第1题: 6赞              

建筑选址时,要充分考虑和利用自然地形、地势条件,下列说法正确的是( )
A、企业消防站的位置宜设置在生产区全年最小频率风向的下风侧,且避开工厂主要人流道路
B、在山区或丘陵地带,石油化工企业的生产区应布置在窝风地带
C、甲、乙、丙类液体储罐严禁布置在地势较高处
D、甲、乙、丙类液体储罐宜布置在城市最小频率风向的下风侧




   

顺利消防


  

第2题: 3赞              

南通市某新建氢气站,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),该氢气站与周围散发火花地点的防火间距不应小于( )米
A、30         
B、40         
C、50      
D、60




   

顺利消防


  

第3题: 32赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于建筑最低耐火等级的说法中,不正确的是(   )。
A、锅炉房的耐火等级均不应低于二级
B、某建筑层数2层的润滑油加工厂房,耐火等级至少为三级
C、某单独建造的单层硝酸铵仓库,占地面积120㎡,耐火等级至少为二级
D、某三层的工业成型硫磺仓库(粒径为3mm),最低耐火等级至少为二级
E、某金属钠仓库,最低耐火等级至少为二级




   

顺利消防


  

第4题: 3赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于建筑平面布置的说法中,错误的是( )。
A、儿童用房、儿童活动场所不应设置在地下一层及以下楼层
B、医院和疗养院的住院部分不应设置在地下一层及以下楼层
C、歌舞娱乐场所不应设置在地下二层及以下楼层
D、老年人公共活动用房不应布置在地下一层及以下楼层


   

顺利消防


  

第5题: 8赞              

厂区设有围墙时,厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于( )米,库区设有围墙时,库区围墙与库区内建筑的间距不宜小于( )米
A、5    5                
B、5    10   
C、10   5               
D、10   10




   

顺利消防


  

第6题: 26赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于防火间距的描述中,不正确的是(   )。
A、某地区一座沥青加工厂厂房与一座沥青仓库,两座建筑相邻两面外墙均为不燃性墙体,无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设,防火间距可按规定减少25%
B、一座石棉加工厂房(建筑层数2层,建筑高度9m,耐火等级三级)与一座水泥刨花板仓库(建筑层数1层,建筑高度4m,耐火等级四级)的防火间距为15m
C、一座建筑高度15m的写字楼与一座建筑高度28m的办公楼,写字楼与办公楼相邻的一面外墙为防火墙,写字楼的耐火等级为二级,屋顶无天窗并且屋顶耐火极限为1.00h,两栋建筑的防火间距为3.8m
D、某木器加工厂房(建筑高度18m,耐火等级二级)与一座商业综合楼(建筑高度52m),木器加工厂房与综合楼相邻一面外墙为防火墙,并且木器厂房屋顶无天窗,屋顶的耐火极限为1.00h,两座建筑之间的防火间距为5m
E、一座纸张仓库与一座酚醛泡沫塑料仓库,两座仓库相邻外墙均为防火墙,两座仓库之间的防火间距为5m


   

顺利消防


  

第7题: 2赞              

某新建的空分厂房,与重要的公共建筑的防火间距不宜小于( )米
A、30         
B、40         
C、50      
D、60




   

顺利消防


  

第8题: 17赞              

根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),下列建筑之间防火间距不应小于50m的是( )
A、甲酚厂房与省广播电视台
B、建筑高度30m的高锰酸钾厂房与建筑高度为21m的商店
C、氯酸钠厂房与地市党政机关办公楼
D、硝化棉厂房与锅炉房




   

顺利消防


  

第9题: 14赞              

某地新建一座U型三级耐火等级酚醛泡沫塑料厂房,建筑高度为15m,建筑层数为3层,占地面积为4500㎡,其两翼之间的防火间距最小为( )m
A、6      
B、10      
C、13        
D、14


   

顺利消防


  

第10题: 12赞              

下列情形中防火间距可以小于6m的是( )
A、为印刷厂房服务而单独设置餐厅与印刷厂之间的防火距离
B、某三乙基铝厂房建筑主体与周边围墙之间的距离
C、相邻两座粮食仓库,相邻外墙均为防火墙,这两座粮食仓库的之间的防火间距
D、一座二级耐火等级占地面积3000㎡的“山”形印刷厂房中相邻两翼之间的防火间距




   

顺利消防


  

第11题: 3赞              

下列关于建筑选址的说法正确的是( )
A、散发可燃气体的工厂布置在城市全年最小频率风向的下风侧
B、可燃粉尘的车间布置在锅炉房常年最小频率风向的下风侧
C、易燃易爆物品的工厂布置在城市全年最小频率风向的上风侧
D、消防站位于生产厂区全年常年主导风向的下风侧




