第1题: 21赞              

纸张、乳胶橡胶等受热分解后能产生刚性结构的多孔碳,从而具备多孔蓄热并持续燃烧的条件,在空气不流通、加热温度较低、分解出的可燃挥发物较少或逸散较快、含水分较多等条件下所产生的燃烧是(  )。
A  蒸发燃烧
B  表面燃烧
C  分解燃烧
D  熏烟燃烧

   

张工教育


  

第2题: 12赞              

下列关于七氟丙烷灭火系统组件要求,说法不正确的是(  )。
A  储存容器增压压力为2. 5MPa时,应为5. 0±0.25MPa(表压)
B  储存容器增压压力4. 2MPa,最大充装量950kg/m³时,应为7. 0±0.35MPa(表压);最大充装量1120kg/m³时,应为8. 4±0.42MPa(表压)
C  储存容器增压压力为5. 6MPa时,应为10. 0±0.50MPa(表压)
D  增压压力为2. 5MPa的储存容器宜采用无缝容器;增压压力为4. 2MPa的储存容器,可采用焊接容器或无缝容器;增压压力为5. 6MPa的储存容器,应采用焊接容器

   

张工教育


  

第3题: 5赞              

下列爆炸中不属于化学爆炸的是(   )。
A  炸药爆炸
B  油桶受热爆炸
C  面粉爆炸
D  乙炔气体泄露引发爆炸

   

张工教育


  

第4题: 5赞              

下列物质在生产时火灾危险性为乙类的是(  )。
A  油浸变压器室
B  农药乐果
C  谷物加工厂
D  氧气站

   

张工教育


  

第5题: 5赞              

下列储存物品仓库中,火灾危险性为丁类的是(  )。
A  工艺油纸伞仓库
B  汽车轮胎成品仓库
C  水泥刨花板制品仓库
D  石膏雕塑品仓库

   

张工教育


  

第6题: 8赞              

某服装加工厂,建筑高度23m,耐火等级为二级,室内吊顶采用某新型轻质不燃材料制成的板材,则该板材的耐火极限不应低于(  )h。
A  0.15
B  0.25
C  0.50
D  耐火极限不限

   

张工教育


  

第7题: 6赞              

某座10层的综合楼,高度为33m,1~5层为住宅,6~10层为写字楼,则住宅部分与写字楼部分的防火分隔,设置正确的是(   )。
A  无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2. 00h的不燃性楼板
B  无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于1. 50h的不燃性楼板
C  采用耐火极限不低于2. 50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1. 50h的不燃性楼板
D  采用耐火极限不低于2. 00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1. 50h的不燃性楼板

   

张工教育


  

第8题: 49赞              

某陶瓷生产车间,无吊顶,面积200㎡,室内净高5m,设有自然排烟窗,下列说法错误的是(  )。
A  防烟分区内任一点到最近的自然排烟窗的水平距离为28m
B  防烟分区内任一点到最近的自然排烟窗的水平距离为14m
C  自然排烟窗的开启方向不限
D  外墙上的自然排烟窗下沿设置在距地4. 2m处

   

张工教育


  

第9题: 23赞              

某印刷厂,共4层,建筑高度19m,呈矩形布置,长50m,宽20m,设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭火器,该建筑的灭火器数量至少应为(  )。
A  16具
B  12具
C  4具
D  3具

   

张工教育


  

第10题: 24赞              

某工业厂房,室内净高5m,一个防烟分区的面积为1000m2,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列关于排烟量的计算,正确的是(  )。
A  35000m³/h
B  45000m³/h 
C  50000m³/h 
D  60000m³/h 

   

张工教育


  

第11题: 8赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是(  )。
A  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于120m
B  在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过12只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路
C  设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示
D  电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源

   

张工教育


  

第12题: 10赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),关于消火栓系统选择的说法,错误的是(  )。
A  室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统
B  室内环境温度低于4℃或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统
C  建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消火栓系统
D  严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓

   

张工教育


  

第13题: 10赞              

起源于决策树分析法,按事故发展的时间顺序,由初始事件开始推论可能的后果,从而进行危险源辨别的方法是( )分析法。
A  安全检查表
B  事件树   
C  事故树
D  火灾风险指数

   

张工教育


  

第14题: 15赞              

下列选项所描述的建筑内可不设置消防电梯的是(  )。
A  某14层住宅
B  某建筑高度为23. 5m综合楼,该综合楼五层为老年人照料设施,建筑面积3500m2
C  建筑高度为23m的门诊楼
D  某建筑高度为28m的办公楼,地上8层,地下3层,层高均为3. 5m,每层建筑面积3000m2

   

张工教育


  

第15题: 15赞              

某政府单位规划建设一座5层的办公楼,附属建筑中有一座为该办公楼供应热水的燃油锅炉房,下列几个设计方案中做法符合规范要求的有(   )。
A  燃油锅炉房贴邻办公楼东侧设置,耐火等级为三级
B  燃油锅炉房布置在办公楼的首层一侧,和办公楼之间的隔墙上开设一个相通的乙级防火门
C  出于安全考虑,把高压燃油锅炉设置在地下二层
D  锅炉房布置在办公楼的首层,设置了一个直通室外的乙级防火门

   

张工教育


  

第16题: 14赞              

水喷雾灭火系统当用于灭火目的时,下列水喷雾灭火系统不适用的是(  )火灾。
A  油浸电力变压器
B  松节油输油管道  
C  饮料酒
D  燃油锅炉

   

张工教育


  

第17题: 35赞              

某电子计算机房设置七氟丙烷灭火系统,室内净高6m。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB 50370),泄压口的下沿位于(  )处。
A  2m
B  3m
C  4m
D  5m

   

张工教育


  

第18题: 20赞              

下列关于变电站安全疏散的说法正确的是(  )。
A  变压器室、配电装置室的门应向疏散方向开启,当门外为公共走道时,应采用甲级防火门 
B  建筑面积超过250㎡的主控通信室、电容器室,其疏散出口不宜少于2个
C  地下室与地上层共用楼梯间时,应在地上首层采用耐火极限不低于2. 5h的不燃烧体隔墙和乙级防火门完全隔开  
D  地下变电站楼梯间应设甲级防火门,并向疏散方向开启

   

张工教育


  

第19题: 26赞              

下列选项关于疏散出口的净宽度描述正确的是(  )。
A  某建筑高度为32m的办公楼,内部共设置6部疏散楼梯,每部疏散楼梯的净宽度为1. 10m
B  某高层商业综合楼,三层为电影院,电影院观众厅的疏散门净宽度为1. 20m
C  某建筑高度为28m医院门诊楼,内部设置4部防烟楼梯间,该防烟楼梯间首层疏散门净宽度为1. 30m,其余各层疏散门净宽度为0.90m
D  某建筑高度18m的住宅,该住宅疏散楼梯一边设置栏杆,其净宽度为0.90m

   

张工教育


  

第20题: 1赞              

某办公楼,建筑高度26m,采用外墙外保温系统,该保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,下列选项关于该外保温系统的做法不正确的是(  )。
A  该外保温材料的燃烧性能为B1级
B  该建筑外墙上门、窗的耐火完整性为0.50h
C  保温系统中每层设置水平防火隔离带,防火隔离带应采用燃烧性能为A级材料,防火隔离带的高度为300mm
D  该外保温系统采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层将保温材料完全包覆,防护层厚度为5mm

   

张工教育


  

  