  座位数2000个的体育馆
C  座位数2000个的剧场            
D  座位数1500个的电影院


   

顺利消防


  

第9题: 9赞              

下列建筑及设施中消防用电负荷应按二级负荷供电的是()
A  座位数1800个的体育馆
B  建筑高度52m县级电信大楼
C  首层建筑面积4000㎡的四层商业楼
D  座位数1500个的电影院


   

顺利消防


  

第10题: 10赞              

消防用电负荷是指消防用电设备根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度,分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列建筑或场所,应该按照二级负荷供电的是(  )
A  室外消防用水量为35L/s的木材仓库
B  座位数为3000个的体育馆
C  县级广播电视大楼
D  室外消防用水量为25L/s的办公楼


   

顺利消防


  

第11题: 3赞              

下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志的是()
A  总建筑面积8000㎡的展览厅
B  总建筑面积500㎡的KTV
C  总建筑面积500㎡的地下商店
D  建筑面积3000㎡的航站楼的公共区


   

顺利消防


  

第12题: 8赞              

关于应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,下列做法正确的是( )
A  某建筑高度为110m的酒店,备用电源连续供电时间80min
B  建筑高度8m的2层医院门诊楼,备用电源连续供电时间为30min
C  建筑高度12m的3层老年人照料设施,备用电源连续供电时间为50min
D  建筑高度60m的写字楼,备用电源连续供电时间为40min


   

顺利消防


  

第13题: 5赞              

下列场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志( )
A  每层建筑面积均为4000㎡,层数2层的展览馆
B  每层建筑面积均为2000㎡,层数2层的商店
C  每层建筑面积均为200㎡,层数2层的歌舞厅
D  座位数2000个的会堂


   

顺利消防


  

第14题: 11赞              

下列建筑中消防用电负荷应按一级负荷供电的是(   )。
A  建筑高度为54m的机械零件加工厂房
B  建筑高度为35m的木材加工厂房
C  建筑高度为54m的面粉仓库             
D  建筑高度为54m的住宅


   

顺利消防


  

第15题: 10赞              

根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),下列关于建筑内疏散照明的地面最低水平照度的要求说法正确的是( ):
A  对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。
B  对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。
C  对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;
D  对于病房楼的合用前室不应低于10.0lx
E  对于老年人照料设施的疏散走道不应低于5.0lx

   

顺利消防


  

第16题: 3赞              

根据使用场所的湿度、化学腐蚀性、温度等环境因素及额定电压要求,选择适宜的电线电缆。固定敷设的供电线路宜选用( )电线电缆
A  铁芯                             
B  铝芯
C  铜芯                             
D  钢芯


   

顺利消防


  

第17题: 3赞              

下列场所应选用铝芯电缆的是(  )
A  高温环境、潮湿环境
B  重要的操作回路及二次回路
C  氨压缩机房
D  移动设备的线路


   

顺利消防


  

第18题: 4赞              

重要电源、重要的操作回路及二次回路、电机的励磁回路等需要长期运行的回路,应选择( )电线电缆
A  铁芯                             
B  铝芯
C  铜芯                             
D  钢芯


   

顺利消防


  

第19题: 5赞              

根据使用场所的湿度、化学腐蚀性、温度等环境因素及额定电压要求,选择适宜的电线电缆,下列电线电缆中能够在严寒气候下敷设,适用于水平高差大和垂直敷设的场所的是(  ) 
A  普通电线电缆
B  交联聚乙烯
C  橡胶电线电缆
D  耐火电线电缆


   

顺利消防


  

第20题: 2赞              

对于有“清洁”要求的工业与民用建筑,应采用( )电缆
A  普通聚氯乙烯电线电缆
B  交联聚乙烯电线电缆
C  橡胶电线电缆
D  特种聚氯乙烯电线电缆

   

顺利消防


  

  