消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年08月14日

更新日期:2020年08月24日

  

第1题: 11赞              

建筑高度为28m的两层金属制品抛光厂房与建筑高度为50m的多种功能组合建造的建筑的防火间距不应小于(   )m。
A  100
B  50
C  30
D  13


   

老妖精消防


  

第2题: 11赞              

下列关于二级耐火等级建筑的防火间距的说法中,错误的是(   )。
A  焦化厂精萘厂房与相邻多层办公楼的防火间距为28m
B  汽车厂的轮彀抛光车间与厂区配电站(每台装油量大于60kg)的防火间距为9m
C  玻璃瓶生产厂房与乙炔制备站的防火间距为13m
D  发生炉煤气净化车间与空分厂房的防火间距为10m


   

老妖精消防


  

第3题: 20赞              

一座6层医院(建筑高度H=25m)与一座7层二级耐火等级保温瓶胆厂房(建筑高度H=28m)的防火间距不应小于(   )m。
A  13
B  15 
C  20
D  25


   

老妖精消防


  

第4题: 10赞              

同一座“U”形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,但当厂房的占地面积小于《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定的每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距不应小于(   )。
A  4m
B  5m 
C  6m
D  10m


   

老妖精消防


  

第5题: 8赞              

某建筑的一层至三层主楼与裙房为商场,层高为4.5m,四层至十七层主楼为办公,层高3.8m,地下一层为商场,地下二层部分为汽车库,其余部分为设备区。下列防火设置中,不正确的是(   )。
A  该建筑与周围一相同高度的办公楼通过连廊连接,防火间距为11m
B  该建筑东面设置一座10kV及以下的预装式变电站,防火间距为5m
C  若裙房与高层建筑主体之间设置防火墙,则裙房的防火分区与疏散楼梯可按多层建筑的要求确定
D  某会议室设置在六层,一个厅、室的疏散门不少于2个,且建筑面积不宜大于400㎡


   

老妖精消防


  

第6题: 11赞              

某建筑高度54m的医疗建筑,地下2层,地上12层,地下一层为汽车库和附设在汽车库内的设备用房,地下二层为汽车库,下列防火设计方案描述中,正确的是(   )。
A  汽车库与病房部分共用一部防烟楼梯间进行疏散,楼梯间的墙体采用耐火极限2.00h的防火隔墙
B  汽车库与医疗建筑之间采用耐火极限为2.00h的楼板分隔
C  地下一层汽车库与消防水泵房不能相邻布置
D  汽车库内设置一个面积为100m2的充电间


   

老妖精消防


  

第7题: 10赞              

消防应急照明和疏散指示系统的联动设计中,自带电源集中控制型消防应急照明疏散指示系统,应由消防联动控制器联动(   )实现。
A  应急照明分配电装置
B  应急照明控制器
C  应急照明配电箱
D  应急照明集中电源


   

老妖精消防


  

第8题: 36赞              

某建筑高度24m的办公建筑在首层设置了一个汽车库,车库建筑面积为6000m2,停车数量为140辆,以下关于该汽车库消防设施设置的说法正确的是(   )。
A  该汽车库室外消防用水量不应小于20L/s
B  该汽车库应设置泡沫—水喷淋系统
C  该汽车库应设置火灾自动报警系统
D  该汽车库应设置机械排烟系统


   

老妖精消防


  

第9题: 7赞              

下列情况,不属于直接判断为重大火灾隐患的是(   )。
A  48°白酒勾兑车间设置在地下室
B  煤油灌装厂房设置在半地下室
C  赛璐珞厂房与员工宿舍混合设置在同一建筑内
D  某KTV未按规定设置疏散指示标志和应急照明


   

老妖精消防


  

第10题: 48赞              

根据《人民防空工程设计防火规范》的规定,人防工程的商业营业厅设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并采用不燃和难燃装修材料装修时,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于(   )m2。
A  500
B  2000
C  1000
D  1500


   

老妖精消防


  

