第1题: 7赞              

下列哪些单位应加强夜间巡查(  )。
A 公共娱乐场所
B 医院、养老院
C 托儿所、幼儿园
D 高级旅馆
E 寄宿制学校


   

作强消防


  

第2题: 7赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列民用建筑防火间距设计方案中,正确的有(  )。
A 建筑高度为24m的办公楼与建筑高度110m的住宅,相邻侧外墙均为防火墙,建筑之间的间距不限
B 建筑高度为40m的公寓与建筑高度27m的办公楼,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间的间距为13m
C 建筑高度为40m的住宅建筑与木结构饭店,相邻侧外墙均设有普通玻璃门窗,建筑之间的间距为10m
D 建筑高度为24m的办公楼与8kv的预装式变电站,相邻侧商场建筑外墙设有普通玻璃门窗,建筑之间的间距为3m
E 建筑高度为40m的住宅建筑与建筑高度24m的二级耐火等级综合楼,相邻侧外墙均为防火墙,建筑之间的间距为6m


   

作强消防


  

第3题: 13赞              

某商业中心,地上3层,地下2层,耐火等级一级,建筑高度为15m,地上各层为服装、百货和餐饮,地下一层为酒吧,其厅室总建筑面积为1000㎡,地下二层为汽车库,地下二层与地面出入口地面的高差为10m,地上一至三层每层设计疏散人数为1800人。地上二层和地下一层疏散楼梯的最小总净宽度,其分别不应小于(  )m。
A 13.5,10
B 13.5,5
C 18.5,10
D 18.5,5


   

作强消防


  

第4题: 7赞              

厂房内设置办公室不符合要求的有(  )。
A 设置在甲级厂房外贴邻,采用3h的防爆墙,耐火等级为三级,且设置独立的安全出口
B 设置在丙类厂房内
C 设置在甲级仓库外贴邻,采用3h的防爆墙,耐火等级为二级,且设置独立的安全出口
D 设置在乙类厂房内
E 设置在戊类厂房内


   

作强消防


  

第5题: 5赞              

某消防机构根据《建筑设计防火规范》(GB50016)对高层综合楼的疏散门进行检查,下列检查结果符合规范要求的是(  )。
A 位于建筑地下一层的消防控制室,房间建筑面积250㎡,房间最多停留人数15人,设置了一个向内开启的疏散门
B 位于建筑首层两个安全出口中间的老年人照料设施,房间建筑面积50㎡,房间最多停留人数15人,设置了一个向内开启的疏散门
C 位于建筑二层袋型走道尽端的办公室,房间建筑面积200㎡,房间最多停留人数15人,设置了一个净宽度0.9m的疏散门
D 位于建筑三层两个安全出口中间的KTV包房,房间建筑面积75㎡,房间最多停留人数15人,设置了一个净宽度0.9m的疏散门


   

作强消防


  

第6题: 6赞              

以下关于防火墙设置说法,正确的有(  )。
A 防火墙应设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面结构层的底面
B 设置在转角附近的防火墙,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于4.0m,当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离不得小于6.0m
C 防火墙的构造能够保证在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌
D 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于2.0m
E 防火墙是防止火灾和高温烟气蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性实体墙


   

作强消防


  

第7题: 6赞              

消防给水及消火栓系统调试应在系统施工完成后进行,系统调试的内容不包括(  )。
A 排水设施调试
B 水源调试和测试
C 消防水泵接合器调试
D 消火栓调试


   

作强消防


  

第8题: 2赞              

某地下商场,地下1层,建筑面积30000㎡,通过设置避难走道划分为建筑面积小于20000㎡的两个区域,下列关于避难走道的设置错误的有(  )。
A 商场至避难走道入口处设防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门
B 避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1个直通室外地面的出口
C 避难走道入口处防烟前室的使用面积为4.5㎡
D 避难走道的吊顶,墙面和地面均采用不燃烧材料装修
E 避难走道两侧防火隔墙的耐火极限为2.5h


   

作强消防


  

第9题: 8赞              

对于消防给水系统组件(设备)的安装前检查,下列说法不符合要求的是(  )。
A 消防水泵所有铸件外表面应无明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷
B 应急消防气压给水设备的公称直径不宜小于100mm
C 给水管材法兰密封面应完整光洁,没有毛刺及横向沟槽
D 应对减压阀、泄压阀等重要阀门在现场逐个进行强度试验和严密性试验


   

作强消防


  

第10题: 6赞              

下列可以只设一个安全出口的是(  )。
A 占地面积不大于300㎡的仓库
B 防火分区的建筑面积不大于100㎡的仓库
C 地下、半地下仓库的建筑面积不大于100㎡
D 上层面积1000㎡,且作业人数不超过2人的粮食筒仓
E Ⅲ类修车库


   

