第1题: 8赞              

下列有关燃烧性能参数的说法中,正确的是(  )。
A 闪点用于衡量固体火灾危险性大小
B 可燃气体的爆炸浓度极限范围越大,爆炸下限越低,越容易与空气或其他助燃气体形成爆炸性气体混合物,其火灾爆炸危险性越大
C 闪点与可燃液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越低,闪点越低
D 闪点≥60℃的气体为丙类物质


   

作强消防


  

第2题: 6赞              

某综合楼发生火灾,造成10人死亡,5人重伤,2亿元直接财产损失,则该次火灾事故可以定性为(  )。
A 特别重大火灾
B 重大火灾
C 较大火灾
D 一般火灾


   

作强消防


  

第3题: 4赞              

某百货公司仓库,储存的物品包括桶装食用油、家电、服装、陶瓷餐具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为(  )。
A 甲类
B 乙类
C 丙类
D 丁类


   

作强消防


  

第4题: 11赞              

某单层棉麻粗加工厂房,耐火等级为一级,建筑面积为4000㎡,在该厂房内同时设有亚麻除尘部位,该除尘部位的建筑面积为300㎡,该厂房的火灾危险性应为(  )。
A 甲类
B 乙类
C 丙类
D 丁类


   

作强消防


  

第5题: 8赞              

下列仓库中,耐火等级可以采用三级的是(  )。
A 建筑高度为27m的地上5层润滑油仓库
B 高架图书仓库
C 粮食筒仓
D 储存可燃固体多层丙类仓库


   

作强消防


  

第6题: 14赞              

下列关于建筑高度的叙述中,正确的是(  )。
A 某商业中心地上4层,地下1层,耐火等级一级,建筑屋面为坡屋面,地上一层地面至其檐口的高度为20m,地上一层地面至其屋脊的高度为24m,室外设计地面低于地上一层地面0.3m,则其建筑高度为22.3m
B 某6层酒店建筑建于台阶式地坪上,按台阶梯段分成甲、乙两部分,两部分之间有防火隔墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道,其中甲部分室外地面标高为0.00m,屋面面层标高为24.00m;乙部分室外地面标高为4.00m,屋面面层标高为29.00m,则该建筑高度为25m
C 某酒店建筑,一层层高4m(室内外地面高差为0.3m),为大堂、餐厅、洗衣房,二至五层层高3.2m,均为客房,屋顶设有局部突出屋顶的辅助用房面积占屋面面积的1/4,高度均为4.5m,则该酒店建筑高度为21.6m,层数为6层
D 某多层住宅建筑,一层为高度2.2m的自行车库,自行车库地面至平屋面面层的高度为26.2m,室外设计地面低于自行车库地面1.0m,则该住宅建筑高度为23m


   

作强消防


  

第7题: 12赞              

某电影院设置在商业建筑的地上四层,下列关于该电影院防火设计的说法中,正确的是(  )。
A 电影院与相邻的商场营业厅可共用同一安全出口和疏散楼梯
B 电影院与四层其他场所之间可采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
C 电影院中某个观众厅建筑面积为120㎡,可设1个疏散门
D 电影院中最大观众厅的建筑面积可为350㎡


   

作强消防


  

第8题: 8赞              

某工厂,有燃煤锅炉房和散发可燃气体的加工厂房,工厂所在地区常年主导风向为东北风,最小频率风向为西北风,则散发可燃气体的加工厂房可位于燃煤锅炉房的(  )。
A 东北侧
B 西南侧
C 西北侧
D 东南侧


   

作强消防


  

第9题: 6赞              

某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是(  )。
A 地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9800㎡
B 地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1800㎡
C 地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4900㎡
D 地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090㎡


   

作强消防


  

第10题: 13赞              

关于疏散楼梯间的设置,说法不正确的是(  )。
A 某3层建筑高度为12m的病房楼无敞开式外廊,应采用封闭楼梯间
B 某高层商场的多层裙房,与高层主体之间设置防火墙完全分隔,该裙房的楼梯间任何情况下都不能采用敞开楼梯间
C 某6层建筑高度为18m的写字楼应采用封闭楼梯间,当满足一定的条件时也可采用敞开楼梯间
D 某建筑高度为25m,每层建筑面积为800㎡的老年人照料设施,应采用防烟楼梯间


