消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年08月21日

更新日期:2020年08月21日

  

第1题: 6赞              

某高层综合楼,建筑高度30m,每层建筑面积800㎡,该建筑采用临时高压消防给水系统,设有消防水池及消防水泵房,其中消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室内。消防水泵设计工作压力为0.8MPa,设计流量为60L/s。
设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排系统等。消防用水设计总量为1200m3,用以保证火灾延续时间内各系统的用水量。建筑顶部设有高位消防水箱间,水箱最低有效水位与消火栓最不利点处垂直距离为8m,与自动喷水灭火系统最不利点处洒水喷头垂直距离为9m。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分,少选,所选的每项得0.5分。)

该建筑室外消火栓与路边的下列距离中符合要求的有(  )。
A 8.0m
B 1.5m
C 2.0m
D 5.5m
E 4.0m


   

作强消防


  

第2题: 3赞              

根据背景资料,下列关于该建筑消防水池的说法中正确的有(  )。
A 进水管管径应计算确定,且不应小于DN100
B 应采取措施确保消防用水量不作他用
C 应设置2格能独立使用的消防水池
D 应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位
E 消防水池不得与其他用水共用水池


   

作强消防


  

第3题: 3赞              

关于该建筑室内消火栓选型、布置及安装的问题,下列(  )结论正确。
A 只要能满足两股充实水柱到达楼层的任何地方,合用前室内可不设置室内消火栓
B 该建筑室内消火栓间距不得大于50m
C 若不能满足两股充实水柱到达楼层的任何地方,可选择超过25m的消防水带
D 消火栓栓口距地高度为1.1m
E 室内消火栓栓口安装位置不应位于消火栓箱门轴处


   

作强消防


  

第4题: 6赞              

关于消防水泵,下列说法中错误的有(  )。
A 电动机驱动消防水泵,电动机应干式安装
B 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,一组水泵不宜超过3台
C 流量扬程曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线
D 水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢
E 消防水泵吸水管上应设止回阀


   

作强消防


  

第5题: 4赞              

关于高位消防水箱,下列说法中错误的有(  )。
A 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm
B 水箱外壁距水箱间墙面的净距,在无管道侧面不宜小于1.0m
C 进水管管径不应小于DN100
D 溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100
E 进出水管应设置带有指示启闭装置的阀门


   

作强消防


  

第6题: 10赞              

根据背景资料,下列说法中错误的有(  )。
A 消防水泵控制柜的防护等级不应低于IP30
B 该建筑无需增设稳压泵
C 自动喷水灭火系统的静水压力满足要求
D 消火栓系统的静水压力满足要求
E 高位消防水箱的有效容积不应小于36m3


   

作强消防


  

第7题: 1赞              

关于消防水泵房,下列说法中正确的有(  )。
A 消防水泵房开向疏散走道的门应采用双向弹簧门
B 不应设置在地下二层及以下
C 消防水泵房应采取防水淹没的技术措施
D 消防水泵房应附设在建筑物内
E 不应设置室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层


   

作强消防


  

第8题: 3赞              

关于该建筑消防给水系统的控制,下列说法中正确的有(  )。
A 稳压泵未设置自动停泵,停泵由消防专职人员手动操作
B 消防水泵能手动启动,且能自动启停
C 消防水泵从接到启泵信号到正常运转的自动启动时间为1.9min
D 供水泵、稳压泵设置就地强制启停泵按钮,设有保护装置
E 消火栓按钮按下后,消防水泵可以直接自动启动


   

作强消防


  

第9题: 3赞              

关于消防给水系统的维护管理,下列说法中错误的有(  )。
A 每月应对消防水泵的出流量和压力进行检测
B 每月应对消火栓泵自动启动运转一次
C 每月应对减压阀组进行一次放水试验
D 每季度应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
E 每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0