第1题: 24赞              

关于消防水泵接合器设置的说法中正确的是()。
A 湿式自动喷水灭火系统、预作用灭火系统、雨淋灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器
B 当同一建筑设置多种自动喷水灭火系统时,水泵接合器可以共用
C 同一建筑消防给水竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器
D 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在消防水泵房附近集中设置
E 每栋设置的水泵接合器距室外消火栓的距离不宜小于5m,并不宜大于40m

   

老妖精消防


  

第2题: 12赞              

下列关于高层民用建筑水泵接合器的叙述中,()是错误的。
A 每个水泵接合器的流量宜按10L/s~15L/s计算
B 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置
C 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不应大于40m。为消防水泵接合器供水的市政消火栓,距建筑外缘5~120m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量
D 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不小于0.4m,且不应小于井盖的半径
E 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定


   

老妖精消防


  

第3题: 3赞              

建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店,其相邻区域可通过下沉式广场进行连通。下列关于下沉式广场的说法,正确的是()。
A 不同区域通往下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离不应小于10m
B 防风雨篷的四周开口部位面积不应小于该空间地面面积的25%
C 开口位置设置的百叶,其有效排烟面积可按百叶通风口面积的70%计算
D 在不影响人员疏散的前提下,室外开敞空间可以设置便利店等商业设施


   

老妖精消防


  

第4题: 4赞              

某大型城市综合体,地下商场面积为40000m²,设有1个开敞的下沉式广场,下列说法中,不正确的是()。
A 下沉式广场设置一部直通地面的疏散楼梯
B 疏散楼梯的净宽度不小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
C 室外开敞空间用于疏散的净面积不应小于169m²
D 设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口应均匀布置,且开口高度不小于0.5m


   

老妖精消防


  

第5题: 21赞              

当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾。下列关于消防水泵接合器的设置的说法中,不正确的是()
A 超过2层或建筑面积大于10000m^2的地下建筑设置消防水泵接合器
B 每座建筑应分别独立设置消防水泵接合器,不应混用
C 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地市政管网的供水流量和压力确定
D 当建筑高度超过消防车供水高度时,应分别设置水泵接合器
E 消防水泵接合器的控制阀门应处于关闭状态,火灾时自动打开


   

老妖精消防


  

第6题: 5赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列有关消防控制室的要求说法中,错误的是()。
A 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室
B 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料
C 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
D 消防控制室送、回风管的穿墙处应设排烟防火阀。


   

老妖精消防


  

第7题: 11赞              

下列关于老年人照料设施平面布置的设计方案中,正确的是(   )。
A 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
B 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为200㎡
C 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
D 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为300㎡
E 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上5层,每间用房面积为300㎡


   

老妖精消防


  

第8题: 4赞              

以下对多层住宅底层商业网点的要求,其中不正确的是()。
A 化学易燃品商店,严禁附设在民用建筑内
B 其安全出口,必须与住宅部分分开设置
C 采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙与住宅分隔
D 采用耐火极限不低于1.00h的不燃楼板与住宅分隔


   

老妖精消防


  

第9题: 2赞              

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于()级,并应采用耐火极限不低于()的防爆墙隔开和设置独立的安全出口。
A 一,3h
B 二,3h
C 三,2.5h
D 四,2h


   

老妖精消防


  

第10题: 5赞              

下列关于剩余电流式电气火灾监控探测器设置的要求说法中,正确的是()。
A 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
B 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在高压配电系统首端为基本原则
C 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值宜设置在100mA~300mA范围内
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于120m


   

老妖精消防


  

第11题: 6赞              

城市消防远程监控系统能够对联网用户的建筑消防设施进行实时状态监测,实现对联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态以及消防安全管理信息的接收、查询和管理,并为联网用户提供信息服务。下列关于城市消防远程监控系统相关说法中不正确的是()。
A 信息查询系统应设置在监控中心
B 监控中心由报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统三个主要子系统组成
C 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录保存周期不应小于2年
D 录音文件的保存周期不应少于6个月