第11题: 10赞              

下列关于地铁安全疏散的说法,不正确的是(   )。
A  在4min内全部撤离站台,并应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域
B  每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口
C  站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口可以共用
D  地下出入口通道的长度不宜大于100m


   

老妖精消防


  

第12题: 7赞              

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)的要求,下列场所中系统灯具在蓄电池电源供电状态下的持续应急工作时间不符合要求的是(   )。
A  建筑高度为128m的公共建筑,灯具持续工作时间为1.5h
B  老年人照料设施,灯具持续工作时间为0.8h
C  总建筑面积120000m2的公共建筑,灯具持续工作时间为1.2h
D  建筑高度为68m的住宅,灯具持续工作时间为0.6h


   

老妖精消防


  

第13题: 5赞              

以下关于加油加气站防火设计的描述中,错误的是(   )。
A  在城市建成区不宜建设一级加气站、一级加油站、一级加油加气合建站
B  CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度,不应小于4.5m,双车道或双车停车位宽度不应小于9m
C  站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%,且宜坡向站内
D  加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外,且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m


   

老妖精消防


  

第14题: 12赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的要求,对某建筑内设置的消防水泵的检查结果,不符合规定的是()。
A  当消防水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的70%
B  设置的单台消防水泵的最小额定流量为10L/s,最大额定流量为350L/s
C  泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在高流量时运转的要求
D  多台消防水泵串联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响
E  消防水泵其流量扬程性能曲线是一条无驼峰,无拐点的光滑曲线,零流量时的压力为设计工作压力的160%


   

老妖精消防


  

第15题: 14赞              

在消防机构对建筑外墙装饰材料进行的消防监督检查中,下列不符合现行有关国家工程建设消防技术标准要求的是(   )。
A  建筑高度60m的商业建筑,采用玻璃幕墙进行装饰
B  建筑高度45m的办公建筑,采用难燃胶合板进行装饰
C  建筑高度24m的教学建筑,采用PVC塑料护墙板进行装饰
D  建筑高度15m的展览建筑,采用木质人造板进行装饰
E  建筑高度58m的旅馆建筑,采用防火塑料装饰板进行装饰


   

老妖精消防


  

第16题: 17赞              

最小割集在事故树分析中起着非常重要的作用,其作用主要包括(   )。
A  表示系统的危险性
B  表示系统的安全性
C  表示顶事件发生的原因组合
D  为降低系统的危险性提出控制方向和预防措施
E  选取确保系统安全的最佳方案


   

老妖精消防


  

第17题: 20赞              

下列关于气体灭火系统的灭火机理及适用范围,说法不正确的是(   )。
A  IG541混合气体灭火系统适用于扑救主燃料为液体的火灾
B  七氟丙烷灭火系统可用于扑救可燃固体物质的深位火灾
C  气体灭火系统不适用于活泼金属火灾
D  七氟丙烷灭火系统可用于保护精密仪器设备
E  气体灭火系统不适用于扑救硝化纤维火灾


   

老妖精消防


  

第18题: 15赞              

下列自动喷水灭火系统关于控制方式中,说法错误的是(   )。
A  雨淋报警阀的自动控制方式可采用电动、液动或气动
B  预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水
C  干式、预作用系统中,有压充气管道快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵之后开启排气, 以便于供水泵启动后能快速充水
D  对于雨淋系统来说通常是不设置水流指示器的


   

老妖精消防


  

第19题: 21赞              

下列关于线型火灾探测器的选择中,不合适的是(   )。
A  原油储罐宜采用线型光纤感温火灾探测器
B  大型博物馆选用了采用线型光束感烟火灾探测器
C  地铁隧道选用了缆式线型感温火灾探测器
D  食品加工厂的皮带输送机宜采用缆式线型感温火灾探测器


   

老妖精消防


  

第20题: 7赞              

关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是(   )。
A  可燃气体报警控制器的设置应符合消防联动控制器的安装设置要求
B  可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,在起集中控制功能的火灾报警控制器上显示时与火灾报警信息的显示应有区别
C  可燃气体探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路
D  线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于120m

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0