作强消防


  

第11题: 9赞              

某一级耐火等级的高层综合楼,建筑总高度为33m,地上9层,地下2层,首层及二层为宜家商场,三至九层为办公,建筑内共设置四部贯通的疏散楼梯间,并设有自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统等消防设施。对该建筑的下列防火检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求有(  )。
A 综合楼的疏散楼梯采用封闭楼梯间
B 首层直通室外的安全出口上方设置了挑出宽度0.8m的防护挑檐
C 位于3层袋形走道两侧的办公室,其疏散门至最近安全出口的直线距离为22m
D 首层宜家商场内最远点至最近直通室外安全出口的直线距离为40m
E 楼梯间的地下部分与地上部分不共用


   

作强消防


  

第12题: 3赞              

下列有关喷头安装的说法,不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(  )。
A 喷头安装应在系统管网试压完成后、冲洗前进行
B 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层
C 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧
D 喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换


   

作强消防


  

第13题: 3赞              

关于自动喷水灭火系统报警阀组安装要求的说法,下列选项不正确的是(  )。
A 报警阀组的安装应在系统供水管网试压、冲洗合格后进行
B 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于1.2m
C 报警阀组的安装顺序为水源控制阀、报警阀、报警阀辅助管道
D 设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面的高度宜为1.2m


   

作强消防


  

第14题: 7赞              

下列关于商业营业厅防火分区相关的叙述中,错误的是(  )。
A 某高层建筑,其一、二层设商业营业厅,按要求设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统,装修材料均为不燃材料,则防火分区的最大允许建筑面积为4000㎡
B 某多层建筑,耐火等级为二级,其一、二层设商业营业厅,按要求设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统,装修材料均为不燃材料,则防火分区的最大允许建筑面积为10000㎡
C 某多层建筑,耐火等级为二级,仅一层设商业营业厅,并按要求设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统,装修材料均为不燃材料,则防火分区的最大允许建筑面积为10000㎡
D 某多层建筑,耐火等级为二级,仅一层设商业营业厅,并按要求设置了自动喷水灭火系统,则防火分区的最大允许建筑面积为5000㎡
E 某多层建筑,耐火等级为三级,仅一层设商业营业厅,并按要求设置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统,装修材料均为不燃材料,则防火分区的最大允许建筑面积为10000㎡

   

作强消防


  

第15题: 4赞              

气体灭火系统管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求,下列对管材、管道连接件进场后外观质量检查数量的说法,正确的是(  )。
A 应全部检查
B 应检查不少于20%
C 应检查不少于30%
D 应检查不少于10%


   

作强消防


  

第16题: 7赞              

下列关于建筑灭火器配置的说法,错误的是(  )。
A 灭火剂不应采用卤代烷灭火剂
B 灭火器设置点的位置和数量应保证最不利点处应至少在1具灭火器保护范围内
C 灭火器可设置在室外,但应采用相应的保护措施
D 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不配置灭火器
E 民用建筑内同一场所在配置灭火器和自动喷水灭火系统时,场所的危险等级相同


   

作强消防


  

第17题: 6赞              

关于防烟排烟系统风管的制作和连接,下列说法中正确的是(  )。
A 金属风管的板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1mm的可采用焊接
B 风管应以密封胶嵌缝的密封为主,可辅以板材连接或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧
C 非金属风管采用套管连接时,套管厚度不得小于风管板材的厚度
D 无机玻璃钢风管的玻璃布必须无碱,风管的表面不得出现泛卤或严重泛霜


   

作强消防


  

第18题: 4赞              

金属管子入盒,盒外侧应套(  ),内侧应装(  );在吊顶内敷设时,盒的内、外侧均应套(  )。
A 锁母;护口;锁母
B 护口;锁母;护口
C 护口;护口;锁母
D 锁母;锁母;护口


   

作强消防


  

第19题: 2赞              

对某单位建筑内部设置的火灾自动报警系统相关组件的安装情况进行检查,下列检查结果不符合规范规定的是(  )。
A 手动火灾报警按钮的连接导线留有160mm的余量
B 安装在墙面上的消防电话其底边距楼面高度为1.4m
C 落地安装的火灾报警控制器,其底边高出楼面0.15m
D 火灾光警报器与消防应急疏散指示标志安装在同一面墙上,距离为0.8m


   

作强消防


  

第20题: 3赞              

为防止火灾自动报警系统误报,下列各场所操作不合理的是(  )。
A 在会议室、地下车库等易集烟的环境选用高灵敏度的感烟探测器
B 在商场改作洗浴中心后及时更换相适应的探测器
C 光电感烟探测器安装在酒店厨房
D 感温探测器安装在距离高温光源较近的场所
E 点型感烟探测器投入运行后,每2年全面清洗1遍

   

作强消防


  

  