   

老妖精消防


  

第12题: 15赞              

下列关于室外消防给水管的布置中错误的是()。
A 工业园区、商务区和居住区等区域采用两路消防供水,当其中一条引入管发生故障时,其余引入管在保证满足70%生产生活给水的最大小时设计流量条件下,应仍能满足规定的消防给水设计流量
B 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN200,枝状管网的管径不宜小于DN150
C 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网
D 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于2条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。


   

老妖精消防


  

第13题: 14赞              

建筑物室外低压消防给水系统,采用市政给水管网供水,下列说法正确的是()。
A 建筑高度55米的住宅建筑,当室外消火栓设计流量不大于20L/S时,室外可采用枝状管网。
B 建筑高度为50米的住宅建筑,当室内消火栓设计流量不大于20L/S时,室外消火栓就可以布置成枝状。
C 建筑高度为50米的住宅建筑,当室外消火栓设计流量小于等于20L/S,室内消火栓就可以布置成枝状
D 建筑高度为20米的商场,室外消火栓设计流量不大于20L/S,室内消火栓不超过10个,室内消火栓可以布置成枝状


   

老妖精消防


  

第14题: 13赞              

下列关于室外消防给水管道敷设的描述中,不满足要求的是()。
A 埋地管道当埋地管直径不小于DN100时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩
B 埋地钢管和铸铁管,应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施
C 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压、焊接等方式
D 消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时,应采取防护套管等保护措施


   

老妖精消防


  

第15题: 8赞              

下列消防给水应采用环状给水管网的是()。
A 向2栋或2座及以上建筑供水时
B 向2种及以上水灭火系统供水时
C 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时
D 室外消防给水采用一路消防供水时
E 向2个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时


   

老妖精消防


  

第16题: 8赞              

某建筑高度32m的教学楼,因外观要求建筑外墙上、下层之间的开口采用防火玻璃墙,其防火玻璃墙的耐火完整性不应低于()。
A 1.20
B 1.00
C 0.80
D 0.50


   

老妖精消防


  

第17题: 7赞              

某大型餐饮建筑地上6层,地下3层,每层层高均为4m。建筑高度为24m,框架结构,耐火等级一级,地下三层室内地面与室外出入口地坪的高差为12m,每层建筑面积均为4000m²。下列有关建筑外墙的说法中,符合国家标准的是()。
A 当建筑内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.5m
B 采用防火玻璃墙时,该建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.0h
C 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用阻燃材料进行封堵
D 采用防火玻璃墙时,该建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.5h


   

老妖精消防


  

第18题: 11赞              

下列关于室内消防给水管网布置正确的是()。
A 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过15个时,可布置成枝状
B 室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100
C 汽车库、修车库的室内消火栓数量超过10个时,室内消防管道应布置成环状,并应有2条进水管与室外管道相连接
D 室内消防管道应采用阀门分成若干独立段,每段内消火栓不应超过5个
E 消防给水管道的设计流速不宜大于5m/s


   

老妖精消防


  

第19题: 11赞              

下列关于室内环状管网消防管网及附件的叙述中,()是错误的。
A 厂房检修停止使用的消火栓不应超过5个
B 多层民用建筑室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管为4根时,可关闭不相邻的2根
C 高层住宅应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根
D 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门
E 当室内消火栓给水管网与自动喷水合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开


   

老妖精消防


  

第20题: 34赞              

建筑物室外宜采用低压消防给水系统,室内消火栓系统管网应布置成环状,下列关于室内外消防给水管道的说法中,错误的是()。
A 室外消火栓设计流量小于等于15L/s时可采用一路消防供水
B 低压消防给水系统的系统工作压力从地面算起不应小于0.10MPa
C 只有一条引入管的建筑室外消防给水管网向室内供水时,室内消防给水管网可采用枝状网
D 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置
E 当不同的自动喷水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置

   

老妖精消防


  

  