   

顺利消防


  

第12题: 7赞              

根据《建筑设计防火规范》相关要求,下列仓库的耐火等级要求说法不正确的是( )
A、建筑高度为8m的单层重油仓库耐火等级不应低于三级
B、建筑高度为26m的玻璃棉仓库耐火等级不应低于二级
C、占地面积为100㎡的单层硝化棉仓库耐火等级不应低于二级
D、粮食筒仓不应低于二级




   

顺利消防


  

第13题: 4赞              

某一级耐火等级的多层高锰酸钾生产厂房,下列该厂房与周边各类厂房仓库的防火间距设置符合规范要求的是( )
A、与建筑高度为12m的二级次氯酸钙厂房的防火间距10m
B、与建筑高度为18m的三级耐火等级针织品厂房的防火间距15m
C、与建筑高度为25m的二级耐火等级粮食仓库的防火间距12m
D、与建筑高度为15m的燃煤锅炉房的防火间距20m




   

顺利消防


  

第14题: 4赞              

防火间距是指防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离,下列属于防火间距确定原则的是( )
A、节约土地资源
B、防止火灾蔓延
C、保障灭火救援场地需要
D、保证空气的流通
E、满足防火间距的计算要求




   

顺利消防


  

第15题: 8赞              

下列关于防火间距调整的说法正确的是( )
A、两座三级耐火等级的丙类厂房,相邻较高一侧外墙为防火墙,防火间距可不限
B、两座厂房相邻两面外墙为不燃墙体,无可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按规定减少25%
C、单多层戊类厂房之间防火间距可减少2m
D、两座二级耐火等级的乙类厂房,相邻较低一侧外墙为防火墙,较低厂房屋顶无天窗,屋顶耐火极限为1.00h,两者防火间距不应小于6m
E、两座二级耐火等级的甲类厂房,高度相同,其中一侧外墙为防火墙且屋顶1.00h,防火间距可不限




   

顺利消防


  

第16题: 13赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于建筑防火间距的说法正确的是( )
A、甲类仓库之间防火间距不应小于30m
B、戊类厂房与民用建筑的防火间距可等同于民用建筑之间防火间距
C、厂房的生活用房与所属厂房的防火间距不应小于6m
D、厂区围墙与厂内建筑之间的防火间距不宜小于5m




   

顺利消防


  

第17题: 13赞              

某高层综合楼内设有会议厅、电影院、ktv等人员密集场所,宜设在首层或二、 三层;当必须设在其他楼层时,下列选项说法符合规范要求的有( )。
A、会议厅设置在四层时一个厅、室的建筑面积不宜超过400㎡
B、电影院至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯
C、会议厅设置在七层,其中一个厅位于两个安全出口之间且面积不超过120㎡,可仅设置一个疏散门
D、KTV设置在地下一层时,一个厅、室的建筑面积不应超过200㎡
E、KTV不应布置在袋形走道的两侧或尽端




   

顺利消防


  

第18题: 5赞              

某建筑耐火等级为一级,高度为58m的商场,拟在该商场附近建造一个酒店,耐火等级不低于二级,关于两座建筑之间的防火间距,根据下列给出的条件,可判断其说法不正确的是()
A、若酒店高度为60m,则两建筑之间防火间距不应小于13m
B、若酒店高度为120m,且与商场相邻一面为防火墙,则两建筑之间防火间距不限
C、若酒店高度为20m,则两建筑之间防火间距不应小于9m
D、若酒店高度为50m,且与商场相邻一面为防火墙,屋顶耐火极限不低于1.00h,且无天窗,则两建筑之间防火间不应低于4m


   

顺利消防


  

第19题: 4赞              

防火间距是一座建筑物着火后,火灾不会蔓延到相邻建筑物的空间间隔,它是针对相邻建筑间设置的。下列关于防火间距的说法中,不正确的是( )
A、建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算
B、储罐之间的防火间距应为相邻两储罐内壁的最近水平距离
C、堆场之间的防火间距应为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离
D、变压器之间的防火间距应为相邻变压器外壁的最近水平距离


   

顺利消防


  

第20题: 6赞              

某商业大楼高度为32m,地上一层为商业营业厅,二层设置夜总会,三层及以上为酒店,地下一层汽车库和设备用房。该建筑内设置了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,同时室内采用不低于B1级装修材料。以下关于该建筑防火分区面积的说法中,不正确的是( )
A、设备用房防火分区面积最大为2000㎡
B、夜总会防火分区面积最大为3000㎡
C、营业厅的防火分区面积最大为3000㎡
D、汽车库的防火分区面积最大为4000㎡

   

顺利消防


  

  