   

作强消防


  

第11题: 11赞              

某地上3层厂房,地上一至三层设计疏散人数分别为100人、120人和140人,首层设置两个宽度相同的安全出口,则首层外门的每个门的疏散宽度不应小于(  )m。
A 0.8
B 1.10
C 1.20
D 1.40


   

作强消防


  

第12题: 54赞              

某采用敞开式楼梯间的3层百货店,耐火等级为二级,每层建筑面积为400㎡,由于生意不好,要将其整体改造成KTV,并严格按照现行消防技术标准进行了各种改造并通过验收,则该KTV内位于两个安全出口之间的直通疏散走道的疏散门至最近疏散楼梯间的距离最大可为(  )。
A 25m
B 31.25m
C 26.25m
D 37.50m


   

作强消防


  

第13题: 31赞              

某新建礼堂,设计容纳人数为2400人,按2min内人员疏散完毕的原则设计建筑的安全疏散,每股人流的通过能力为50人/min,每股人流的宽度取值0.55m。该剧场每个疏散门的最小宽度宜为(  )m。
A 1.65
B 2.25
C 2.15
D 1.95


   

作强消防


  

第14题: 8赞              

下列关于工业建筑防爆的说法中,错误的是(  )。
A 在设计中应采取措施尽量减少泄压面的单位质量和连接强度
B 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等
C 当区域存在两种以上爆炸危险物质时,电气设备的防爆性能应满足危险程度较高的物质要求
D 泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜远离有爆炸危险的部位


   

作强消防


  

第15题: 3赞              

下列建筑防爆措施中,不属于减轻性技术措施的是(  )。
A 采取合理的建筑布置
B 消除静电火花
C 采取抗爆性能良好的建筑结构体系
D 设置泄压构件


   

作强消防


  

第16题: 5赞              

关于厂房供暖、通风和空气调节系统的防火措施,下列说法错误的是(  )。
A 黄磷制备厂内的空气不应循环使用
B 活性炭制造厂房可采用电散热器供暖
C 谷物加工厂散热器表面平均温度不超过82.5℃
D 丙类厂房内含有爆炸危险粉尘的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。


   

作强消防


  

第17题: 22赞              

某建筑高度32m的酒店,地下2层,地上8层;地下一层布置的有消防水泵房,地上一层布置有消防控制室,酒店的厨房位于四层;地上一层通过自动扶梯可通至二层。根据现行国家技术标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222),下列符合规范要求的是(  )。
A 消防水泵房的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料,其他部位可采用B1级装修
B 自动扶梯的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位可采用B1级装修材料
C 消防控制室的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料
D 地上安全出口门厅顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级装修


   

作强消防


  

第18题: 13赞              

下列建筑外墙外保温材料的设计方案中,正确的是(  )。
A 建筑高度27m的住宅建筑,外墙保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料且外墙设置耐火完整性为10min的外窗
B 建筑高度27m的办公楼,外墙保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料且设置保护层
C 建筑高度18m的公共展览建筑,外墙保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料且每层设置300mm防火隔离带与耐火完整性为0.5h的外窗
D 建筑高度23m的旅馆,外墙保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料且采用了耐火完整性为0.5h的外窗


   

作强消防


  

第19题: 5赞              

.下列关于消防电梯设置的说法中,正确的是(  )。
A 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门
B 电梯的载重量不应小于1000kg
C 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于1m3,排水泵的排水量不应小于10L/s
D 在各层的消防电梯入口处均应设置供消防队员专用的操作按钮


   

作强消防


  

第20题: 10赞              

关于环形消防车道的说法,下列选项中不正确的是(  )。
A 占地面积3500㎡的商店建筑应设环形消防车道
B 设置环形消防车道有困难时,可以沿着建筑两边设置消防车道
C 高层住宅建筑,可以沿建筑一个长边设置消防车道
D 环形消防车道至少有两处与其他车道连通

   

作强消防


  

  